Página 59 de 66 PrimerPrimer ... 949585960 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.451 al 1.475 de 1642
  1. #1451
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    711

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Antoniohf
    Ernie lleva razon, la cantidad que he sale, varia directamente con la inclinacion del sinfin, con la boca de descarga totalmente perpendicular al suelo, los parametros que traen el quemador son bastante aceptables.
    Tambien hay que pensar que todos los pellets no son iguales, y cualquier variacion en la densidad, por pequeña que sea, puede afectar a la cantidad que hecha en cada carga.
    Lo suyo es como dice ernie "pesar" la cantidad que cae en cierta cantidad de tiempo.

    Una manera que hato es una vez asegurado que el servo esta bien cargado, (hacer trabajar el servo durante 3 cargas qye deja hacer el T01). Por precaucion le dejo funcionar una hora a la caldera o le dejo parado, ya que el servo no es muy duro.

    Es conectarlo a la red durante diez minutos exactos. la cantidad que hecha pesarla y aplicar la siguiente formula

    peso 10/mtos x 6 / 3600 = a los gramos que caen en un segundo.

    gramos segundos x valor de (t09 o t11 etc) x 4 x 60 x valor calorifico = a la potencia que esteis quemando en ese momento.
    Este valor es aproximado pero se acerca muchisimo al valor real.

    Otro truco es cuando esta funcionando en la potencia maxima, es sacar la celula fotoelectrica para que vea luz, y recoger en una bolsa lo que cae durante 40 cargas exactas

    peso en 40 cargas x 6 x valor calorifico = potencia que estais quemando.


    Mangart
    Si tienes inquemados es porque la combustion no es perfecta del todo, para saberlo sin los medios adecuados, es un poco mas dificil.
    Puede ser porque cae demasiado combustible, o porque elventilador sopla con demasiada fuerza.

    Si haces la prueba anteriormente descrita tendremos un base para que te indiquemos que poder reajustar.

    Saludos

  2. #1452
    Donoso está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    La Garrovilla
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Hola q tal , bueno ya resuelta mi averia dar las gracias a peymar y a coalcerenovables vinieron los del servicio técnico por motivo de la garantía pero decía que podría ser hasta de una bomba , asin hasta varios días saltando la corriente de casa y otras veces al no prender el pellet ,y al final hasta que empezó no prender el pellet , cambie la resistencia el domingo , me la suministro el servicio técnico haciéndome un favor por ser domingo pero esque ya no ardia , lo cambie y averia solucionada ya arde y no salta la luz muchas gracias .
    UN SALUDO

  3. #1453
    mangart está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    Rialeja

    Por lo general me dedico a ir solucionando (en otro post lo he comentado) todo tipo de problemas, por lo que practicamente conozco todas las marcas de calderas. Instalar la verdad que excepto a mis clientes que me conocen y me recomiendan asi como algunos foreros mas bien poco, (Tal vez lo que necesite sea un buen comercial) pero cuando hay problemas no se como, pero encuentran como localizarme tanto usuarios como digamos "empresas de biomasa".
    Pero vamos al grano

    Lo ideal seria poner las originales, pero conseguirlas tal vez donde compraste la caldera te puedan hacer gestiones con el fabricante que es español.

    Si no puede ser, pues sera cuestion de fabricarlas. Con acero de 10 mm de espesor te puede valer, las losetas que comentas son ladrillos refrectarios (creo que en Leroy merlin las tienen aunque no se su calidad).
    Hare algunas gestiones y te digo algo
    Saludos
    Sobre esto encontraste te algo, me podrías mandar algún enlace donde se localicen las originales

  4. #1454
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    711

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Hola la informacion que encontre es poca.
    La verdad que sobre la caldera sime solida
    Te paso el enlace de Sime Hispania por cierto esta en tu tierra

    SIME - Clima di valore

    Supongo que ahi te podran ayudar mejor que yo

    Saludos

  5. #1455
    mangart está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Gracias peymar por el enlace.
    Por otro lado podrías pasarme parámetros para quemar hueso y cascara de almendra, sería para modulación para potencias 1,2 y 3 gracias.

  6. #1456
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    711

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Hola mangart lo hablamos hace algun tiempo aqui te dejo los parametros
    Los archivos son sobre la forma de la rejilla y una variacion para qie la fotocelula vea la luz mejor
    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    Hola hotwinter
    Bienvenido al club "A01".

    ERl quemar hueso es mas complicado y algunos foreros son muy expertos. para todos os pasos unos parametros base. Sobre ellos habra que modifircarlos algo dependiendo de cada caldera

    Lo primero habra que cambiar la rejilla donde se quema el combustible por una como esta
    Archivo adjunto 11514

    Luego se debe de hacer un taladro de 6 mm como se dice en la foto
    Archivo adjunto 11515

    Los parametros a cambiar son

    T04 = 14 es el tiempo de carga en encendido
    T07 = 8 es el tiempo entre carga y carga
    T08 = 30 Aire de 1ª potencia
    T09 = 20 Carga en 1ª potencia
    T10 = 45 Aire de 2ª potencia
    T11 = 25 Carga en 2ª potencia
    T12 = 85 Aire en 3ª potencia
    T13 = 30 Carga en 3ª potencia

    Asimismo debemos asegurarnos un tiro minimo de 12 mbar.

    Podeis probar y ver que pasa, creo que arrancaran bastante bien

    Por cierto estos valores son para 15, 20 y 25 Kw respectivamente

    Saludos
    ELa cascara de almendra triturada si es la de 2/6 mm los valores son los mismo, luego puede que haya que reajustar algo

    Espero que te sirva

  7. #1457
    lumpiaque está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    la almunia de doña godina
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Hola, tengo un problema, la boda de fuego la tengo con un agujero considerable por la parte superior de esta. Os ha pasado a alguno de vosotros.

    Mas problemas con el A01, pero esta vez es culpa del pellet creo, me deja unos tostones en día y medio dos días impresionantes, obstruye la caída de pellet y se atasca. El pellet es en teoría de los buenos Pellet Asturias.

    ¿Puede ser que deje estas impurezas a causa del agujero?

    Saludos

  8. #1458
    gerar20 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    tudela
    Mensajes
    116

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Cita Iniciado por lumpiaque Ver mensaje
    Hola, tengo un problema, la boda de fuego la tengo con un agujero considerable por la parte superior de esta. Os ha pasado a alguno de vosotros.

    Mas problemas con el A01, pero esta vez es culpa del pellet creo, me deja unos tostones en día y medio dos días impresionantes, obstruye la caída de pellet y se atasca. El pellet es en teoría de los buenos Pellet Asturias.

    ¿Puede ser que deje estas impurezas a causa del agujero?

    Saludos
    hola.
    no creo que los tostones se creen por el agujero, si no que los tostones te han hecho el agujero. creo que tienes "mucho calor" en boca de fuego. ¿tu caldera es de gasoil? a que potencia tienes el quemador? la limpias frecuentemente? todo esto te lo digo, por que tienes o has tenido un desplazamiento de llama, y eso no es bueno.
    un saludo.

  9. #1459
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    711

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Hola lumpiauqe
    El problema que tienes, lleva toda la razon gerar20, debes de averiguar el motivo por lo que se ha producido, falta de limpieza, trabajo en potencia superior, o que la chimenea la tengas atascada debido a la ceniza o te halla entrado algun pajaro.

    Sobre el atasco a la entrada, suele producirse cuando el cenicero esta bastante sucio, y tambien a la calidad del pellet.
    Hay que desmontar el tubo de entrada y limpiarlo de vez en cuando, pues se llena de serrin (calidad del pellet) y produce algun atasco ocasional.

    A mi no hay que me quite que el pellet ha bajado de calidad y me da igual la marca que sea.
    Pero las pruebas de andar por casa no me dicen nada.(Cubo de agua o microondas).

    Saludos

  10. #1460
    lumpiaque está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    la almunia de doña godina
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Hola, la limpieza la hago una vez a la semana, completa, caldera tubo de entrada pellet, cenicero, chimenea etc....., la tengo en potencia 3 modulante, y a 65 grados de temperatura.

    El año pasado use Pellet Asturias, que fue el que me dejo una entostas grandisimas en el cenicero y luego ribpellet, que no había problema, este año creo que voy a coger burpellet o ribpellet.

    No entiendo porque el motivo del agujero de la boca de fuego, pero seguro que es por algo que me habéis dicho.

    Os dejo alguna foto de mi boca de fuego.

    Instalacion de un SUNP 7-dsc_0001-7.jpg
    Instalacion de un SUNP 7-dsc_0002-7.jpg

    sALUDOS
    Última edición por lumpiaque; 30/09/2015 a las 17:54

  11. #1461
    lumpiaque está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    la almunia de doña godina
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Me gustaría saber que deposito de pellet tenéis. Me lo hice casero, pero creo que se podría mejorar.

    ¿Donde compráis lo repuestos del Sun P7?

    Saludos

  12. #1462
    palmer está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Ubicación
    toledo
    Mensajes
    98

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Instalacion de un SUNP 7-la-foto.jpgbuenas tardes , cojes una chapa de dos por un metro ,la cortas en diagonal a partir de medio metro en cada lado ,y ya tienes los lados del deposito.
    otra chapa para el frontal de dos por un metro y chapar el lado en diagonal.exactamente 1500 litros
    saludos

  13. #1463
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    711

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Cita Iniciado por lumpiaque Ver mensaje
    Hola, la limpieza la hago una vez a la semana, completa, caldera tubo de entrada pellet, cenicero, chimenea etc....., la tengo en potencia 3 modulante, y a 65 grados de temperatura.

    El año pasado use Pellet Asturias, que fue el que me dejo una entostas grandisimas en el cenicero y luego ribpellet, que no había problema, este año creo que voy a coger burpellet o ribpellet.

    No entiendo porque el motivo del agujero de la boca de fuego, pero seguro que es por algo que me habéis dicho.

    Os dejo alguna foto de mi boca de fuego.

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: DSC_0001 7.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 48,7 KB
ID: 13463
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: DSC_0002 7.jpg
Visitas: 424
Tamaño: 42,3 KB
ID: 13464

    sALUDOS
    Hola lumpiaque
    El problema que has tenido es porque tienes exceso de potencia, puede ser debido a falta de tiro, suciedad o atasco en los pasos de humos, falta de agua en la caldera.

    Pero en resumidas cuentas es que la potencia que estas quemando es igual o superior a la que puede absorver la caldera y a las perdidas por chimenea y como resultado el material del cañon se va debilitando poco a poco hasta que ocurre lo que te ha pasado.

    Yo he visto ya un par de estas averias en una fue por atasco de los pasos de humos y otra por exceso de potencia.

    Saludos

  14. #1464
    lumpiaque está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    la almunia de doña godina
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Primer día de la temporada de encendido de mi caldera con el Sun P7, le he modificado la sujeción del quemador, he bajado a 65 grados de temperatura, la voy a dejar en potencia 2, bajo a 75 grados el termostato de inercia de seguridad de la instalación y voy a gastar burpellet.

    A ver si no me carga la boca de fuego.

    Os digo.

    Saludos.

  15. #1465
    antoniohf está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    comunidad de madrid
    Mensajes
    450

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Lumpiaque, yo lo tengo en potencia 2 modulando y me sobra. Llevo 3 tardes poniendo la calefacción para templar un poco la casa y acabo de poner un regulador de tiro en el tubo de inoxidable y la verdad que me parece que funciona bien,estoy con los mismos parámetros del año pasado, mismo pellets y me ha bajado la temperatura de humos unos 30 grados más o menos, esto significa qué se va menos calor por la chimenea y aporta más calorías al agua (qué me corrijan los expertos de este foro si no estoy en lo cierto).el año pasado tenia los humos desde los 170 hasta los 220 grados y estos 3 días qué llevo con el regulador de tiro puesto la temperatura me oscila desde los 150 grados hasta los 180 grados(siempre a pleno rendimiento) (las oscilaciones son muy pequeñas) ,yo por la zona donde vivo, no he visto ningún tiro de chimenea con regulador de tiro ni taladro en tubo para analizar la combustión y temperatura de humos (ni en calderas recién puestas de pellets). Creo qué hace años se montaban calderas sin comprobar nada, montaban tubos, caldera, apretar on y a cobrar.

    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk

  16. #1466
    antoniohf está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    comunidad de madrid
    Mensajes
    450

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Lumpiaque, te llego el mensaje privado qué te envié?, no se si lo he mandado bien.

    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk

  17. #1467
    Parker está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2015
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    21

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Buenas, me podeis pasar los parámetros para el pellet?
    Un saludo.

  18. #1468
    lumpiaque está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    la almunia de doña godina
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Yo los tengo igual que las instrucciones, salvo estos:

    t04=10
    t09=30
    t17=59
    t18=1(modulante)


    Lo tengo en potencia 2 este año.

    Pero tendrás que mirar si con estos te funcionan bien. De todas formas creo que te vas a tener que mirar este foro que te ayudara bastante.

    Saludos.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Parker, otra de las cosas que creo que son muy importantes es el sinfín, hay que colocarlo correctamente.

    Saludos.

  19. #1469
    antoniohf está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    comunidad de madrid
    Mensajes
    450

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Parker, yo los tengo t01:00
    T02:01
    T03:51
    T04:08
    T05:05
    T06:060
    T07:15
    T08:50
    T09:23
    T10:60
    T11:25
    U01:080
    U02:02
    U03:00
    Con el sin fin a 45 grados de inclinación, como dice lumpiaque tiene qué estar así.saludos

    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk

  20. #1470
    Parker está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2015
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    21

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Parker, yo los tengo t01:00
    T02:01
    T03:51
    T04:08
    T05:05
    T06:060
    T07:15
    T08:50
    T09:23
    T10:60
    T11:25
    U01:080
    U02:02
    U03:00


    Con el sin fin a 45 grados de inclinación, como dice lumpiaque tiene qué estar así.saludos

    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
    Vale gracias, y cómo llego hasta ahí?
    Manteniendo el botón M?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Parker Ver mensaje
    Vale gracias, y cómo llego hasta ahí?
    Manteniendo el botón M?
    Y poner los horarios de cuando se encienda y se apague??

  21. #1471
    antoniohf está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    comunidad de madrid
    Mensajes
    450

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Mantén el botón P pulsado para parámetros t y para cambiar parámetros u mantener pulsado botón M.de los horarios, no se como lo tendrás, yo tengo un termostato en el salón qué controla la temperatura.

    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk

  22. #1472
    Parker está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2015
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    21

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Vale mucha gracias, hoy lo intentaré hacer.

  23. #1473
    lumpiaque está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    la almunia de doña godina
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Hola, estoy barajando el tema de colocar un moderador de tiro. Como tengo el Sun P7 en una roca L20, como ya sabéis, y tan solo 3,5 metros de altura de chimenea, me han dicho un instalador así como donde iba a comprar el moderador que no es necesario. Lo quería instalar para mejorar algo el funcionamiento, si es que se puede.

    Muchas dudas.

    Saludos.

  24. #1474
    Parker está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2015
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    21

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Bien, pues los paramatros ya están puestos, a la hora de salir del modo manteniendo 10 seg me sale la palabra OFF, eso es normal que salga o está apagado? Como lo pongo en ON.
    Muchas Gracias.

  25. #1475
    lumpiaque está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    la almunia de doña godina
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7

    Nuevo pellet (burpellet), nueva salida de humos (he puesto una T que no tenia), nuevos parámetros ya que me salia algo de humo negro/rojizo y dejaba alguna impureza, voy regulando pero estoy algo sorprendido.

    De momento lo tengo de esta manera:
    t01=0
    t02=1
    t03=51
    t04=10
    t05=5
    t06=100
    t07=15
    t08=50
    t09=23
    t10=60
    t11=25
    t18=1
    u01=70
    u02=2

    He visto parámetros parecidos.

    Le he puesto un termómetro de temperatura y la salida de humos marca 120º en potencia 2 y unos 110º en potencia 1, con el material que me quedaba del año pasado y los parametros me cogia 200º.

    De momento no sale casi humo, ya os diré el resultado de quemado.

    Roca L20+sunP7 con salida de humos a 120.

    Si veis algo que puede estar mal me lo comentáis.

    Cada día me gusta mas este SunP7, con vuestra ayuda y paciencia va casi perfecto.


    Saludos.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Esto de ser ambulanciero y electricista hace 16 años, no es muy compatible con la biomasa.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Tras dos arrancadas y subir la casa a 24 grados, de momento esto es lo que observo:

    - Al arrancar sale humo blanco.
    - Al entrar potencia 1 veo algo de humo blanco, pero quizás un poco mas oscuro.
    - Al entrar potencia 2 sigo viendo un poco de humo como en potencia 1 pero enseguida desaparece y veo que salen gases pero sin color, antes como he dicho salían negros/rojizos mas continuo.
    - Temperatura salida de humos 120º en potencia 2
    - Me cuesta como 45 minutos coger 1 grado más o menos.(Ítico 135 metros mal aislado y hace casi calor en la calle)
    - Creo que le cuesta un poco más coger temperatura la caldera, tengo un termostato que hasta que no alcanza la caldera 40 grados no habré las electrovalvulas que habrén circuito de día o noche.

    Si soy muy pesado lo siento.

    Saludos.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Os dejo las cenizas que me dejaba, el termómetro de la salida de humos, y lo que veo en chimenea.Instalacion de un SUNP 7-dsc_0009-6.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: DSC_0009 6.jpg
Visitas: 484
Tamaño: 52,2 KB
ID: 13598Instalacion de un SUNP 7-dsc_0008-6.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: DSC_0009 6.jpg
Visitas: 484
Tamaño: 52,2 KB
ID: 13598Instalacion de un SUNP 7-dsc_0007-6.jpg

    Saludos.