La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 2 de 7 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 40 de 137
  1. #21
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Donc, ese equipo es de 2006. Además, incluso ahora chromagen dispone de un interacumulador multiposición de hasta 300 litros de doble envolvente, que se puede poner tanto horizontal como vertical.

    He supuesto que es de doble envolvente por la disposición de las tomas tanto del primario como del secundario. Y sobretodo, la válvula de presión del interacumulador, la que tiene conectada la manguera amarilla. No me cuadra con la disposición de ningún interacumulador de serpentín.

    Pero para asegurarme le pedí fotos de la pegatina, o si dispone de documentación que me aclare totalmente lo que he supuesto.

    Saludos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Si el circuito secundario tiene válvula de presión en la entrada de agua fría, la otra válvula como está conectada al serpentín del primario?

    Si es de doble envolvente, la válvula del primario puede estar perfectamente donde se ve en la foto.


    Segunda pista. La salida del primario está mas baja que la entrada de agua fría del secundario. Esto tampoco cuadra con un interacumulador de serpentín.

    Saludos

  2. #22
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    en la documentacion solo pone acumulador vertical de 300l sistema indirecto

    Aqui pongo las imágenes de toda la instalación que se ve:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-26-20.53.59.jpg   Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-26-20.54.11.jpg  

    Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-26-20.55.10.jpg   Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-26-20.55.13.jpg  

    Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-26-21.01.38.jpg   Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-26-20.56.21.jpg  

    Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-26-20.56.27.jpg   Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-26-20.56.40.jpg  

    Última edición por saciorlux; 27/06/2014 a las 01:03

  3. #23
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.589

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Cita Iniciado por raqsof Ver mensaje
    Donc, ese equipo es de 2006. Además, incluso ahora chromagen dispone de un interacumulador multiposición de hasta 300 litros de doble envolvente, que se puede poner tanto horizontal como vertical.

    He supuesto que es de doble envolvente por la disposición de las tomas tanto del primario como del secundario. Y sobretodo, la válvula de presión del interacumulador, la que tiene conectada la manguera amarilla. No me cuadra con la disposición de ningún interacumulador de serpentín.

    Pero para asegurarme le pedí fotos de la pegatina, o si dispone de documentación que me aclare totalmente lo que he supuesto.

    Saludos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Si el circuito secundario tiene válvula de presión en la entrada de agua fría, la otra válvula como está conectada al serpentín del primario?

    Si es de doble envolvente, la válvula del primario puede estar perfectamente donde se ve en la foto.


    Segunda pista. La salida del primario está mas baja que la entrada de agua fría del secundario. Esto tampoco cuadra con un interacumulador de serpentín.

    Saludos
    Mira,en los depositos de doble envolvente las tomas tienen que ser apartadas una de otra para que se reparte bien el calor de las placas,y ademas lo suyo seria ponerlas en diagonal.La salida de ACS sera por la parte de arriba del deposito.
    La valvula que esta al lado de la conexion de ACS es para el deposito no para el circuito primario,que tambien este tiene que ser protegido.
    Las conexiones abajo una por encima de otra siempre coresponden a un serpentin.
    Mira que dicen de los depositos de doble envolvente Chromagen:
    Fuga en ACS de líquido verde-chromagen.jpg
    Última edición por donc; 27/06/2014 a las 14:18

  4. #24
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Mira,en los depositos de doble envolvente las tomas tienen que ser apartadas una de otra para que se reparte bien el calor de las placas,y ademas lo suyo seria ponerlas en diagonal.La salida de ACS sera por la parte de arriba del deposito.

    Totalmente de acuerdo, aunque hay excepciones donde todas la tomas está por el mismo lado y están reconducidas internamente.

    La valvula que esta al lado de la conexion de ACS es para el deposito no para el circuito primario,que tambien este tiene que ser protegido.

    Entonces el circuito secundario dispone de 2 válvulas de seguridad, la que tiene la manguera amarilla y la de entrada de agua fría de la red. Y en el circuito primario no se vé ninguna. O están situadas en los colectores, o el único elemento de seguridad del primario es el vaso de expansión.

    Las conexiones abajo una por encima de otra siempre coresponden a un serpentin.

    Pero la que suele estar mas baja es la de entrada de agua fría de la red, a no ser que sea un acumulador de doble envolvente con sistema draink back, donde la salida del primario suele estar muy baja.


    saciorlux, cuando puedas mira los tapones de las válvula de seguridad, tienen que indicar la presión en bares a los que está tarados. Esto nos dará una pista adicional. Te indico donde tienes que mirar en la foto.

    Fuga en ACS de líquido verde-presiones.jpg

    Saludos

  5. #25
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.589

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    @saciorlux
    Despues de ver las fotos,la unica manera de llenar desde casa es por la "T" donde tenias la fuga.
    Despues que te han puesto un vaso de expansion para agua fria no para solar,el llenado con valvula reductora directamente en el circuito primario sin ninguna llave,no han previsto ninguna toma de llenar el primario por abajo,te han puesto anticongelante de coche(muy mal),despues de todo esto parece que no tenian mucha idea de como hacer una instalacion solar.
    Para llenar,quitas el tapon de la T,pones un machon reducido a 3/4",una llave de 3/4",acoplas una manguera para poder llenar desde el suelo,que esta T es muy arriba,y empienzas a llenar con una bomba manual o electrica.Antes limpias bien el circuito,por la misma T.
    El problema esta que tienes que quitar el aire y para esto habra que subirse en el tejado,donde estan los paneles con el purgador y purgar por alli.En total hace falta 2 personas para este trabajo,una,abajo para llenar y la otra arriba para purgar.Es un trabajo bastante largo y habra que hacerlo, o por la mañana temprano, o por la tarde cuando esta cayendo en sol,para que el liquido este frio,no se caliente y que suba de presion.
    Por eso ellos te han llenado desde arriba,lo han hecho lentamente,para que no le entre mucho aire y poder purgar por alli.
    Un saludo.

  6. #26
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Cita Iniciado por raqsof Ver mensaje
    Mira,en los depositos de doble envolvente las tomas tienen que ser apartadas una de otra para que se reparte bien el calor de las placas,y ademas lo suyo seria ponerlas en diagonal.La salida de ACS sera por la parte de arriba del deposito.

    Totalmente de acuerdo, aunque hay excepciones donde todas la tomas está por el mismo lado y están reconducidas internamente.

    La valvula que esta al lado de la conexion de ACS es para el deposito no para el circuito primario,que tambien este tiene que ser protegido.

    Entonces el circuito secundario dispone de 2 válvulas de seguridad, la que tiene la manguera amarilla y la de entrada de agua fría de la red. Y en el circuito primario no se vé ninguna. O están situadas en los colectores, o el único elemento de seguridad del primario es el vaso de expansión.

    Las conexiones abajo una por encima de otra siempre coresponden a un serpentin.

    Pero la que suele estar mas baja es la de entrada de agua fría de la red, a no ser que sea un acumulador de doble envolvente con sistema draink back, donde la salida del primario suele estar muy baja.


    saciorlux, cuando puedas mira los tapones de las válvula de seguridad, tienen que indicar la presión en bares a los que está tarados. Esto nos dará una pista adicional. Te indico donde tienes que mirar en la foto.

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: presiones.jpg
Visitas: 209
Tamaño: 137,7 KB
ID: 10556

    Saludos
    hay una pegatina relativa la las valvulas:

    Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-27-18.20.36.jpg

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    @saciorlux
    Despues de ver las fotos,la unica manera de llenar desde casa es por la "T" donde tenias la fuga.
    Despues que te han puesto un vaso de expansion para agua fria no para solar,el llenado con valvula reductora directamente en el circuito primario sin ninguna llave,no han previsto ninguna toma de llenar el primario por abajo,te han puesto anticongelante de coche(muy mal),despues de todo esto parece que no tenian mucha idea de como hacer una instalacion solar.
    Para llenar,quitas el tapon de la T,pones un machon reducido a 3/4",una llave de 3/4",acoplas una manguera para poder llenar desde el suelo,que esta T es muy arriba,y empienzas a llenar con una bomba manual o electrica.Antes limpias bien el circuito,por la misma T.
    El problema esta que tienes que quitar el aire y para esto habra que subirse en el tejado,donde estan los paneles con el purgador y purgar por alli.En total hace falta 2 personas para este trabajo,una,abajo para llenar y la otra arriba para purgar.Es un trabajo bastante largo y habra que hacerlo, o por la mañana temprano, o por la tarde cuando esta cayendo en sol,para que el liquido este frio,no se caliente y que suba de presion.
    Por eso ellos te han llenado desde arriba,lo han hecho lentamente,para que no le entre mucho aire y poder purgar por alli.
    Un saludo.

    La vez que me hicieron la revision con cambio de anticongelante lo hizo solo un chaval desde arriba, me mandó cerrar una llave de las de abajo(no me acuerdo cual).
    Pregunto:
    Las placas al tener purgador automático ¿no se purga sola?

    en el caso de subirme al tejado ¿podría hacer el llenado desde el purgador en vez de abajo?

  7. #27
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    La pegatina de la foto que has puesto es para que se coloque una válvula P&T, que salta o por exceso de presión o por exceso de temperatura. Con lo cual se confirma que protege al secundario, circuito de consumo.

    Luego sigo

  8. #28
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Cita Iniciado por raqsof Ver mensaje
    La pegatina de la foto que has puesto es para que se coloque una válvula P&T, que salta o por exceso de presión o por exceso de temperatura. Con lo cual se confirma que protege al secundario, circuito de consumo.

    Luego sigo
    Una cosa ¿es normal que por esa valvula este casi siempre expulsando un poco de agua?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Acabo de encontrar otra pegatina en el depósito que estaba tapada:

    Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-27-19.13.39.jpg

  9. #29
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Parece que efectivamente el tanque es de serpentín, supongo que lo de "spiral" se refiere a eso.

    Me temo que el instalador entonces ha cometido algunos errores más, como dejar sin protección el circuito primario. A no ser que en las placas tengas montada la válvula de presión de este circuito. La única protección que veo es el vaso de expansión, y como te falle éste, por algún sitio tiene que salir el exceso de presión. Puede que por eso te haya comenzado a gotear el antirretorno en forma de T.

    Esa válvula te gotea porque el agua al calentarse se dilata. Si hay un cosumo normal de agua caliente, el exceso de presión se alivia al abrir un grifo de agua caliente, pero si no estais o no hay consumo, el exceso de presión se alivia por dicha válvula. Para eliminar esta molestia y aumentar la seguridad, puede montarse en la entrada de agua fría un vaso de expansión de ACS de unos 24 litros en tu caso.


    La válvula de la foto anterior parece que es de 8 bares y se corresponde con lo que pone la pegatina. Dime que número tiene serigrafiado la válvula de abajo, la de la entrada de agua fría.


    Saludos

  10. #30
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Cita Iniciado por raqsof Ver mensaje
    Parece que efectivamente el tanque es de serpentín, supongo que lo de "spiral" se refiere a eso.

    Me temo que el instalador entonces ha cometido algunos errores más, como dejar sin protección el circuito primario. A no ser que en las placas tengas montada la válvula de presión de este circuito. La única protección que veo es el vaso de expansión, y como te falle éste, por algún sitio tiene que salir el exceso de presión. Puede que por eso te haya comenzado a gotear el antirretorno en forma de T.

    Esa válvula te gotea porque el agua al calentarse se dilata. Si hay un cosumo normal de agua caliente, el exceso de presión se alivia al abrir un grifo de agua caliente, pero si no estais o no hay consumo, el exceso de presión se alivia por dicha válvula. Para eliminar esta molestia y aumentar la seguridad, puede montarse en la entrada de agua fría un vaso de expansión de ACS de unos 24 litros en tu caso.


    La válvula de la foto anterior parece que es de 8 bares y se corresponde con lo que pone la pegatina. Dime que número tiene serigrafiado la válvula de abajo, la de la entrada de agua fría.


    Saludos

    Tiene un 8

  11. #31
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Entonces se confirma que el instalador ha cometido un error, tienes 2 válvulas iguales en el secundario y creo que ninguna en el circuito primario. Además, al ser de 8 bares, tambien se corresponde con la presión normal de un circuito primario de serpentín.

    Me temo que el vaso está estropeado o tiene una presión de inflado incorrecta, y ese es la causa de la sobrepresión del circuito primario y el motivo del goteo.

    Para asegurarnos totalmente deberias subir fotos de las placas y de todos los elementos que veas conectados a la misma.

    Saludos

  12. #32
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Cita Iniciado por raqsof Ver mensaje
    Entonces se confirma que el instalador ha cometido un error, tienes 2 válvulas iguales en el secundario y creo que ninguna en el circuito primario. Además, al ser de 8 bares, tambien se corresponde con la presión normal de un circuito primario de serpentín.

    Me temo que el vaso está estropeado o tiene una presión de inflado incorrecta, y ese es la causa de la sobrepresión del circuito primario y el motivo del goteo.

    Para asegurarnos totalmente deberias subir fotos de las placas y de todos los elementos que veas conectados a la misma.

    Saludos
    en cuanto pueda me subiré al tejado y haré las fotos.
    Y ya que estoy puesto pues con vuestra ayuda repararé todo aquello que esté mal, además estoy tb instalando un calentador termostático de gas de apoyo junto con la desviadora y mezcladora.
    Os lo agradezco muchiiiisimo. Una vez arreglado todos los fallos que haya rellenare de anticongelante.

  13. #33
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.589

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Recapitulamos:
    -tienes un deposito con serpentin
    -tienes una valvula de llenado automatico con manometro(es la que une la tuberia de fria con la tuberia desde serpentin hacia paneles)
    -tienes dos valvulas,una de 8 en la tuberia de fria,que tenia que ser de 4 y puesta antes de la llave,y otra de 8,que es para el deposito
    -tienes un vaso de expansion conectado en la salida que va hacia paneles que es de agua fria no de solar
    Arriba en los paneles deberias tener una valvula de seguridad porque ahora mismo lo unico que protege tus paneles es ese vaso de expansion.Si no la tienes tienes que ponerlo en unos de los extremos del panel.
    Arriba tendras un purgador,si es automatico debajo deberias tener una llave,esta la cierras despues de purgar.En los purgadores automaticos si no hay llave debajo,cuando se forma vapor en el circuito por las altas temperaturas,el vapor se sale por alli y te quedaras con poco liquido en el circuito.
    Se puede llenar por alli arriba,quitando el purgador,la llave abierta,la valvula de llenado cerrada,y la llave de cierre de la fria del deposito cerrada,las llaves del serpentin abiertas.Pones un embudo en la llave y rellenas despacio,cuando esta lleno cierras la llave y la vuelvas a abrir un poco para que salga el aire,despues de salir aire,llenas otra vez,repites el proceso hasta que sale liquido,cierras la llave,conectas una bomba manual,abres la llave y metes mas liquido para dar presion,hasta tener casi un bar arriba,abajo debera marcarte casi 2,5 bar,despues cierras la llave,pones el purgador,abres las llaves de abajo y se acabo.
    Deberias cambiar el vaso de expansion y poner uno para solar y de 18-24l,deberias cambiar la valvula de la fria,ponerla antes de la llave y que sea de 4bar.
    Ya que estas para cambios,donde esta la bomba,antes pones una llave de cierre,despues de la bomba una valvula antirretorno de muelle,despues una llave de cierre.Si quieres llenar desde el cuarto,despues de la ultima llave de la bomba en el sentido hacia paneles pones una T(donde esta la T que tienes ahora) con una llave y puedes llenar por alli,lo malo es que hay que subir arriba para purgar.
    Despues que pones la foros de arriba ya veremos si hay algo mas de hacer.
    Un saludo.

  14. #34
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Aquí van las fotos de las placas, que ya me estais acoj....... con tantas cosas, para que me meteré yo en estos lios, menos mal que el bricolage se me da casi bien
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-28-09.47.58.jpg   Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-28-09.30.22.jpg  

    Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-28-09.29.12.jpg   Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-28-09.28.24.jpg  

    Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-28-09.28.06.jpg  

  15. #35
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.589

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Fuga en ACS de líquido verde-panel-1.jpgEn las fotos no se ve,o por lo menos no veo yo,pero la entrada en paneles donde esta.Se ve la salida,donde esta el purgador con la llave,pero la entrada no se ve.Deberia estar en el lado opuesto en diagonal,es asi?
    En la foto que te he puesto que es,no se ve bien por la sombra.
    Un saludo.

  16. #36
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    En las fotos no se ve,o por lo menos no veo yo,pero la entrada en paneles donde esta.Se ve la salida,donde esta el purgador con la llave,pero la entrada no se ve.Deberia estar en el lado opuesto en diagonal,es asi?

    Un saludo.
    efectivamente, esta en la esquina que no se ve

    lo que me has marcado en la foto es una llave, la he abierto y salia agua verdosa, sería del anticongelante

    Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-28_12h02_57.png

    Pongo tb la pegatina del vaso de expansión, aunque no se ve casi nada lo he encontrado por internet y es de la casa http://www.zilmet.com.
    Por lo que he podido entresacar de la pegatina es el modelo HYDRO-PRO, para agua potable:

    Fuga en ACS de líquido verde-2014-06-28-12.04.43.jpg
    Última edición por saciorlux; 28/06/2014 a las 11:18

  17. #37
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.589

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Pues a tus paneles nada no los protege,valvula de seguridad no tienes y el vaso es para agua fria.No se como te ha funcionado hasta ahora pero es un milagro que no se han estropeado los paneles.
    Donde tienes esta llave del panel,antes de ella tienes que poner una valvula de seguridad para solar de 6bar.He visto que estos paneles aguantan 10bar.
    Cambias el vaso de expansion con uno para solar de 24l.
    No te digo que deberias poner y un vaso de expansion para agua fria,antes de la entrada de fria al deposito,y asi la valvula que gotea dejara de gotear, que es hacer la instalacion de nuevo.
    Bueno despues de tantos años,algo se deberia cambiar.Si el deposito y los paneles estan bien pues lo demas no es carro y asi prolongaras por 8-10 años mas la instalacion.
    Mirate que te he dicho sobre llenado.
    Si eres un poco manitas,con cuidado llegaras al fin de esto.

    Un saludo.

  18. #38
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Pues a tus paneles nada no los protege,valvula de seguridad no tienes y el vaso es para agua fria.No se como te ha funcionado hasta ahora pero es un milagro que no se han estropeado los paneles.
    Donde tienes esta llave del panel,antes de ella tienes que poner una valvula de seguridad para solar de 6bar.He visto que estos paneles aguantan 10bar.
    Cambias el vaso de expansion con uno para solar de 24l.
    No te digo que deberias poner y un vaso de expansion para agua fria,antes de la entrada de fria al deposito,y asi la valvula que gotea dejara de gotear, que es hacer la instalacion de nuevo.
    Bueno despues de tantos años,algo se deberia cambiar.Si el deposito y los paneles estan bien pues lo demas no es carro y asi prolongaras por 8-10 años mas la instalacion.
    Mirate que te he dicho sobre llenado.
    Si eres un poco manitas,con cuidado llegaras al fin de esto.

    Un saludo.
    Tendré que buscar por aquí en Badajoz donde pueden vender todos estos componentes, aunque si conoces alguna web por donde pueda pedirlos tb.


    gracias por todo y me pondré poco a poco manos a la obra

  19. #39
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.589

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Tienes Salvador Escoda en Badajoz:Pol.El Nevero,C/.14,n. 13.12.
    No se si venden al particular pero puedes preguntar,hay mucha hambre.
    Habra mas almacenes,seguro,pero hay que buscarlos.
    Trabaja con cuidado y despacio y resolveras todo.

    Un saludo.

  20. #40
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Bueno, ya está bastante más claro tu sistema.

    Antetodo, mil perdones a donc, el sistema es de serpentín. Mi gran error, creer que un instalador de un sistema forzado debia tener una mínima formación. Los numerosos fallos me llevaron a una conclusión errónea. He visto burradas en termosifones en el foro, pero en forzados, no tantos.

    saciorlux, como estás dispuesto a reformar tu equipo, entre todos ayudaremos un poco. Y ya puestos, vamos a realizar una profunda revisión.

    Voy a ir poco a poco para no agobiarte.

    1º.- Deberias revisar el estado del ánodo del acumulador. Si nunca te lo han cambiado, es primordial hacerlo después de 8 años, ya que el desgaste de este elemento lleva a la oxidación interna del acumulador y a su deterioro total. El acumulador es el elemento más caro de todo el sistema y conviene mimarlo.

    Problema. Creo que el ánodo de tu acumulador está en la parte superior, y veo en tus fotos que la altura al techo es mínima. El ánodo suele medir unos 500 mm de largo. Estará cogido a la tapa de registro, por lo que puede que falte espacio para extraerlo.

    Foto de la tapa de registro de tu equipo

    Fuga en ACS de líquido verde-1.jpg


    Foto de un tapa de un chromagen, aunque es de un termosifón de 300 litros, debe ser muy parecida a la tuya.

    Fuga en ACS de líquido verde-2.jpg

    Foto de lo que te encotrarás dentro. Será muy parecido. En este caso el ánodo está intacto porque es nuevo. En tu equipo puede que sólo veas una varilla roscada y oxidada, porque el ánodo de magnesio se desgasta.

    Fuga en ACS de líquido verde-3.jpg

    Para realizar esta operación antes tendrás que cortar la llave de paso del agua fría y abrir un grifo de agua caliente para que se vacíe un poco el acumulador. Después cierra tambien la llave de paso de agua caliente, para aislar totalmente el acuulador de la red de tu vivienda.

    No sé la calidad que tiene el agua de Badajoz, pero lo suyo sería vaciar por completo el acumulador y efectuar una limpieza interna del mismo, ya que puede haber incrustaciones calcáreas, lodos y arena. Y ya puesto, mejor hacer la cosas bien.

    Si estas dispuesto a realiar la limpieza profunda, antes de vaciar el secundario, tendrás que vaciar el primario y desconectar la centralita.

    Para vaciar el primario. Corta la llave de paso de agua fría, que supongo que debe ser la que te marco con la flecha roja en esta foto.

    Fuga en ACS de líquido verde-4.jpg

    Hay que cortar ahí, porque el sistema que te han puesto de llenado automático empezará a meter agua al primario sin parar. Ya que la llave de corte del depósito no anula el sistema de llenado automático. Y tampoco te han colocado una llave de corte antes o después del reductor de presión.

    Foto de la tuberia de agua fría, en rojo por donde circulará el agua llenando el primario sin parar.

    Fuga en ACS de líquido verde-7.jpg

    Para vacir el primario, afloja esta tuerca, la que marco en rojo con la flecha.

    Fuga en ACS de líquido verde-8.jpg

    Saldrán en total unos 20 litros de agua verde, ya que cuando calculamos el volumen puse 13 litros de la doble envolvente, y realmente serán 5 litros, al ser de serpentín.

    Si lo has entendido, dímelo. Si nó pregunta.

    Saludos

Página 2 de 7 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo

Temas similares

  1. fuga de agua hydroalaska 21
    Por pacomol en el foro Bronpi
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 11/02/2018, 21:22
  2. Fuga en primario
    Por felip en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 23/02/2013, 19:37
  3. Fuga de agua
    Por Jesurf en el foro Solar térmica
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 18/10/2011, 21:09
  4. Fuga en captadores
    Por Chiguaka en el foro Solar térmica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 19/08/2010, 22:07
  5. Fuga ??
    Por califa86 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 12/11/2009, 08:07

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46