Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 678 ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 200
  1. #151
    Fbarrao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Que simpáticos ...en fin. No sé yo si será muy bueno para la electrónica esas tensiones altas. Entiendo que tu vecino, con trafo propio sí puede verter a la red y pasar el trafo.
    De momeno si puede verter todo lo que quiera, ( tiene 10 Kwp instalados), hasta que un día que no se de cuenta, se le suban al poste los de electricas, y le suban la tension de SU trafo sin que se de cuenta.. Imagina que se lo ponen a lo maximo que permite la ley, ( que es lo que estan haciendo en todos los que veo). Como los inversores, logicamente estan protegidos para no poder subir la tension al verter "por encima de la ley" con ciertos margenes, el que te suban la tension, te impide o limita el vertido, al alcanzarse la tension maxima enseguida, y dejar de verter el inversor por exceso de tension.
    Que sentido tiene que le vengan a uno a subirle la tension de un transformador que es suyo en propiedad y unico usuario, sin haberlo pedido, y justo cuando está tramitando todo para poder verter?
    Pues eso..

  2. #152
    Edison está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2022
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    102

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Si el CT es de abonado, aunque sea de intemperie, se supone q esta dentro de su parcela. ¿Como accedieron a su parcela? se supone q en el poste de antes del trafo es donde están los seccionadores, y hasta ahí es donde tiene acceso la distribuidora.
    Por tener CT propio ha de tener contrato con una empresa mantenedora de alta tensión, a parte de las revisiones periódicas con la oca. Si le tocasen el transformador, tan facil como llamar a su empresa mantenedora y que se lo vuelvan a regular como antes. Aunque esta claro que si es de abonado, la distribuidora no debe tocarlo.

    Es como los q dicen q ha ido la distribuidora a su casa a ver el inversor, per si el inversor ya es de la instalación privada!! En mi caso i-de me activó el contador en remoto, y si no hubiese podido habría venido a mi contador a activarlo, pero no tienen q revisar nada en el interior de casa.

  3. #153
    Fbarrao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    El trafo es de exterior, y está en un poste que le pusieron a tal efecto, justo pegado al exterior de la valla de su parcela, ubicado en un campo, que tambien es suyo. Digamos que desde el exterior, pueden subirse al poste del trafo, que es donde se los encontró.
    Y si, el campo en el que está el poste tambien es suyo, pero no está vallado, ( es un campo de cultivo) de hecho en ese mismo campo hay dos postes de la propia linea de media.
    Supongo que tendrá contrato con alguna empresa mantenedora, lo desconozco. Lo que si se es que hace unos años se lo rompió un rayo, y le costó una pasta. A partir de ahí se sacó un seguro. Su distribuidora ha intentado muchas veces que se lo ceda, por supuesto de forma gratuita a cambio de mantenerlo, pero el siempre se ha negado.
    Evidentemente si te suben la tension y te das cuenta, llamas, y supongo que te la volveran a bajar, pero no es de recibo que hagan eso, y evidentemente es para limitarle la capacidad de vertido, no hay otra explicacion..

  4. #154
    Ruben2022 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2023
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Pues... Al final he llegado a la conclusión, después de ver los reportes de EMA que ni subida de tensión que afecte al micro inversor DS3-H no hay, y que no arranca nunca uno de sus mppt, bueno a veces arranca un rato y luego muere pero una vez cada semanas... Pues que despues de pedir a descuento solar (que fueron los que me hicieron la instalación) que el micro inversor debe estar averiado y que pongan en marcha la garantía del producto o/y instalación, y después de múltiples avisos a dicha empresa, que esta siendo cómo hablar con la pared, y vamos que pasan de mí.
    He decidido que si pasadas unas semanas más no se nada, pues.... Abogado y que sea lo que tenga que ser. ( y cómo no es gratis... Adiós a la rentabilidad de mí instalación).
    Los de descuento solar, no son capaces ni siquiera de hablar con el cliente para explicar nada.

  5. #155
    Avatar de nikbry
    nikbry está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    1.045

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por Ruben2022 Ver mensaje
    Pues... Al final he llegado a la conclusión, después de ver los reportes de EMA que ni subida de tensión que afecte al micro inversor DS3-H no hay, y que no arranca nunca uno de sus mppt, bueno a veces arranca un rato y luego muere pero una vez cada semanas... Pues que despues de pedir a descuento solar (que fueron los que me hicieron la instalación) que el micro inversor debe estar averiado y que pongan en marcha la garantía del producto o/y instalación, y después de múltiples avisos a dicha empresa, que esta siendo cómo hablar con la pared, y vamos que pasan de mí.
    He decidido que si pasadas unas semanas más no se nada, pues.... Abogado y que sea lo que tenga que ser. ( y cómo no es gratis... Adiós a la rentabilidad de mí instalación).
    Los de descuento solar, no son capaces ni siquiera de hablar con el cliente para explicar nada.
    Antes de tomar medidas más drásticas, podrías contactar con el SAT de APS, tal vez te ofrezcan una solución.

  6. #156
    Ruben2022 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2023
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Pues... Lo voy a mirar gracias. Pero pienso que eso es precisamente lo el trabajo debiera de hacer la empresa que me lo ha instalado y sobre todo dar la cara.
    ¿Es en España? ¿Solo encuentro apsystems a nivel europa?

  7. #157
    Avatar de nikbry
    nikbry está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    1.045

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por Ruben2022 Ver mensaje
    Pues... Lo voy a mirar gracias. Pero pienso que eso es precisamente lo el trabajo debiera de hacer la empresa que me lo ha instalado y sobre todo dar la cara.
    ¿Es en España? ¿Solo encuentro apsystems a nivel europa?
    Sí, debería asumirlo el instalador, pero ya se sabe... Y eso que APS publicita garantía de 25 años si no me equivoco.
    Yo no tengo APS, pero hay varios foreros con amplia experiencia con ellos que te pueden ayudar, tal vez mejor abrir un hilo nuevo.

  8. #158
    tuercas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    399

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Hola
    Yo tengo instalados varios Apsystems y sólo tuve un problema. El último que puse, DS3, no me lo reconocía la ECU.
    Envié un correo exponiendo el problema. Tienes que poner el nº ID de la ECU y también la ID del micro que parece tener problemas, o varios ID....
    Recibí un correo indicando que abrian el caso.
    En 24h me informaron que habían resuelto el problema. Me actualizaron la ECU en remoto.
    Envia un correo exponiendo tu caso. Posiblemente con la motorización en remoto puedan estudiar el problema. El correo:
    [email protected]
    Ya nos contarás.

  9. #159
    Avatar de Cardmagedon
    Cardmagedon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    601

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Y pregunto....
    Por casualidad habeis mirado la energía reactiva que genera la instalación FV?
    Esta es otro factor que hace subir la tensión.

  10. #160
    luisfc está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2023
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    gran post!!! gracias a todos!! tengo el mismo problema con el voltage. Entiendo que mi unica solucion es poner un estabilizador sea Saliru o un Aline como dice Fbarrao. Alguien ha verificado que esta estrategia funciona a medio plazo? He preguntado en algunas tiendas y me dicen que los Aline no son bidireccionales pero claro... como no lo pone en las instrucciones...

    Me estuve mirando la documentacion del Salicru y basicamente lo que hace es bajar el voltage 23v de golpe al sobrepasar los 241.5v. No se si eso podria joder electrodomesticos si estos se conectan entre el estabilizador y los microinversores. Mi idea seria conectarlo entre el contador y el cuadro electrico. Alguien lo ha testeado?

    Un saludo

  11. #161
    Fbarrao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    El aline funciona perfectamente, al menos con un inversor Voltronic.
    Hice un video incluso demostrando que funciona, precisamente para mandarselo a Aline..
    Yo NO vierto, lo probé un día, y verifique que funciona perfectamente.

    Eso si, e insisto. Poner un estabilizador en medio, es ni mas ni menos que saltarse la ley, los inversores cortan precisamente para no subir la tension de red por encima de valores peligrosos, y estos estabilizadores simplemente hacen que la tension pueda subir a valores peligrosos.

  12. #162
    luisfc está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2023
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por Fbarrao Ver mensaje
    El aline funciona perfectamente, al menos con un inversor Voltronic.
    Hice un video incluso demostrando que funciona, precisamente para mandarselo a Aline..
    Yo NO vierto, lo probé un día, y verifique que funciona perfectamente.

    Eso si, e insisto. Poner un estabilizador en medio, es ni mas ni menos que saltarse la ley, los inversores cortan precisamente para no subir la tension de red por encima de valores peligrosos, y estos estabilizadores simplemente hacen que la tension pueda subir a valores peligrosos.
    Entendido, yo no quiero saltarmela tampoco. Pero entonces que deberia instalar para que solo se vertiera cuando se esta dentro de margenes? Basicamente lo que quiero es que no se estropeen los microinversores y que el voltage que me llega de la calle no me fria nada. La semana pasada vino un tecnico de endesa, me verifico el sobrevoltage (les marco 249 en el contador sin verter nada) y me dijo que ya no cambian fases que lo tienen prohibido porque es "pan para hoy y hambre para mañana" que lo unico que pueden hacer es un informe...

    Entiendo que el salicru debe tener en cuenta esos margenes, sino no creo que pudieran publicitarlo de la forma que lo hacen... pero claro esta el factor de ese salto de 23 voltios hacia abajo que no se si podria dañar algo. Dejo captura del comportamiento del salicru con los sobrevoltages Inversor se desconecta por superar los 252v-screenshot-2023-07-03-15.28.25.jpg

  13. #163
    Fbarrao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Si quieres verter, tienes que subir la tension, si esa tension se sale de lo programado, el inversor deja de verter, para no freir tus electrodomesticos ni los de tu vecino. Cuanto mas quieras verter, mas subes la tension. No hay otro camino. Si salicru tiene en cuenta los margenes, pues no podrás verter tampoco.. Lo bueno es que en tu casa siempre tendras 230V, independientemente de la tension de la acometida.
    Es verdad, que desde tu inversor hasta el poste hay una caida de tension, y que donde tu tienes 250 en tu inversor, en el poste haya 245, con lo que habría cierto margen para subir tu a 255 y no estropear nada a ningun vecino, pero dependería siempre del caso particular.
    Me sorprende el enfasis que estan poniendo las distribuidoras en subir la tension de red por todos lados... Si, para que la gente no pueda verter, no les interesa.
    Yo mismo tengo el estabilizador porque hace unos años tenía 178V en la entrada de mi contador, reclame 20 años sin exito, y tuve que comprarlo, para subirla a 230V. resulta que " de repente" hace unos meses ha subido a 240 v de media... que casualidad.. y soy final de linea.. y no han cambiado el transformador.. sigue siendo el trifasico 220V de siempre..
    No les interesa que vertamos, y su mejor defensa es subir la tension de cabecera de los trafos,

  14. #164
    luisfc está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2023
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    A mi lo que me gustaria es un dispositivo que cuando viera que el voltaje que tendria que generar fuera >253 entonces el estabilizador ya no subiera el voltage y que los microinversores no subieran el voltaje para intentar verter. Asi yo siempre podria consumir de mis placas y cuando se pudiera se verteria a red.

    Entiendo que una opcion es activar el vertido 0, cosa que por alguna razon Enphase no permite a los usuarios finales. De todos modos en este caso aunque lo activara tambien tendria problemas porque de la calle (sin yo generar) en hora punta solar me llegan mas de 250v. De hecho una cosa mas que me dijo el tecnico es que muchisima gente se salta la normativa y vierte a voltages muuuuuy altos.

    Ya puestos, otro tema, cada dia tambien tengo problemas con la frecuencia (no se si por arriba o por abajo) no se si es muy normal pero los micros se desconectan y estan asi durante un buen rato. No se que puede causar esto. Alguna idea?

    Todo esto se lo he explicado a la empresa instaladora y se hacen los sordos.

  15. #165
    Fbarrao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Bueno, lo de que no se vierta cuando suba mucho la tension supongo que ya lo hacen, interrumpiran el vertido, y volveran a verter cuando baja, no?
    Lo bueno de ponerse un estabilizador, es que pase lo que pase en la calle, tu en casa siempre tienes 230V, y eso da tranquilidad..
    Lo de la frecuencia no se que decirte, pero si efectivamente hay variaciones importantes de frecuencia deberias reclamar a la distribuidora..

  16. #166
    DMayo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    195

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por luisfc Ver mensaje
    Ya puestos, otro tema, cada dia tambien tengo problemas con la frecuencia (no se si por arriba o por abajo) no se si es muy normal pero los micros se desconectan y estan asi durante un buen rato. No se que puede causar esto. Alguna idea?
    Si estás conectado a la red eléctrica tienes la misma frecuencia que toda Europa, y eso está súper controladísimo. Yo diría que tu problema puede ir más por una interferencia o algún ruido cercano local que haga que tus micro inversores la detecten mal. Es sólo al encender o en cualquier momento del día.
    Si es en cualquier momento, buscaría la fuente del problema, como algo muy potente que arranque o pare de golpe. Si es al arrancar, hasta puede ser normal.

    En mi caso, tengo un inversor para los paneles del SE y otro para los del NW, y si arranca uno mientras el otro está sincronizando, este da error por sobre-frecuencia durante unos minutos y luego van perfectamente todo el día.
    Eso me pasa ahora en verano porque arrancan con pocos minutos de diferencia, en otras épocas del año, el del SE ya está funcionando cuando se enciende el segundo y no se molestan para nada.

    Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk

  17. #167
    DMayo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2022
    Mensajes
    195

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por Fbarrao Ver mensaje
    Bueno, lo de que no se vierta cuando suba mucho la tension supongo que ya lo hacen, interrumpiran el vertido, y volveran a verter cuando baja, no?
    La mayoría de inversores directamente dejan de producir cuando detectan una tensión de 252Vac
    Los hay que permiten saltarse la normativa y aumentar ese valor (ya está hablado de sobra aquí)
    Pero lo bueno es que otros permiten bajar la producción progresivamente al llegar a la tensión máxima. Eso está muy bien para que él sólo reduzca el vertido si la tensión sube mucho algún rato pero te permite seguir autoconsumendo tu energía, ajustando la potencia de salida en lugar de parar del todo la producción hasta que la tensión vuelve a valores permitidos.
    Un ejemplo de esa opción es la "LimByVg" o "Limited by grid voltage" de los inversores Solis, lo descubrí leyendo el manual y me pareció muy interesante.

    Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk

  18. #168
    Fbarrao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Al dar tension alta se os desconectan enteros?
    El mio, ( voltronic) si hay sobretension sólo deja de verter, pero el resto sigue funcionando perfectamente, y en cuando baja la tension vuelve a verter, y así sucesivamente..
    Entonces para esos casos, en los que un exceso de tension desconecta el inversor entero, un estailizador si que sería una solucion muy valida, aunque tuviese la tension de salida limitada, no vertería todo lo posible, pero evitaría la desconexion del inversor..

  19. #169
    luisfc está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2023
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Cita Iniciado por DMayo Ver mensaje
    Si estás conectado a la red eléctrica tienes la misma frecuencia que toda Europa, y eso está súper controladísimo. Yo diría que tu problema puede ir más por una interferencia o algún ruido cercano local que haga que tus micro inversores la detecten mal. Es sólo al encender o en cualquier momento del día.
    Si es en cualquier momento, buscaría la fuente del problema, como algo muy potente que arranque o pare de golpe. Si es al arrancar, hasta puede ser normal.

    En mi caso, tengo un inversor para los paneles del SE y otro para los del NW, y si arranca uno mientras el otro está sincronizando, este da error por sobre-frecuencia durante unos minutos y luego van perfectamente todo el día.
    Eso me pasa ahora en verano porque arrancan con pocos minutos de diferencia, en otras épocas del año, el del SE ya está funcionando cuando se enciende el segundo y no se molestan para nada.

    Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
    pues ya lo mirare, quizas hay algun motor o algo en alguna parte que lo hace saltar. En mi casa no creo que sea pero lo verificare. Lo que es raro es qeu la frecuencia en mi casa (medida con un tester chino) simepre me sale a 48hz (me parece poquisimo) pero si que vi que la normativa dice ese es el limite.

    Es verdad que suele ser siempre mas o menos a las mismas horas. pero en una urbanizacion a saber que puede ser...

    Sabeis si en el contador digital se puede leer la freceucnia? el voltage lo miro alli para asegurarme que la red esta como el culo pero la frecuencia no se.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por DMayo Ver mensaje
    La mayoría de inversores directamente dejan de producir cuando detectan una tensión de 252Vac
    Los hay que permiten saltarse la normativa y aumentar ese valor (ya está hablado de sobra aquí)
    Pero lo bueno es que otros permiten bajar la producción progresivamente al llegar a la tensión máxima. Eso está muy bien para que él sólo reduzca el vertido si la tensión sube mucho algún rato pero te permite seguir autoconsumendo tu energía, ajustando la potencia de salida en lugar de parar del todo la producción hasta que la tensión vuelve a valores permitidos.
    Un ejemplo de esa opción es la "LimByVg" o "Limited by grid voltage" de los inversores Solis, lo descubrí leyendo el manual y me pareció muy interesante.

    Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
    Esta caracteristica seria genial.... mis microinversores enphase juraria que no lo tienen y parecen las luces de una feria. Cuando el voltaje pasa de 253 durante unos segundas salta un disyuntor y me lo para todo. Hasta que no llega a ese voltage se van parando y encendiendo los micros aleatoriamente. Me toca los cojones porque al final petaran y para cambiarlos hay que subir al tejado.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Fbarrao Ver mensaje
    Al dar tension alta se os desconectan enteros?
    El mio, ( voltronic) si hay sobretension sólo deja de verter, pero el resto sigue funcionando perfectamente, y en cuando baja la tension vuelve a verter, y así sucesivamente..
    Entonces para esos casos, en los que un exceso de tension desconecta el inversor entero, un estailizador si que sería una solucion muy valida, aunque tuviese la tension de salida limitada, no vertería todo lo posible, pero evitaría la desconexion del inversor..
    Saltan enteros, por eso decia que me gustaria separar la instalacion interior de la exterior. La pega del estabilizador es lo que tu decias, no gestiona el tope legal. El salicru entiendo que si lo hace (sino me cuesta entender qeu lo publiciten como bidireccional). Estaria muy bien que alguien que lo haya probado nos explicara su experiencia. Creoq ue habia un par de personas en este hilo, voy a buscar

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por JMRivas Ver mensaje
    He hablado con el comercial y me ha comentado que me lo instalaría y lo probaríamos 15 dias.
    En caso de ir todo bien, pagaré.
    De todas formas estoy iniciando una recogida de firmas con los vecinos para reclamar a Endesa con el fin que arreglen la red de la calle. Empieza la aventura...
    Al final te instalaron el salicru? puedes explicarnos un poco tu experiencia?

  20. #170
    Fbarrao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Si, ahora me queda claro, pensaba que todos los inversores, como hace el mío, dejaban de verter pero seguían funcionando al superar la tension permitida. con lo que no veía mucho sentido al estabilizador mas que para " poder verter a toda costa". Pero para los casos en los que se os apaga entero, si veo una buena solucion el estabilizador, aunque tenga la tension de vertido " limitada a la ley", pues en el lado inversor siempre habría 230V, y si limita la tension de salida a red, limitaría el vertido a lo que sea posible..

  21. #171
    quadro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    1.337

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Yo puedo decir que alguien no podía verter por tener la tensión de red muy alta, reclamo y sorprendentemente a las 3 semana problemas resulto, bajaron la tensión de red.

  22. #172
    luisfc está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2023
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    por ahora la unica solucion que he encontrado es cambiar la fase. Por ahora he puesto la mas floja y salta por bajo voltaje (al menos salta mucho menos). La unica ventaja que veo es que al menos aqui freir no freire nada.

    Siguiente paso ver que pasa con la que aun no he testeado.

    La verdad es que es patetico como esta el mantenimiento de las lineas en algunos sitios.

  23. #173
    Isalopek está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2024
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Hi to all...have the same problem with high voltage grid. Did someone tried those salicru stabilizers or any other?
    I have huaewei sun2000 6ktl l1 inverter and 6.23kw in panels.
    When i got to 2kw active power grid voltage goes from 237 to 251v+ and inverter cuta down active power to.lower voltage grid.

  24. #174
    photoambar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Ubicación
    Cadiz
    Mensajes
    466

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Que jartura de tema.....con las distribuidoras hemos topado.

    Si no responden y se hacen cargo del tema una vez que habeis intentado el procedimiento correcto de mejorar la calidad de vuestra acometida aumentando la sección y se lavan las manos ......hay gente que simplemente elevan el corte de producción de los inversores hasta 260V y la reconexión hasta unos 258v......con esto suelen desaparecer los casos mas recalcitrantes.

    Esto no es una recomendación simplemente una anotación de que conozco mucha gente que lo ha solucionado asi.........esto siempre bajo responsabilidad de cada uno en su propia casa.

    un saludo.

  25. #175
    Isalopek está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2024
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v

    Yes, but doing that i get in danger my own electrical stuf (fridge, tv,....)... Isnt that right?

Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 678 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47