Página 1 de 7 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 155
  1. #1
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Hola, me presento.
    Me llamo Jesus y estoy proyectando hacer una instalacion fotovoltaica en mi vivienda habitual para autoconsumo inicialmente y si todo va bien llegar a aislarme y generarme la energi­a limpiamente. Para lo cual llevo unos meses leyendoos en este foro y aprendiendo.
    Mi consumo habitual es de unos 10Kw diarios llegando a los 15Kw diarios los fines de semana.
    La orientacion del tejado de la casa es Norte-Sur.
    La instalacion que he proyectado se compone de:

    9 paneles de 325w con 35º de inclinacion
    9 paneles de 325w coplanar para evitar sombras.
    Estos en el tejado Sur.
    4 paneles de 325w con unos 30º de inclinacion en el tejado Norte con orientacion hacia el Oeste y 2 placas mas coplanar.
    El inversor seria un Axpert MKS ll 48v 5000w mppt 80 500v
    Las baterias 24 vasos CPZS Cynetic 825Ah C10
    No se si seran suficientes paneles para aislarme en un futuro y no tengo claro cual seria la mejor manera de hacer los strings.
    Podria poner 6 placas mas en el tejado Sur llenandolo totalmente pero no se si seri­a demasiado para el Axpert
    De los paneles al inversor habra unos 15 metros
    ¿Que os parece?

    Muchas gracias anticipadas por vuestra ayuda y vamos a por ello.

  2. #2
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Los coplanares al sur, qué inclinación tienen?
    A simple vista, parece que esos paneles al Norte pudieran molestar.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    El dimensionado del resto, lo veo bien.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Definitivamente, no veo como encajar esos paneles Norte. Sí el Axpert sólo tiene un MPPT, parece bien una serie de 9, otra serie de 9, ponerlas en paralelo, y no veo como encajar esos 18 con los otros 6.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    He mirado la ficha y el fabricante establece un máximo de 4500 w en placas, es decir, 12 o como mucho 14 paneles.

  3. #3
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Las coplanares tienen 17grados.
    Las placas del tejado Norte son para aprovechar la salida del sol pues aquí hay que “cosechar” todo lo que se pueda, y estaba valorando poner un regulador con esas placas porque yo tampoco se donde encajarlas.
    Podría ser un regulador mppt cynetic 12/24/48v 60A 150V bluetooth?
    Por cierto muchas gracias Gabriel 2018 por contestar
    Un saludo

  4. #4
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Podría ser. Pero veo mas, bastante más eficiente utilizar el Sur, con los 24 paneles posibles, 14 para el Axpert y 10 para el otro regulador.

  5. #5
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    Las coplanares tienen 17grados.
    Las placas del tejado Norte son para aprovechar la salida del sol pues aquí hay que “cosechar” todo lo que se pueda, y estaba valorando poner un regulador con esas placas porque yo tampoco se donde encajarlas.
    Podría ser un regulador mppt cynetic 12/24/48v 60A 150V bluetooth?
    Por cierto muchas gracias Gabriel 2018 por contestar
    Un saludo
    Para poner un regulador externo a un Voltronic de esos nuevos mejor planteate poner dos Voltronics de esos nuevos conectados entre si con dos campos solares independientes. La sincronizacion es importante y los dos reguladores internos de los Voltronics irian sincronizados para sacar el maximo.

    Eso sin contar que tendrias en salida de AC 10 kW por si hace falta. Y van mucho mas sueltos con cargas normales dos hibridos que uno solo. Digamos que se reparten todo a partes iguales excepto el Sol que ya dependera del campo que toque.

    Por otra parte esos hibridos entregan como maximo a baterias 80A. Luego estarias cargando como maximo 80A a un banco de 975Ah C20. Me parece poco. Una carga de AC media y sol de invierno hara que tire el voltaje en las cargas de la bateria.
    Con dos Voltronics en paralelo ya pasariamos a mas de 100 A para cargar la bateria. Eso ya hace que las cargas sean mas estables y las etapas de carga se respeten lo maximo posible.

    Hay algun motivo especial para elegir ese modelo de Voltronic ??

    Yo no me desconectaria de la red. Si te aislas necesitaras de un generador para no quedarte a oscuras algun dia o dias malos. Contratar lo minimo, discriminacion horaria y el resto de FV. Ahora si se puede.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Creo que con esos consumos en diciembre y enero , tendrás que tener un generador a mano.
    Saludos.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
    Usa la calculadora para que te hagas una idea, te saca una media de producción bastante real, lo único que hay días en invierno que son nefastos , sobre todo en la.mitad norte de la península( a lo mejor de generar 2kw en todo el día,), y la batería hay que cuidarla que las descargas profundas las cepillan y valen una pasta.
    Saludos.

  7. #7
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    ... 9 paneles de 325w ... 9 paneles de 325w ... 4 paneles de 325w ... y 2 placas mas coplanar
    Si te entiendo bien, tienes 9 + 9 + 4 + 2 = 24 paneles de 325Wp; 7800Wp en total
    Digamos que tu consumo medio es de 15kWh/día; los paneles darán una cosecha media de ~30kWh/día en verano y ~15kWh en invierno. Es decir, te basta para aislarte; solo pocas veces (en invierno) necesitarás el apoyo de un generador

    En cuanto a la orientación: Olvida la orientación norte! Todos los paneles en el tejado sur, tal como dice Gabriel 2018

    Respecto al regulador externo no estoy de acuerdo con Tejota. El inversor del híbrido da hasta 5kW en AC, no necesitarás más. Los reguladores de estos híbridos tienen sus insuficiencias; es cierto, que en los modelos nuevos han mejorado, pero siguen siendo solo medianos. Me convence mucho más la opción de un buen regulador de 80A externo, por ejemplo un Outback FM80 (o copia china)

    Conclusión:
    - Las 24 placas en el tejado sur
    - 12 placas al regulador del híbrido, en dos series de 6 placas - o quizá mejor, una sola serie de 12 placas
    - 12 placas el regulador externo, en 4 series de 3 placas o en 6 series de 2 placas, segun Voc de las placas


    Nota: La batería la has comprado bien. 825Ah C10 a 48V son 39.6kWh nominales, que te dan 3 días de autonomía para 10kWh/día de consumo reducido, en esos día malos. Si la descarga nocturna habitual es de 7kWh, el SoC de la batería baja a 82% cada noche, que está muy bien y hace esperar una larga vida útil de la batería

  8. #8
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    arroyomolinos
    Mensajes
    362

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Hay que sumar 3-4kw mínimo de carga de baterías y consumo de inversores.
    Saludos.

  9. #9
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    Hola, me presento.
    Me llamo Jesus y estoy proyectando hacer una instalacion fotovoltaica en mi vivienda habitual para autoconsumo inicialmente y si todo va bien llegar a aislarme y generarme la energi­a limpiamente. Para lo cual llevo unos meses leyendoos en este foro y aprendiendo.
    Mi consumo habitual es de unos 10Kw diarios llegando a los 15Kw diarios los fines de semana.
    La orientacion del tejado de la casa es Norte-Sur.
    La instalacion que he proyectado se compone de:

    9 paneles de 325w con 35º de inclinacion
    9 paneles de 325w coplanar para evitar sombras.
    Estos en el tejado Sur.
    4 paneles de 325w con unos 30º de inclinacion en el tejado Norte con orientacion hacia el Oeste y 2 placas mas coplanar.
    El inversor seria un Axpert MKS ll 48v 5000w mppt 80 500v
    Las baterias 24 vasos CPZS Cynetic 825Ah C10
    No se si seran suficientes paneles para aislarme en un futuro y no tengo claro cual seria la mejor manera de hacer los strings.
    Podria poner 6 placas mas en el tejado Sur llenandolo totalmente pero no se si seri­a demasiado para el Axpert
    De los paneles al inversor habra unos 15 metros
    ¿Que os parece?

    Muchas gracias anticipadas por vuestra ayuda y vamos a por ello.
    Cuando hablas de 35° de inclinación para las 9 placas al sur, 35° es el remonte, 52° de inclinación absoluta, o 35 ° es el total?

  10. #10
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Hay que sumar 3-4kw mínimo de carga de baterías y consumo de inversores
    Te refieres a mis estimaciones del consumo diario medio? 15 kWh/día?

    - Txusma_1963 dice 10kWh/día y 15kWh/día los finesde (buen, dice 10kW y 15kW, pero quiere decir kWh/día). Eso sería un consumo medio de 11.5kWh/dia, que he subido a 15kWh/día
    - La carga (y descarga) de la batería va incluida en el consumo medio; si la eficiencia energética es de 80%, son ~2kWh/día de más
    - El híbrido tiene un autoconsumo de 50W, que es ~1kWh/día extra

    Si el consumo que ha indicado Txusma_1963 es correcto, la estimación de 15kWh/día cuadra. Si consume más, pues hay que calcular de nuevo. Yo diría, que esa potencia en placa basta para ~18kWh/día (con generador de respaldo)

  11. #11
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Buenos dias a todos, que se me acumula el trabajo.

    Fran-Pascualin lo del generador estaba en mente hasta este cambio legislativo por lo que de momento cambiamos el generador por la conexion a red y si la legislacion vuelve a cambiar ( que todo es posible) sustituimos la red por un generador.
    Ya he usado la calculadora pvgis y se que habra dias muy malos y seguidos, por eso era lo de colocar placas a dos orientaciones, por si sale u rayito de sol mañanero aprovecharlo hasta que desaparezca. Por aqui es habitual comenzar el dia con sol y acabar todo nublado y viceversa

  12. #12
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    colocar placas a dos orientaciones, por si sale u rayito de sol mañanero aprovecharlo hasta que desaparezca
    Para aprovechar esos "rayitos de sol", la mejor orientación de las placas es hacia el sur

  13. #13
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Buenos dias Tejota.

    La idea del los dos inversores tambien estaba en mente pero creia que seria suficiente con la ayuda de un regulador, pero creo que tienes razon y por un poco mas el sistema trabajara menos forzado y a la larga mejor.
    Lo del modelo de inversor no es por nada en concreto, por supuesto que estoy abierto a cualquier cambio. Creia que era el mas nuevo y mejor (excepto el King) para mi instalacion.
    Veo por lo que dices que con los dos inversore aprovecharia mejor esos ratos de sol invernales pues cargarian algo mas al estar los dos.
    Una duda, si se contrata lo minimo por ejemplo 1.1 solo tendria 1 kwh disponible ¿no?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Buenos dias el_cobarde.

    Bueno pues voy a olvidarme de las placas al Oeste ya que hay quorum, y era un "pegote" que no sabia muy bien como encajarlo.
    Un problema menos y menos estructura para montar.
    En cuanto a regulador externo (Outback) o colocar dos inversores en paralelo no consigo calibrar que sera mejor para la instalacion, sobre todo a futuro. Creo que las dos opciones son buenas.

    -------------------------------------------

    Buenos dias Gabriel 2018
    Los 35º sdon totales, realmente serian unos 17º que tiene el tejado mas lo que traiga la estructura que dudo entre quen sea de 20º o de 30º. Quiza sea mejor la estructura a 30º que sumados a los 17º se aproxime mas a los 45º "ideales".



    ---------------------------------------
    Por cierto, para responder los post adjuntado la cita que sobre la que se refiere el comentario hay que darle a citar en vez de responder??


    ------------------------------------

    Muchas gracias a todos

  14. #14
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Independientemente de los equipos que elijas, hay un par de cosas que te pueden facilitar la instalación:

    Con esa cantidad de placas para esos consumos, no se aprecia la necesidad del remonte, que es caro y trabajoso. Mirando en PVGIS, con esa potencia instalada en placas, 7920 W, y según la estadística de los últimos 1800 días, nunca te quedarías sin batería.

    Si puedes encajar la misma potencia con placas de 60 células, te aseguro que se manejan mucho mejor.

    Vas a hacer tu mismo la instalación?

  15. #15
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    Por cierto, para responder los post adjuntado la cita que sobre la que se refiere el comentario hay que darle a citar en vez de responder??
    Así es

  16. #16
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    Buenos dias Tejota.

    La idea del los dos inversores tambien estaba en mente pero creia que seria suficiente con la ayuda de un regulador, pero creo que tienes razon y por un poco mas el sistema trabajara menos forzado y a la larga mejor.
    Lo del modelo de inversor no es por nada en concreto, por supuesto que estoy abierto a cualquier cambio. Creia que era el mas nuevo y mejor (excepto el King) para mi instalacion.
    Veo por lo que dices que con los dos inversore aprovecharia mejor esos ratos de sol invernales pues cargarian algo mas al estar los dos.
    Una duda, si se contrata lo minimo por ejemplo 1.1 solo tendria 1 kwh disponible ¿no?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Buenos dias el_cobarde.

    Bueno pues voy a olvidarme de las placas al Oeste ya que hay quorum, y era un "pegote" que no sabia muy bien como encajarlo.
    Un problema menos y menos estructura para montar.
    En cuanto a regulador externo (Outback) o colocar dos inversores en paralelo no consigo calibrar que sera mejor para la instalacion, sobre todo a futuro. Creo que las dos opciones son buenas.

    -------------------------------------------

    Buenos dias Gabriel 2018
    Los 35º sdon totales, realmente serian unos 17º que tiene el tejado mas lo que traiga la estructura que dudo entre quen sea de 20º o de 30º. Quiza sea mejor la estructura a 30º que sumados a los 17º se aproxime mas a los 45º "ideales".



    ---------------------------------------
    Por cierto, para responder los post adjuntado la cita que sobre la que se refiere el comentario hay que darle a citar en vez de responder??


    ------------------------------------

    Muchas gracias a todos
    Sin entrar a discutir sobre qué funcionará mejor, es cierto que la instalación se simplifica mucho si pones dos inversores. Con paneles de 72, cuatro series de seis paneles y con paneles de 60 cuatro series de 7 paneles. No hay que hacer paralelos de paneles y casi que no hace falta tener en cuenta la caída de tensión. Si utilizas regulador externo, las series para 72 células tienes que ser de dos paneles y ya hay que tener en cuenta la caída de tensión. Los paneles de 60 células se adaptan mejor a los típicos reguladores con tensiones de hasta 150 V, ya que se pueden hacer series de 3.

  17. #17
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    Buenos dias Tejota.

    La idea del los dos inversores tambien estaba en mente pero creia que seria suficiente con la ayuda de un regulador, pero creo que tienes razon y por un poco mas el sistema trabajara menos forzado y a la larga mejor.
    Lo del modelo de inversor no es por nada en concreto, por supuesto que estoy abierto a cualquier cambio. Creia que era el mas nuevo y mejor (excepto el King) para mi instalacion.
    Veo por lo que dices que con los dos inversore aprovecharia mejor esos ratos de sol invernales pues cargarian algo mas al estar los dos.
    Una duda, si se contrata lo minimo por ejemplo 1.1 solo tendria 1 kwh disponible ¿no?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Buenos dias el_cobarde.

    Bueno pues voy a olvidarme de las placas al Oeste ya que hay quorum, y era un "pegote" que no sabia muy bien como encajarlo.
    Un problema menos y menos estructura para montar.
    En cuanto a regulador externo (Outback) o colocar dos inversores en paralelo no consigo calibrar que sera mejor para la instalacion, sobre todo a futuro. Creo que las dos opciones son buenas.

    -------------------------------------------

    Buenos dias Gabriel 2018
    Los 35º sdon totales, realmente serian unos 17º que tiene el tejado mas lo que traiga la estructura que dudo entre quen sea de 20º o de 30º. Quiza sea mejor la estructura a 30º que sumados a los 17º se aproxime mas a los 45º "ideales".



    ---------------------------------------
    Por cierto, para responder los post adjuntado la cita que sobre la que se refiere el comentario hay que darle a citar en vez de responder??


    ------------------------------------

    Muchas gracias a todos
    Si vas a tener algo de aporte de red, puedes poner 14 paneles con una inclinación total de 40º y según el PVGIS sólo un 1% de los días de Diciembre tendrías aporte de red. Si pones esos 14 paneles en coplanar, en Diciembre la red entraría el 21% de los días.

  18. #18
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Lo de placas
    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Independientemente de los equipos que elijas, hay un par de cosas que te pueden facilitar la instalación:

    Con esa cantidad de placas para esos consumos, no se aprecia la necesidad del remonte, que es caro y trabajoso. Mirando en PVGIS, con esa potencia instalada en placas, 7920 W, y según la estadística de los últimos 1800 días, nunca te quedarías sin batería.

    Si puedes encajar la misma potencia con placas de 60 células, te aseguro que se manejan mucho mejor.

    Vas a hacer tu mismo la instalación?



    Lo de poner más o menos células sólo es por colocar menos placa y por consiguiente menos estructura. Si no es necesario elevar la estructura muchísimo mejor pues se abarata y simplifica el montaje, además que tengo entendido que para los días nublados con luz difusa es mejor que las placas estén tumbadas. Y si que quiero hacer yo la instalacion hasta donde pueda pues me gusta hacerme yo las cosa, pero en el tema eléctrico dimensionar cables y colocar protecciones de momento se me escapan pero con ayuda todo se consigue. De momento estoy ultimando el pedido de la estructura.
    No tengo nada comprado todavía, pero más o menos está mirado

  19. #19
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Sin entrar a discutir sobre qué funcionará mejor, es cierto que la instalación se simplifica mucho si pones dos inversores. Con paneles de 72, cuatro series de seis paneles y con paneles de 60 cuatro series de 7 paneles. No hay que hacer paralelos de paneles y casi que no hace falta tener en cuenta la caída de tensión. Si utilizas regulador externo, las series para 72 células tienes que ser de dos paneles y ya hay que tener en cuenta la caída de tensión. Los paneles de 60 células se adaptan mejor a los típicos reguladores con tensiones de hasta 150 V, ya que se pueden hacer series de 3.


    Pues decidido yo también creo que irá la instalación más desahogada con dos inversores “amigos” y el cableado podrá ser más “fino”

    Por cierto porque no se pueden poner acentos en las palabras?? Cuando publicas salen unos símbolos extraños!!!!!

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Así es


    Voy aprendiendo “”adecuadamente”” jjj

  20. #20
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    Lo de placas




    Lo de poner más o menos células sólo es por colocar menos placa y por consiguiente menos estructura. Si no es necesario elevar la estructura muchísimo mejor pues se abarata y simplifica el montaje, además que tengo entendido que para los días nublados con luz difusa es mejor que las placas estén tumbadas. Y si que quiero hacer yo la instalacion hasta donde pueda pues me gusta hacerme yo las cosa, pero en el tema eléctrico dimensionar cables y colocar protecciones de momento se me escapan pero con ayuda todo se consigue. De momento estoy ultimando el pedido de la estructura.
    No tengo nada comprado todavía, pero más o menos está mirado
    Si te lo haces tú, pues aprenderás mucho sobre la instalación. Bien, entonces parece que tienes dos opciones, una con 14 placas coplanares y un inversor y otra con 24 placas coplanares y dos inversores. Desde el punto de vista técnico, para los consumos que mencionas, las 10 placas y el inversor adicionales de la segunda opción, pues no van a aportar mucho, ya que el 99% de la energía podría ser generada por la primera opción. A eso le unimos que vas a estar conectado a red. La segunda opción la veo bien si prevés que tus consumos aumentarán sustancialmente a medio plazo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    Pues decidido yo también creo que irá la instalación más desahogada con dos inversores “amigos” y el cableado podrá ser más “fino”

    Por cierto porque no se pueden poner acentos en las palabras?? Cuando publicas salen unos símbolos extraños!!!!!

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -





    Voy aprendiendo “”adecuadamente”” jjj
    Yo no te puedo ayudar con el funcionamiento en sí de esos equipos en concreto. Lo que te indico es por facilidad de instalación y dimensionado, pero si el_cobarde te indica algo sobre el funcionamiento, el sí es experto con esos equipos, por lo que te recomiendo que lo tengas en cuenta.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Por último, pero que puede ser también importante, ten en cuenta los cambios normativos de última hora. Según parece, los excedentes que sean vertidos a red serán a precio de productor y el déficit a precio de cliente. Dado que parece que vas a tener un sistema que podría ser muy excedentario, quizás te interese inyectar ese excedente. Si es así, infórmate sobre las homologaciones de los equipos, ya que es previsible que los que ya están homologados, también lo estén cuando se desarrolle la normativa.

    En http://www.omie.es/inicio se puede ver el precio de la energía.

    Saludos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y esto es lo que dice PVGIS que te sobraría, con 24 paneles coplanares:

    Number of days used for the calculation: 1827
    Percentage of days with fully charged battery 93%
    Average energy not captured due to full battery: 20783Wh/day
    Percentage of days the battery became fully discharged: 0%
    Average energy missing: 0Wh/day

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Es para pensarlo...

  21. #21
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    Buenos dias Tejota.

    La idea del los dos inversores tambien estaba en mente pero creia que seria suficiente con la ayuda de un regulador, pero creo que tienes razon y por un poco mas el sistema trabajara menos forzado y a la larga mejor.
    Lo del modelo de inversor no es por nada en concreto, por supuesto que estoy abierto a cualquier cambio. Creia que era el mas nuevo y mejor (excepto el King) para mi instalacion.
    Veo por lo que dices que con los dos inversore aprovecharia mejor esos ratos de sol invernales pues cargarian algo mas al estar los dos.
    Una duda, si se contrata lo minimo por ejemplo 1.1 solo tendria 1 kwh disponible ¿no?
    Te preguntaba por la eleccion del modelo por si habia detras una base tecnica. Ese modelo en concreto es bastante versatil en el sentido de que al trabajar con tensiones de placa elevadas va mejor para la etapa inversora. Digamos que se salta un paso respecto a los que trabajan con tensiones "bajas" de placa.

    Usar un regulador externo con este modelo es querer y no poder ya que te obliga a cablear las placas de forma diferente a como van al hibrido (teniendo dos campos solares diferentes), no hay comunicacion de ningun tipo con el hibrido por lo que en las etapas criticas de carga solo uno de ellos tiene que llevar el control. Y despues si monitorizas tienes que usar dos monitorizaciones diferentes al ser dos equipos completamente diferentes entre si.

    Antes aun tenia algo de sentido poner un regulador externo con un hibrido de los de antes. Ahora con segun que modelos es totalmente desaconsejable. Y este es uno de ellos, digan lo que digan.

    Para manejar todo el campo solar que quieres poner hacen falta dos hibridos iguales de ese modelo con sus tarjetas de paralelizacion repartiendose las placas entre ellos. Dos series en paralelo para cada uno de ellos. De esta forma trabajaran los dos simultaneamente tanto en inversion como en regulacion para cargar las baterias.

    No olvides el tema de monitorizacion y control de toda la instalacion. Parece una tonteria pero no lo es para nada ya que te permite controlar todos los parametros y optimizarlos segun se vea. Eso sin contar la automatizacion para el uso de la red en discriminacion horaria. Y todo esto incluso remotamente si hay internet.

    Respecto al contrato con la electrica. No se si hay contrato tan bajo. Creo que el minimo son 2,4 kW. No te preocupes por la red, con los contadores "tontos" que ponen tienes mas de 2,4 kW disponibles no durante muchas horas pero por ejemplo con una discriminacion horaria de 14 horas a precio reducido tendrias minimo 2,4x14 = 33 kWh diarios a precio reducido por si el Sol no quiere salir. Y si encima "culebreas" algo para pillar el bono social es un win-win de manual.

    Y sobre la legalizacion.... a todos los efectos es una off-grid por lo que no hace falta inscribir la instalacion en ningun sitio ni pagar ningun peaje ni tasa electrica adicional al contrato minimo con la electrica. Solamente el boletin de instalacion del chispas de turno como si fuera una instalacion electrica normal y corriente. Las tasas de obra menor para el hay-untamiento de turno no las incluyo ya que es un terreno pantanoso.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  22. #22
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Si te entiendo bien, tienes 9 + 9 + 4 + 2 = 24 paneles de 325Wp; 7800Wp en total
    Digamos que tu consumo medio es de 15kWh/día; los paneles darán una cosecha media de ~30kWh/día en verano y ~15kWh en invierno. Es decir, te basta para aislarte; solo pocas veces (en invierno) necesitarás el apoyo de un generador

    En cuanto a la orientación: Olvida la orientación norte! Todos los paneles en el tejado sur, tal como dice Gabriel 2018

    Respecto al regulador externo no estoy de acuerdo con Tejota. El inversor del híbrido da hasta 5kW en AC, no necesitarás más. Los reguladores de estos híbridos tienen sus insuficiencias; es cierto, que en los modelos nuevos han mejorado, pero siguen siendo solo medianos. Me convence mucho más la opción de un buen regulador de 80A externo, por ejemplo un Outback FM80 (o copia china)

    Conclusión:
    - Las 24 placas en el tejado sur
    - 12 placas al regulador del híbrido, en dos series de 6 placas - o quizá mejor, una sola serie de 12 placas
    - 12 placas el regulador externo, en 4 series de 3 placas o en 6 series de 2 placas, segun Voc de las placas


    Nota: La batería la has comprado bien. 825Ah C10 a 48V son 39.6kWh nominales, que te dan 3 días de autonomía para 10kWh/día de consumo reducido, en esos día malos. Si la descarga nocturna habitual es de 7kWh, el SoC de la batería baja a 82% cada noche, que está muy bien y hace esperar una larga vida útil de la batería

    Esa es la idea. a base de leeros mucho uno aprende rapido. Si habria muchos dias nublados seria cuestion de cargar baterias con la red nocturna o en su defecto con el generador a ratos durante el dia para molestar lo menos posible a los vecino, por la noche siempre se oyen mas los ruidos. El caso es hacer descargas lo mas livianas posibles.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Si te lo haces tú, pues aprenderás mucho sobre la instalación. Bien, entonces parece que tienes dos opciones, una con 14 placas coplanares y un inversor y otra con 24 placas coplanares y dos inversores. Desde el punto de vista técnico, para los consumos que mencionas, las 10 placas y el inversor adicionales de la segunda opción, pues no van a aportar mucho, ya que el 99% de la energía podría ser generada por la primera opción. A eso le unimos que vas a estar conectado a red. La segunda opción la veo bien si prevés que tus consumos aumentarán sustancialmente a medio plazo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



    Yo no te puedo ayudar con el funcionamiento en sí de esos equipos en concreto. Lo que te indico es por facilidad de instalación y dimensionado, pero si el_cobarde te indica algo sobre el funcionamiento, el sí es experto con esos equipos, por lo que te recomiendo que lo tengas en cuenta.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Por último, pero que puede ser también importante, ten en cuenta los cambios normativos de última hora. Según parece, los excedentes que sean vertidos a red serán a precio de productor y el déficit a precio de cliente. Dado que parece que vas a tener un sistema que podría ser muy excedentario, quizás te interese inyectar ese excedente. Si es así, infórmate sobre las homologaciones de los equipos, ya que es previsible que los que ya están homologados, también lo estén cuando se desarrolle la normativa.

    En http://www.omie.es/inicio se puede ver el precio de la energía.

    Saludos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y esto es lo que dice PVGIS que te sobraría, con 24 paneles coplanares:

    Number of days used for the calculation: 1827
    Percentage of days with fully charged battery 93%
    Average energy not captured due to full battery: 20783Wh/day
    Percentage of days the battery became fully discharged: 0%
    Average energy missing: 0Wh/day

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Es para pensarlo...
    En cuanto al vertido a red no lo tengo pensado en principio. Ademas como dices los invresores Axpert no creo que esten homologados en España. Algo haremos con los excedentes....

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Si te lo haces tú, pues aprenderás mucho sobre la instalación. Bien, entonces parece que tienes dos opciones, una con 14 placas coplanares y un inversor y otra con 24 placas coplanares y dos inversores. Desde el punto de vista técnico, para los consumos que mencionas, las 10 placas y el inversor adicionales de la segunda opción, pues no van a aportar mucho, ya que el 99% de la energía podría ser generada por la primera opción. A eso le unimos que vas a estar conectado a red. La segunda opción la veo bien si prevés que tus consumos aumentarán sustancialmente a medio plazo.




    Creo que la segunda opcion es la mejor para mi estando aqui en La Rioja en invierno mejor tener mas placas
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



    Yo no te puedo ayudar con el funcionamiento en sí de esos equipos en concreto. Lo que te indico es por facilidad de instalación y dimensionado, pero si el_cobarde te indica algo sobre el funcionamiento, el sí es experto con esos equipos, por lo que te recomiendo que lo tengas en cuenta.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Por último, pero que puede ser también importante, ten en cuenta los cambios normativos de última hora. Según parece, los excedentes que sean vertidos a red serán a precio de productor y el déficit a precio de cliente. Dado que parece que vas a tener un sistema que podría ser muy excedentario, quizás te interese inyectar ese excedente. Si es así, infórmate sobre las homologaciones de los equipos, ya que es previsible que los que ya están homologados, también lo estén cuando se desarrolle la normativa.

    En http://www.omie.es/inicio se puede ver el precio de la energía.

    Saludos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y esto es lo que dice PVGIS que te sobraría, con 24 paneles coplanares:

    Number of days used for the calculation: 1827
    Percentage of days with fully charged battery 93%
    Average energy not captured due to full battery: 20783Wh/day
    Percentage of days the battery became fully discharged: 0%
    Average energy missing: 0Wh/day

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Es para pensarlo...
    En cuanto al vertido a red no lo tengo pensado en principio. Ademas como dices los invresores Axpert no creo que esten homologados en España. Algo haremos con los excedentes....

  23. #23
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Calahorra
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Te preguntaba por la eleccion del modelo por si habia detras una base tecnica. Ese modelo en concreto es bastante versatil en el sentido de que al trabajar con tensiones de placa elevadas va mejor para la etapa inversora. Digamos que se salta un paso respecto a los que trabajan con tensiones "bajas" de placa.

    Usar un regulador externo con este modelo es querer y no poder ya que te obliga a cablear las placas de forma diferente a como van al hibrido (teniendo dos campos solares diferentes), no hay comunicacion de ningun tipo con el hibrido por lo que en las etapas criticas de carga solo uno de ellos tiene que llevar el control. Y despues si monitorizas tienes que usar dos monitorizaciones diferentes al ser dos equipos completamente diferentes entre si.

    Antes aun tenia algo de sentido poner un regulador externo con un hibrido de los de antes. Ahora con segun que modelos es totalmente desaconsejable. Y este es uno de ellos, digan lo que digan.

    Para manejar todo el campo solar que quieres poner hacen falta dos hibridos iguales de ese modelo con sus tarjetas de paralelizacion repartiendose las placas entre ellos. Dos series en paralelo para cada uno de ellos. De esta forma trabajaran los dos simultaneamente tanto en inversion como en regulacion para cargar las baterias.

    No olvides el tema de monitorizacion y control de toda la instalacion. Parece una tonteria pero no lo es para nada ya que te permite controlar todos los parametros y optimizarlos segun se vea. Eso sin contar la automatizacion para el uso de la red en discriminacion horaria. Y todo esto incluso remotamente si hay internet.

    Respecto al contrato con la electrica. No se si hay contrato tan bajo. Creo que el minimo son 2,4 kW. No te preocupes por la red, con los contadores "tontos" que ponen tienes mas de 2,4 kW disponibles no durante muchas horas pero por ejemplo con una discriminacion horaria de 14 horas a precio reducido tendrias minimo 2,4x14 = 33 kWh diarios a precio reducido por si el Sol no quiere salir. Y si encima "culebreas" algo para pillar el bono social es un win-win de manual.

    Y sobre la legalizacion.... a todos los efectos es una off-grid por lo que no hace falta inscribir la instalacion en ningun sitio ni pagar ningun peaje ni tasa electrica adicional al contrato minimo con la electrica. Solamente el boletin de instalacion del chispas de turno como si fuera una instalacion electrica normal y corriente. Las tasas de obra menor para el hay-untamiento de turno no las incluyo ya que es un terreno pantanoso.

    Muchas gracias Tejota por el aporte.
    La eleccion del Axpert mksll 5000w PF1 48v mppt 80A es la consecuencia de haberos leido mucho durante un par de meses y haber llegado a la conclusion de que Voltronic es una empresa puntera en electronica y que sus productos no tienen que ser peores que otros por ser europeos o de cualquier otra parte. Creo que da mucho juego a la hora de hacer las series de placas y mi idea era trabajar con tensiones cercanas a las "caseras" pues es lo que estoy acostumbrado. Las placas seran unas Jinko de 325w o 330w de las de la "compra conjunta" que tienen un VOC entre 45.2v y 46.3v, asi que manejare entre 270v y 280v algo elevado pero bueno.
    Veo que la eleccion es correcta y que la instalacion es viable con las correcciones que me habeis hecho creo que estoy en disposicion de comenzar cuanto antes.
    La unica pega que tengo es que hay una pequeña sombra de una chimenea que me toca una placa a ultima hora de la tarde y que por lo tanto daba por perdido un string de tres placas, pues asi pensaba seriarlas y en este caso perdere seis placas. Pero que le vamos ha hacer no tiene solucion y como digo es a ultimisima hora. Creo que eso no afectara al rendimiento del otro string que baja paralelo al inversor.
    La monitorizacion de la instalacion la dejaremos para mas adelante cuando toque la puesta en marcha, y para eso volvere a pediros ayuda para comprobar que todo se ajusta correctamente. Ademas me gustaria poder controlar la instalacion a distancia, pues por mi trabajo estoy mucho fuera de casa y cuantos menos "lios" le deje a mi mujer mejor. Pero eso es para mas adelante.
    El contrato lo ire bajando a medida que lo necesite y ya esta.
    Y legalizar creo que con el boletin del electricista pasado por "industria" sera suficiente ademas de la licencia de obra menor del ayuntamiento.

    Un saludo

  24. #24
    javiti está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    La Rioja
    Mensajes
    210

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Bienvenido calahorrano, aquí un pradejonero
    Tengo una instalación con misma marca de inversor y baterías pero más modesta, hace ya casi dos años y aunque sea pronto para sacar conclusiones solo puedo decir cosas buenas.

  25. #25
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar

    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    Muchas gracias Tejota por el aporte.
    La eleccion del Axpert mksll 5000w PF1 48v mppt 80A es la consecuencia de haberos leido mucho durante un par de meses y haber llegado a la conclusion de que Voltronic es una empresa puntera en electronica y que sus productos no tienen que ser peores que otros por ser europeos o de cualquier otra parte. Creo que da mucho juego a la hora de hacer las series de placas y mi idea era trabajar con tensiones cercanas a las "caseras" pues es lo que estoy acostumbrado. Las placas seran unas Jinko de 325w o 330w de las de la "compra conjunta" que tienen un VOC entre 45.2v y 46.3v, asi que manejare entre 270v y 280v algo elevado pero bueno.
    Veo que la eleccion es correcta y que la instalacion es viable con las correcciones que me habeis hecho creo que estoy en disposicion de comenzar cuanto antes.
    La unica pega que tengo es que hay una pequeña sombra de una chimenea que me toca una placa a ultima hora de la tarde y que por lo tanto daba por perdido un string de tres placas, pues asi pensaba seriarlas y en este caso perdere seis placas. Pero que le vamos ha hacer no tiene solucion y como digo es a ultimisima hora. Creo que eso no afectara al rendimiento del otro string que baja paralelo al inversor.
    La monitorizacion de la instalacion la dejaremos para mas adelante cuando toque la puesta en marcha, y para eso volvere a pediros ayuda para comprobar que todo se ajusta correctamente. Ademas me gustaria poder controlar la instalacion a distancia, pues por mi trabajo estoy mucho fuera de casa y cuantos menos "lios" le deje a mi mujer mejor. Pero eso es para mas adelante.
    El contrato lo ire bajando a medida que lo necesite y ya esta.
    Y legalizar creo que con el boletin del electricista pasado por "industria" sera suficiente ademas de la licencia de obra menor del ayuntamiento.

    Un saludo
    Puede que haya cambios normativos muy importantes en un futuro cercano (semanas o meses). Antes de hacer nada yo esperaria ya que a no ser que quieras aislarte si o si, lo de tener conexion con la red puede ser interesante incluso vertiendo para compensar.
    No esperaba que esto fuera tan rapido. Yo esperaria a ver como dejan la ley de autconsumo con un balance neto muy interesante.
    No precipitarse.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

Página 1 de 7 12 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47