    Mira, la maquina de 9kw, el caudal mínimo para que no se pare es de 8l/min. Esto significa 4 circuitos libres a 2l/min. Si dejas libres los del baño, 2l/min para un baño es mucho, y os vais asar de calor. Y vais a bajar el caudal. Bajando el caudal, llegaras por debajo de estos 8l/min, y se te parara la maquina por falta de caudal.
    Además, como el desescarche lo hace contra la calefacción, es mejor que lo haga contra un DI en ves de hacerlo contra el suelo radiante.
    Las únicas maquinas que las tengo sin DI son en las que tengo un solo termostato por vivienda, en todas donde tengo zonificación, tengo DI puesto.
    La maquina te lo va agradecerá.

    Saludos.