Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    rotnar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2021
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    6

    Predeterminado Problema temperatura MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN 8KW R32 ATW-P8M-T20D

    Hola a todos,

    soy totalmente nuevo en el tema de la aerotermia, acabo de cambiarme a una casa con este sistema instalado, y con el problema de temperatura, he encontrado este foro.

    A ver si algun "experto" puede ayudarme un poco, o al menos, arrojar algo de información o ayuda. Como pone en el asunto, tengo ese modelo de máquina. lleva encendida desde el día 30 de Diciembre. La casa estaba a 9º cuando mitsubishi la arrancó. La casa es una casa pareada de unos 200m2 en 3 plantas (construidos). Os doy datos de la casa, pues por lo que he visto en el foro, todo el mundo pregunta. Abajo tengo cocina (junto a la puerta de entrada) una habitación y el salón. Primera planta 3 habitaciones y 2 baños y 3º planta bohardilla diafana.

    Los días de sol, dos habitaciones que les da el sol desde las 12 hasta las 17 aprox, suben sin problemas a 22 o 22,5º. Sin embargo la que está al otro lado, que no le da el sol, no pasa de 18,5 en ningún caso, creo que un dia que hizo "calor" subió a 19. Igual que el salón, que está bajo esta habitación (no le da el sol) nunca a subido de 19.

    Sobre los datos impuslión y demás, decir que la máquina la tengo configurada con 55º de temperatura de consigna o como se diga, he probado con diferentes temperaturas y nada. En los colectores de la primera planta y la bohardilla, hoy veo que sube la impulsión a 32º y el retorno entre 26-28º no más. En l aplanta baja el retorno no sube de 24 en el mejor de los casos. Ni que decir que ayer (9 de Enero con la gran nevada) no subió de 20º. Cada cierto tiempo subía la impulsión a 28-30 y enseguida caía a 0. Creo que la máquina se helaba y se ponía a hacer la descongelación.

    Si no me equivoco, tengo una bomba de impulsión y un pequeño depósito de inercia, mañana si puedo saco una foto. El fontanero nos activó dos resistencias, poniendo la nº1 a 2kw y la nº2 a 6kw. Sin embargo, he visto en el manual que hay un icono que sale en la pantalla cuando las resistencias están activas, pero no lo he visto en ningún momento en mi pantalla.

    Creo que tengo el problema de que nunca llega a la temperatura, bien porque corta, pues la impulsión no pasa de 32º en el mejor de los casos, y porque además, la parte de abajo, es la que menos temperatura tiene, no entiendo por qué. Entiendo que caudal no es el problema pues porque a la primera planta y bohardilla sube sin problemas, pero misma temperatura. Por otro lado, no sé si se puede forzar de alguna forma lo de las resistencias, o incluso forzar el deshielo de la maquina exterior de forma conjunta, porque por lo que creo, cuando deshiela, detiene la calefacción.

    Varios vecinos, en la misma calle, misma orientación tenemos el mismo problema, incluso casi las mismas temperaturas.

    Siento el tocho, pero he intentado dar la mayor info posible, a ver si podéis ayudarme, cualquier cosa se agradece, pues con el manual y tocando, no he conseguido mucho.

    Gracias.

  2. #2
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Problema temperatura MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN 8KW R32 ATW-P8M-T20D

    Hola,

    8kw para 200m2 de casa es poco. A no ser que es una casa muuuy bien aislada, algo que dudo.
    55º de temperatura de agua es mucho para un suelo radiante.
    Unas fotos ayudaran.
    Que distancia tienes entre la unidad interior y la exterior?

    Saludos.

  3. #3
    rotnar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2021
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Problema temperatura MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN 8KW R32 ATW-P8M-T20D

    buenos días,
    a este problema, le achaco un poco de problema de aislamiento en el salón, donde tengo 3 ventanales, y uno de ellos, creo que se me está colando aire. Además el salon a mitad, es doble altura, por lo que todo el calor se irá para arriba. Ya dudo si la corriente que tenemos en el sofa es de falta de aislamiento del ventanal superior o una "corriente" que haya por el techo a doble altura.

    Sobre las distancias, te diré la ecodan está en una sala exterior, como un tendedero (cerrado) y el copmresor en uno de los laterales de la casa. no habrá mas de 10m.

    Os paso unas fotos de la instalación.
    Problema temperatura MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN 8KW R32 ATW-P8M-T20D-whatsapp-image-2021-01-12-09.38.08.jpg
    Problema temperatura MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN 8KW R32 ATW-P8M-T20D-whatsapp-image-2021-01-12-09.38.14.jpg
    Problema temperatura MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN 8KW R32 ATW-P8M-T20D-whatsapp-image-2021-01-12-09.38.48.jpg
    Problema temperatura MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN 8KW R32 ATW-P8M-T20D-whatsapp-image-2021-01-12-09.40.08.jpg
    Problema temperatura MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN 8KW R32 ATW-P8M-T20D-whatsapp-image-2021-01-12-09.40.03.jpg
    Problema temperatura MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN 8KW R32 ATW-P8M-T20D-whatsapp-image-2021-01-12-09.39.56.jpg
    Problema temperatura MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN 8KW R32 ATW-P8M-T20D-whatsapp-image-2021-01-12-09.39.45.jpg

    Decir además que ayer estuve observando el tema detenidamente de los termometros de los colectores, y en la planta primera y superior, supero en horas de sol los 32º, pero en la planta baja nunca supero los 28º de impulsión (si es que se dice así).

    y como podéis ver en el informe de la ecodan, la temperatura creo que es excesivamente baja.
    Problema temperatura MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN 8KW R32 ATW-P8M-T20D-captura-pantalla-2021-01-12-las-9.30.40.jpg

    Muchas gracias por todo!!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47