Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    despertaferro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    13

    Predeterminado Duda con el Rite

    Hola a todos.

    Tengo unas dudas respecto al nuevo rite.

    El nuevo rite deroga el anterior??. Pregunto esto porque la IT 10 del antiguo reglamento define las distancias entre filas de captadores para evitar sombras o permite dimensionar el volumen de acumulación en función de la demanda (0,8M<V<M). En canvio, el nuevo no dice nada al respecto.

    Sige siendo obligatorio respectar estos valores o no?

    Gracias.

  2. #2
    topis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    247

    Predeterminado Re: Duda con el Rite

    hola
    mírate del nuevo rite el IT 1.2.4.6.1 2
    saludos

  3. #3
    HAL9000 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    62

    Predeterminado Re: Duda con el Rite

    Ahora mismo, la recomendación del IDAE para el cálculo de la distancia entre filas de captadores es como sigue:

    "La distancia d, medida sobre la horizontal, entre una fila de captadores y un obstáculo, de altura h (o bien otro captador), que pueda producir sombras sobre la instalación deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.
    Esta distancia d será superior al valor obtenido con la expresión:

    d= h x k

    donde:
    h (altura del captador inclinado)= A x sen B
    A (se representa por la letra griega alfa)es la altura física del captador (cuando lo tenemos inclinado, la altura ya no es A, sino h) y B (representado por la letra griega beta) es el grado de inclinación del captador
    k es un coeficiente adimensional que se calcula dividendo 1 entre la tangente de (61º-latitud del lugar)
    K= 1/tan(61-latitud del lugar)

    De tal modo que entonces la distancia entre filas sería:

    d= h/tan(61º-latitud del lugar)

    Respecto al volumen de acumulación, la recomendación de IDAE es que se debe cumplir la siguiente relación:

    0,8<= Vol Acumulación/Vol Consumo =>1,2

    Y el HE4, en el punto 3.3.3.1.2 y relativo a la relación entre volumen de acumulación y el el area de captación, nos dice que el area total de captadores tendrá un valor tal que se cumpla la siguiente condición:

    50< V/A>180

    donde V es el volumen del acumulador solar en litros, y A la suma total de las áreas de los captadores en m2. Valores entre 75 y 100 con respecto a esta última relación son los más aceptables, aunque para cumplir normativa basta con que el valor se encuentre entre el rango de 50-180. Podrás elegir el acumulador que mejor se adapte a las condiciones de consumo particulares de la vivienda, con un valor que se encuentre en este rango, y esto es así porque los acumuladores tienen unos volumenes standard, es decir, que el procedimiento sería multiplicar la demanda de acs o consumo diario de la vivienda por 0,8 y por 1,2, el acumulador tendrá que tener el volumen que te salga entre los dos valores.
    Pej. si te sale un consumo de 2.464 lts, y al aplicar la relacion V/A te salen unos valores de entre 1971 y 2956 quiere decir que tendrás que elegir entre unos acumuladores standard de 2.000 o 3.000 lts. Cual eliges? Pues dependiendo del consumo real de la vivienda, como se calcula por nº de dormitorios, a veces te sale que en una casa de 4 dormitorios son 6 personas, pero realmente la casa solo está ocupada normalmente por 3, entonces te irías al acumulador standard con un valor V/A más bajo, mientras que si la ocupación real de la casa van a ser 5 ó 6 personas, te interesará irte a un acumulador de volumen más próximo al valor más alto.

    Espero haberte aclarado algo.

    Un saludo

    Última edición por HAL9000; 31/07/2008 a las 13:40

  4. #4
    despertaferro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Duda con el Rite

    Gracias por las respuestas.

    En el tema de la acumulación se que exitia la formula del CTE pero es que es tan "holgada" que, podia poner acumuladores desde 11.200 litros a 40.320. De todas formas lo que he hecho es seguir las fórmulas del ITE 10 del RITE 98 pero como sugerencia, no como obligación. La pregunta era por si se me habia pasado por alto algo del RITE2007.

    POr lo que se refiere a las sombras, sigo usando la formula del rite antiguo y una vez estan posicionados los colectores hago el coñazo del calculo de pérdidas por sombras del CTE (si respetas esto no acostumbran a haber pérdidas (si es que no hay otro obstaculo)).




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47