Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    tiomiguel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    canarias
    Mensajes
    342

    Predeterminado Termosifón ausencia prolongada

    Un amigo tiene un termosifon sobre tejado, imposible de tapar el captador. Se quiere ir tres semanas de vacaciones. ¡Cçomo habría que dejarlo para evitar daños?
    Se me ocurren varias cosas


    Cortar el agua, abrir grifo de agua caliente hasta que se vacíe el circuito y cerrarlo. De esta forma está parcialmente despresurizado

    Incluso ir mas lejos y cortar el agua, pero dejar el grifo de agua caliente abierto. De esta forma, el circuito de agua caliente está despresurizado, aunque podría pasar que el acumulador de agua se vaciase si se evapora el agua en su interior -está despesurizado-

    Poner un vaso de expansion en el acumulador y olvidarse del tema

    Vaciar el primario, pero lo veo peligroso, ya que el cpatador se puede calentar mucho y las uniones de cobre pueden romperse?

  2. #2
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    606

    Predeterminado Re: Termosifón ausencia prolongada

    Buena pregunta. En principio tendríamos que saber que dice el fabricante del mismo (tienes paneles de vacío, de meandro,tipo escalera,etc),saber el tipo de panel y de intercambiador y su temperatura de equilibrio. Si no sabemos nada de esto creo que lo mejor seria cerrar el agua general y dejar abierto el caliente.Al volver abrir poco a poco el frío y comprobar que no tenga fugas. De todas maneras las instalaciones por termosifón deberían estar a mano. Un saludo

  3. #3
    tiomiguel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    canarias
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Termosifón ausencia prolongada

    El equipo es un termosifonde chromagen. el captador es un PA-D

  4. #4
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    606

    Predeterminado Re: Termosifón ausencia prolongada

    Pues en este caso la primera solución es tapar el panel,que dices que no se puede, y la segunda es vaciar el circuito primario(si se sobrecalienta demasiado el líquido se evaporará y disparará la válvula,perdiendo el mismo con sus correspondientes incrustaciones y sobrepresiones y una vez que se restablezcan las condiciones optimas no funcionará teniendo que recargar el mismo). Lo tienes complicado. Suerte

  5. #5
    tiomiguel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    canarias
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Termosifón ausencia prolongada

    No puedo tapar el panel. Lo que no quiero es vaciar el primario y que el captador se rompa, ya que la temperatura que pueden llegar a alcanzar los tubos de cobre bajo el captador, sin líquido, puede ser tremenda.
    Habría que jugar con el secundario: Poner vaso de expansión, dejar el secundario despresurizado, con el grifo de caliente abierto... eso es lo que he pensado, pero con el secundario despresurizado, podría hervir y perder el líquido del secundario? son 150 litros

    Mi equipo SI tiene vaso de expansión en el secundario y absorbe bien los cambios de presion en el secundario

  6. #6
    tio_pepe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    689

    Predeterminado Re: Termosifón ausencia prolongada

    Es la primera vez que leo que por temperatura se va a estropear una soldadura de cobre... que en soldadura fuerte se hace a 1000 ºC. Vacía el primario y cero problemas, que además es el funcionamiento del drain-back.

  7. #7
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    606

    Predeterminado Re: Termosifón ausencia prolongada

    Lo que te suelen decir los fabricantes es lo que te dije antes.Generalmente la temperatura máxima en panel puede ser de 150 y la temperatura de soldadura está por encima de los 400,luego el panel no sufrirá. Por otro lado y al no estar presurizado el depósito se te evaporará el agua,se disparará la seguridad y puedes joder los dos. Una solución que usábamos antes era poner un válvula de seguridad por sobre temperatura tarada a 90 en el acumulador y dejar el agua con presión. Tiene la putada que falle y sus soluciones,pero esto es complicar un juguete.

  8. #8
    tiomiguel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    canarias
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Termosifón ausencia prolongada

    Lo digo por la dilatación del cobre en el primario sin agua, puede ser bestial

  9. #9
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    606

    Predeterminado Re: Termosifón ausencia prolongada

    Tio Miguel, si estas buscando tres pies al gato, al final lo encontraras. La dilatación de un tubo de cobre de dos metros a 150ºC es de unos 4cm y eso lo admiten todos los paneles.Piensa como bien te dice el tio Pepe, en todos los sistemas Drainback y fallan por otros motivos no por las dilataciones.

  10. #10
    tiomiguel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    canarias
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Termosifón ausencia prolongada

    Añadir que el panel está muy inclinado (45 grados) quizá eso ayude en julio a avitar sobreclentamientos

  11. #11
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    606

    Predeterminado Re: Termosifón ausencia prolongada

    Pues más fácil de vaciar.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47