Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 456 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 137
  1. #101
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    saciorlux, no he localizado ningún hilo sobre productos de limpieza para la cal en el interior del acumulador.

    Lo que más me preocupa es la que tiene el serpentín, ya que la capa de cal actúa como aislante y hace disminuir el rendimiento.

    Si no quieres arriesgarte, cierra el acumulador, y que aguante lo que aguante.

    Saludos

  2. #102
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    94

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Yo la verdad es que no me dió la sensación de tener apenas cal, el agua de Badajoz está considerada entre muy blanda y blanda por lo que no tiene casi cal.
    Las manchas que dices ser de óxido cuando yo las estaba viendo con la linterna nunca me pareció oxido, acababa de extraer la arena y esas manchas era un poco de resto de barro húmedo que no podía extraerlo, ya que lo tenía bastante difícil con el tubo del aspirador.
    Se que después de 8 años y con el ánodo gastado me esperaba de todo, lo que pase a partir de ahora ¿?.
    saludos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    queria haceros una pregunta, como soy muy enreda, ya que tener que subir al tejado con tanto líquido y estar bajando, estoy mirando la posibilidad de hacer el llenado del primario con una estación de llenado casera,tipo a la que se ve en esta pag.:
    http://www.solarweb.net/forosolar/so...llenado-2.html
    o algo más sencillo con una bomba de este otro tipo:
    http://www.ebay.es/itm/Bomba-de-agua...item1e8ea40d3b

    ¿Cual sería el procedimiento del llenado con bomba?

  3. #103
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Tu acumulador no está inundado de cal y lodos, como los casos extremos que se ven sobretodo en termos eléctricos. Pero la capa blanquecina que se aprecia en las paredes, y sobretodo en el serpentín, es cal. No es una capa gruesa, pero hay cal. Por eso te comenté lo de usar agua un poco acidulada, pero si nadie responde a esto para asegurarnos, mejor no lo hagas.

    Si las manchas del fondo no son óxido, mejor aún, entonces tienes acumulador para muchos años más, pero es lo que me pareció a mi viendo las fotos. Si estás seguro de que es un poco de lodo húmedo, cierra y listo. Cuando sepamos que producto y que precauciones hay que tomar, retomas el tema, aunque sea dentro de 4 o 5 años, cuando revises nuevamente el estado del ánodo.

    Por cierto, en el fondo parece que se vé una toma con un tapón, creo que es la toma de vaciado y limpieza. Mira por debajo del acumulador, aver si el tapón está accesible. Te puede facilitar futuras limpiezas. E incluso poner una válvula de corte y un tapón de cierre para asegurar el hermetismo cuando no se use.


    Respecto a la bomba. La de Ebay, olvidate, eso no sirve para nada, es poco más que un juguete. Yo tengo una bomba solar, un poco mas potente que la tuya, y eso tampoco vale, es sólo para recircular.

    Y lo otro lo veo excesivo para usar sólo de vez en cuando. Te en cuenta, que con el nuevo vaso, y cerrando el purgador automático después de la purga del circuito, tus pérdidas van a se mínimas o nulas.

    Si quieres hacerte una bomba de poco uso y económica, compra en el Leroy una bomba de esas de sulfatar las plantas que llevan un bombín como el de la bicicletas. Tienen una de 5 litros que vale sobre 12 €. Le quitas el manguito de sulfatar y le pones un latiguillo largo de fontaneria que le venga bien, y una llave de corte. Igual tienes que meter un adaptador intermedio plástico, o usar un pegamento fuerte para que en la unión no haya fugas y sea robusta. Con eso le puedes meter hasta 5 litros de fluido solar con una presión de al menos 2 bares. Yo tengo una, pero está un poco estropeda, cuando tenga un rato le hago una prueba de presión.

    La bomba es parecida a esta, la de 5 litros Piezas de elastmero de poliuretano para uso industrial de la marca AESPUR

    Por unos 20€ puedes tener una bomba para usar ocasionalmente.

    Saludos
    Última edición por raqsof; 15/07/2014 a las 01:08

  4. #104
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    94

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    la parte de abajo me es casi imposible acceder a ella, ya lo estuve mirando e incluso hice algunas fotos como pude para ver si se veía algo por debajo.
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fuga en ACS de líquido verde-2014-07-13-12.18.24.jpg   Fuga en ACS de líquido verde-2014-07-13-12.18.15.jpg  

    Fuga en ACS de líquido verde-2014-07-13-12.16.14.jpg  

  5. #105
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    94

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Hola, todavía no he terminado de realizar toos los cambios previstos, me falta el vaso ya que me enviaron uno pero venía con una pequeña abolladura, por lo que me tienen que enviar otro.
    Ya he instalado las válvulas de seguridad arriba en las placas y abajo en el primario.
    El vaso que tenía en el primario lo he colocado en el secundario y la reductora de presión que tenía en el llenado automático del primario la he quitado y colocado en el secundario reduciendo la presión a 4bar. Las vávulas que me goteaban han dejado de gotear ( 8 años aguantando el goteo), Claro la presión había veces que me pasaba de 8bar en el acumulador.
    Me ha surgido una duda al leer el manual de la centralita:
    Se supone que teniendo cerrada la llave que está antes del purgador automático, el primario queda "hermético" con lo que la presión que le hayamos dado se mantendrá en estado normal, solo se modificará cuando suba la temperatura, bajando de nuevo al enfriarse, me imagino que puede haber alguna diferencia, pero esta deberá ser mínima.(si me equivoco me corregís).
    Según el manual hay momentos ( cuando no se utiliza el agua caliente, cosa que sucede bastante ahora en verano, alcanzando temperaturas muy elevadas aquí en Badajoz) en los que debido a la temperatura y por seguridad se evapora......y pregunto ¿por donde?....con lo que entonces se pierde el liquido y habría que estar reponiendo cada cierto tiempo.
    Fuga en ACS de líquido verde-2014-07-24_23h53_53.png

  6. #106
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    La presión por evaporación se elimina por la válvula de presión de primario.

    Menos mal que cometieron el fallo de dejar el purgador abierto, porque cuando el vaso no pudiera absorber mas dilatación, el exceso de presión te hubiera originado alguna fuga. Y es mas que probable que la fuga que tenias junto a la bomba se debiera a esto, si el purgador estaba fallando.


    Y en el secundario se supera fácilmente los 8 bares, en cuanto el equipo empieza a calentar y no hay consumo de agua caliente, algo muy habitual si los dos miembros de la pareja trabaja.

    Saludos
    Saludos

  7. #107
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    94

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    He comprado está bomba y la verdad es que funciona muy bien, tiene bastante fuerza para llenar el primario.

    como habíais comentado que la bomba de circulación está en un lugar algo elevado y con la consiguiente dificultad para el vaciado y llenado del primario, estoy pensando en ponerla donde está el acumulador, ya que estoy de reformas, creéis que es buena idea?

  8. #108
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Esta bomba para hacer el llenado esta bien,para trabajar en un circuito solar,no.
    No aguanta las altas temperaturas que las tiene el liquido caloportador.

  9. #109
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    94

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Esta bomba para hacer el llenado esta bien,para trabajar en un circuito solar,no.
    No aguanta las altas temperaturas que las tiene el liquido caloportador.
    Solamente la quiero para el llenado, y lo de cambiar la bomba de sitio te parece correcto?

    Enviado desde mi tableta

  10. #110
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    A,vale,pensaba que hablabas de la bomba de la foto.
    Si tienes sitio,si esta bien.
    Pero pone lo siguiente,en el sentido desde acumulador hacia arriba:
    -llave de cierre
    -bomba
    -antirretorno
    -llave de cierre
    O,mejor,para hacer el llenado y el vaciado desde abajo,sin necesitar ir arriba:
    -llave de cierre
    -T de laton con salida a 3/4" o 1/2",en esta salida pones una llave de cierre a la medida que coresponde
    -bomba
    -antirretorno
    -T de laton con salida a 3/4" o 1/2",en esta salida pones una llave de cierre a la medida que coresponde
    -llave de cierre
    De esta manera puedes hacer el llenado,el vaciado,la limpieza del cicuito solar desde abajo con la ayuda de esta bomba que has comprado y con dos manqueras.

  11. #111
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    94

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Gracias, ya que estoy puesto lo haré

  12. #112
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    La tuberia donde tienes que poner la bomba es la que va hacia paneles,no olvides.
    Puede que lo sabias pero te lo he recordado por si acaso.

  13. #113
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    94

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    A,vale,pensaba que hablabas de la bomba de la foto.
    Si tienes sitio,si esta bien.
    Pero pone lo siguiente,en el sentido desde acumulador hacia arriba:
    -llave de cierre
    -bomba
    -antirretorno
    -llave de cierre
    O,mejor,para hacer el llenado y el vaciado desde abajo,sin necesitar ir arriba:
    -llave de cierre
    -T de laton con salida a 3/4" o 1/2",en esta salida pones una llave de cierre a la medida que coresponde
    -bomba
    -antirretorno
    -T de laton con salida a 3/4" o 1/2",en esta salida pones una llave de cierre a la medida que coresponde
    -llave de cierre
    De esta manera puedes hacer el llenado,el vaciado,la limpieza del cicuito solar desde abajo con la ayuda de esta bomba que has comprado y con dos manqueras.
    Perdona pero me he perdido un poco con tantas llaves y por donde tengo que hacer el llenado y el vaciado.
    El vaciado por ambas llaves y el llenado por la que está después de la bomba, es así?

  14. #114
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Las llaves de cierre,la primera y la ultima,son para poder aislar el circuito mientras se repara la bomba o se reemplaza en caso de ser estropeada,o cambiar el antirretorno si esta estropeado.
    Las llave de cierre de las T-es son para hacer el llenado y el vaciado de la instalacion.
    En la primera T,antes de la bomba conectas la manquera por donde se vaciara el circuito y, por la otra T,despues de la bomba,conectaras la manquera por donde llenaras el circuito.

    Saludos.

  15. #115
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    lo de cambiar la bomba de sitio te parece correcto?
    La bomba que te pusieron tiene muy poca potencia, creo que es la UPS 25 40 de grundfos. Por eso te la colocaron un piso más arriba, ya que tiene una altura máxima de bombeo de 4 metros. Si la pones donde está el acumulador no funcionará.

    Saludos

  16. #116
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    94

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Cita Iniciado por raqsof Ver mensaje
    La bomba que te pusieron tiene muy poca potencia, creo que es la UPS 25 40 de grundfos. Por eso te la colocaron un piso más arriba, ya que tiene una altura máxima de bombeo de 4 metros. Si la pones donde está el acumulador no funcionará.

    Saludos
    Al final la he cambiado por comodidad para poder realizar el llenado vaciado bien. La diferencia de altura desde donde estaba a donde esta ahora es 1m.
    La verdad que solo 4 metros de altura max. de impulsión parece poco. He estado buscando información por internet y según he leído en varios sitios la altura del edificio es independiente de la altura de impulsión, ya que al ser un circuito cerrado la bomba no tiene que elevar el fluido (el único salto está entre aspiración e impulsión), sino vencer una pérdida de carga para hacerlo circular.
    Si no tuviese potencia para impulsar el líquido no lo hubiese echo estos 8 años ya que había una diferencia de altura de unos 6 metros, ahora está 1m más abajo y funciona perfectamente.
    Un problema añadido puede ser que esta bomba no sea resistente al glicol, y aguante poco.
    Ya he realizado todos los cambios y toda la instalación está funcionando muy bien. No me gotea líquido por ninguna válvula. Hice el vaciado, la limpieza y el llenado muy bien con la bomba que compré. El vaso de expansión solar es donde tuve mayor dificultad debido al poco espacio que tenía para colocarlo pero al final le busqué su sitio.
    También he colocado un calentador de gas termostático de apoyo para ahorrar en la factura de la luz en invierno, junto con sus válvulas desviadora y mezcladora ya que no tenía ninguna puesta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fuga en ACS de líquido verde-2014-07-31-09.55.12.jpg   Fuga en ACS de líquido verde-2014-07-31-09.55.06.jpg  

    Fuga en ACS de líquido verde-2014-07-30-21.06.28.jpg   Fuga en ACS de líquido verde-2014-07-30-21.06.55.jpg  

    Fuga en ACS de líquido verde-2014-07-30-21.07.07.jpg   Fuga en ACS de líquido verde-2014-07-31-09.41.35.jpg  


  17. #117
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Muy bien saciorlux,
    Parece otra cosa,no?
    Te falta el antirretorno despues de la bomba,o no lo veo yo.
    La presion arriba en dos y abajo en dos y medio,esta bien.Aunque se podria bajar en 2 bar abajo,no tienes una instalacion grande,pero no es un problema,no te preocupes.
    El vaso de expansion solar lo has puesto en 2,2 bar?
    Falta aislar lo que te queda de dentro de las tuberias.

    Buen trabajo.

    Saludos.

  18. #118
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    94

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    gracias, la antirretorno esta justo antes de la llave de cierre despues de la bomba, que tiene puesta otra llava , por donde he realizado el llenado y tb vaciado.
    el vaso esta puesto a 2,2.
    Si lo crees conveniente bajo la presión a 2, la verdad es que ni se inmuta tanto haga mucho calor como si hace poco.

    saludos

  19. #119
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Puede ser que soy ciego pero no la veo.
    Es la "T" que se vee,despues de la bomba?
    La presion no se mueve porque el vaso de expansion esta bien tarado y coge las variaciones de presion cuando haya calor.
    Dejalo asi,es que si bajas la presion tambien habra que bajar la presion del vaso.
    Es una instalacion pequeña y no influira mucho.
    El deposito esta caliente,no?

    Saludos.

  20. #120
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Buen trabajo Saciorlux, mis mas sinceras felicitaciones. Veo que te has convertido en un experto de tu sistema.

    donc, el antirretorno es el mismo que tenia antes en la "T" después de la bomba. Ahora, en la antigua toma que tenia tapada con un tapón ha colocado una llave para el llenado del circuito solar.

    Fuga en ACS de líquido verde-14.jpgFuga en ACS de líquido verde-13.jpg

    Saludos y que dure muchos años.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Para rematar bien la faena, necesitas reponer el aislamiento exterior, está muy pasado por el sol. Con las calores no es muy necesario, pero en invierno afectará al rendimiento del sistema.

    Lo puedes comprar con protección anti UV, o lo forras tu mismo con aluminio.

    Y como dice donc, rematar el que te falta en el interior.

    Saludos
    Última edición por raqsof; 04/08/2014 a las 01:01

  21. #121
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    94

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Buenos días, todo ha sido gracias a vosotros, MUCHAS GRACIAS POR TODO.
    Ahora con más traquilidad iré cambiando el aislamiento, antes de que llegue el otoño.

    De nuevo os lo agradezco muchísimo. He aprendido mucho, entre lo que me habéis enseñado y lo que he leído. Ya se como ir manteniendo el sistema para que vaya todo perfecto, aparte del dinero que se ahorra.

    saludos

  22. #122
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    El dinero si se le paga a un buen profesional está bien invertido. Lo malo es lo que te han hecho a tí y a otros muchos, que los supuestos profesionales no lo son tanto, son mas bien fontaneros atrevidos y con poca formación en instalación y mantenimiento de equipos solares.

    Por cierto, el viernes pasado pasé por Badajoz de vuelta de mis vacaciones en el norte de Portugal. Ha cambiado muchísimo para mejor.
    Mi primer destino cuando empecé a trabajar fué ahí, estuve viviendo 2 años en total.

    Saludos

  23. #123
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Bueno,al final he visto,has cambiado de sitio la valvula que tenias.

    Por culpa de instalaciones asi y muchas mas,la gente habla que la solar no funcciona.Y el que se dedica a eso tiene que hablar y trabajar muchisimo para convencer que si,que funciona.

    @saciorlux,con un poco de cuidado,esta instalacion durara 10 años mas sin problemas.

    Saludos.

  24. #124
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    94

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Cita Iniciado por raqsof Ver mensaje
    El dinero si se le paga a un buen profesional está bien invertido. Lo malo es lo que te han hecho a tí y a otros muchos, que los supuestos profesionales no lo son tanto, son mas bien fontaneros atrevidos y con poca formación en instalación y mantenimiento de equipos solares.

    Por cierto, el viernes pasado pasé por Badajoz de vuelta de mis vacaciones en el norte de Portugal. Ha cambiado muchísimo para mejor.
    Mi primer destino cuando empecé a trabajar fué ahí, estuve viviendo 2 años en total.

    Saludos
    La verdad es que está cambiando bastante Badajoz.
    Saludos

    Enviado desde mi tableta

  25. #125
    saciorlux está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    94

    Predeterminado Re: Fuga en ACS de líquido verde

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Bueno,al final he visto,has cambiado de sitio la valvula que tenias.

    Por culpa de instalaciones asi y muchas mas,la gente habla que la solar no funcciona.Y el que se dedica a eso tiene que hablar y trabajar muchisimo para convencer que si,que funciona.

    @saciorlux,con un poco de cuidado,esta instalacion durara 10 años mas sin problemas.

    Saludos.
    Yo siempre creí en la energía solar, de hecho cuando estaba destinado en Barcelona allá por el año 1989 empecé a estudiar un curso de energía solar a través de CENSOLAR, que tuve que dejarlo por falta de tiempo.
    Después de que te ocurren estas cosas con "profesionales" te planteas aprenderlo tu y pasar de contratar a nadie a no ser que sea algo muy necesario. También coincidió con el boom de la energía solar en el que te encontrabas tiendas por todas partes como si fueran fruterias y ahora que las he necesitado, por lo menos aquí en Badajoz, casi ni las encuentro. Gracias a profesionales como vosotros la gente cree en la energía solar.

    Saludos

    Enviado desde mi tableta

Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 456 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47