    Predeterminado Re: Perdida calor acumulador

    Cita Iniciado por mandragora Ver mensaje
    Tienes razon Carlos que al mezclarse el agua baje la teperatura, pero que baje tanto y sin consumo debe ser otra causa

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Luis el vaso de expansión al que te refieres es ¿el del secundario?. Lo que tienes entre la salida del ACS y el vaso de expansión es una ¿válvula de seguridad?, si lo fuera a que presion está tarada. Creo que irá a un desagüe ¿puedes observar si pierde agua?.

    Un saludo
    Hola Mandragora, el vaso expansión efectivamente es de secundario (ACS) y sí, es una valvula de seguridad tarada 7 bares, y en su caso desagua a desagüe, revisé y en su momento no perdía. De momento la prueba que hago esta noche es cerrar la llave de entrada para la mezcla de ACS fria a la válvula de 3 vías y tambien he cerrado la subida de ACS caliente mezclada en valvula de tres vías, es decir, el agua "solo" puede escapar por el desagüe que he derivado a un cubo vacio, veamos que pasa...

  2. #22
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    42

    Predeterminado Re: Perdida calor acumulador

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    O sea que está arriba del todo y eso podría dar validez a mis palabras. Pero aún así, como ya he dicho antes, pienso que es mucha la bajada de temperatura para que el motivo sea la mezcla de las aguas de arriba y abajo. Otra cosa será el motivo del problema.

    Ahora bien, con el termómetro tan alto, ¿como sabes con seguridad que cuando te marca 75ºC, toda o "casi toda" el agua está a esa temperatura? A ver si tu crees que tienes "mucha" agua caliente almacenada, y luego resulta que solo tienes unos pocos litros en la parte más alta del acumulador.
    Carlos, el termometro del acumulador está a unos 1,60 cm y el acumulador mide mas o menos 1,80 cm pero lo que dices no es ninguna tonteria, de hecho, las tres sondas que tiene miden todas distintas temperaturas, hoy el termometro 50 º, la sonda de ACS 38 ºC y la sonda de entrada de liquido captador 35 ºC. De todas maneras hoy voy a por otra prueba, he cerrado la entrada de agua fria por la valvula de tres vías, ya contaré.

  3. #23
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.316
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Perdida calor acumulador

    Y digo yo una cosa: Si el agua caliente se "escapa" por alguna tubería, simplemente tocándola puedes saber por cual.

  4. #24
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    42

    Predeterminado Re: Perdida calor acumulador

    No sé si se escapa, pero es verdad que de la valvula de tres vias, la que entra de agua fria y la que sale de caliente (mezclada) ambas queman pero no va más alla de 8-10 cm

  5. #25
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.316
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Perdida calor acumulador

    Pero 10cm no es nada. Tiene que ser en un tramo "alejado" del acumulador.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Una pregunta tonta,¿tienes recirculación?

  6. #26
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    42

    Predeterminado Re: Perdida calor acumulador

    Pues ese tramo de momento no lo encuentro, hoy cerrando la entrada de agua fria por la valvula de 3 vías ha pasado de anoche 50 º C a 40 º esta mañana.
    Si, tengo una bomba de recirculación pero la tengo parada para que no intervenga.

  7. #27
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.316
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Perdida calor acumulador

    Otra pregunta tonta, ¿el vaso de expansión se calienta "mucho"?

    Por otra parte, si tomas las lecturas de temperatura de todas las sondas cuando termina el día y al día siguiente al amanecer, te puedes hacer una mejor idea de lo que está pasando.


    Y otra cosa, si después de acabar el día haces uso del ACS con lo cual entra agua fría, en un "primer momento" el termómetro de la parte superior no va a acusar esa agua fría, pues la estratificación está para algo. Sin embargo, como hay "mucha" agua fría en la parte inferior, durante la noche se mezclan. Vamos, más o menos lo que dije en mi primera intervención.

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Temas similares

  1. Pérdida de calor exagerada.
    Por KlexOS en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 22/11/2017, 21:17
  2. placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador
    Por ivan80 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 05/02/2017, 16:16
  3. Pérdida de calor en acumulador
    Por Miner en el foro Solar térmica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 30/10/2012, 22:53
  4. Pérdida de calor en acumulador
    Por Miner en el foro Solar termoeléctrica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 18/10/2012, 17:42
  5. Perdida de calor por cristales
    Por Rollerdock en el foro Eficiencia energética
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 15/03/2010, 00:04

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46