    Predeterminado Normativa Española calculo Cableado BT DC

    Buenas tardes a todos,

    Estoy haciendo un proyecto para una instalación conectada a red; de unos 5MW y me surgen dudas sobre que normativa emplear en el calculo de los cables.

    Si el proyecto es en España; entiendo que aplica el REBT.
    Para el calculo de cableado desde CN a inversor, irá directamnente enterrado por lo que usaré la ITC-BT-07 ( instalaciones enterrdas).

    Para el calculo de los strings, así como del bus DC hasta caja de nivel, irá dispuesto sobre estructura; y me entra la duda de que ITC-BT del reglamento aplica; si la ITC -BT 06 que es para redes aereas de distribución ; o la ITC BT 19 para instalaciones interiores o receptoras.

    ¿Podriais aclararme la duda?

    Muchas gracias de antemano.

  2. #2
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    404

    Predeterminado Re: Normativa Española calculo Cableado BT DC

    No es una red de distribución, es una instalación interior de generación, por lo que no aplica la ITC-BT-06