Normativa Española calculo Cableado BT DC
Buenas tardes a todos,
Estoy haciendo un proyecto para una instalación conectada a red; de unos 5MW y me surgen dudas sobre que normativa emplear en el calculo de los cables.
Si el proyecto es en España; entiendo que aplica el REBT.
Para el calculo de cableado desde CN a inversor, irá directamnente enterrado por lo que usaré la ITC-BT-07 ( instalaciones enterrdas).
Para el calculo de los strings, así como del bus DC hasta caja de nivel, irá dispuesto sobre estructura; y me entra la duda de que ITC-BT del reglamento aplica; si la ITC -BT 06 que es para redes aereas de distribución ; o la ITC BT 19 para instalaciones interiores o receptoras.
¿Podriais aclararme la duda?
Muchas gracias de antemano.
-
- 03/06/2021, 08:09 #2Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- Madrid-Almería
- Mensajes
- 421
Re: Normativa Española calculo Cableado BT DC
No es una red de distribución, es una instalación interior de generación, por lo que no aplica la ITC-BT-06