Secciones en CC. Icc o Impp
Hola, tengo una duda sobre los valores a utilizar en el cálculo de las secciones y protecciones en la línea de continua. He visto en documento que usan la Icc y en otros que usan la Impp. ¿Sabría alguien aclararme que dato utilizar?
Muchas gracias.
-
- 18/03/2010, 08:53 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- malaga
- Mensajes
- 17
Respuesta: Secciones en CC. Icc o Impp
Hola:
Para el cálculo por el criterio de máxima intensidad admisible utiliza Icc.
Para el cálculo por el criterio de la caída de tensión utiliza la Impp.
Saludos
- 19/03/2010, 17:52 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Molina de Segura
- Mensajes
- 16
Respuesta: Secciones en CC. Icc o Impp
Gracias por tu respuesta. Por cierto, al usar la Icc en el criterio del calentamiento ya no tendremos que comprobar la sección frente a cortocircuitos como hacemos en alterna, ¿no?