Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    SandraYoung está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    España
    Mensajes
    22

    Predeterminado Ayuda!! Dimensionar un arreglo de módulos

    Estoy haciendo un curso de energías renovables y al final del módulo para la energía solar fotovoltaica tenemos que hacer un caso práctico en que tenemos que decidir el número de módulos, así como configurarlos - en series o paralelo o ambos. Va a estar conectado a red de 10kWp. Tenemos la potencia de los módulos 160Wp, así como otros detalles.

    Lo que no entiendo bien es si simplemente decides el número al principio por dividir lo 10kWp por la potencia de los módulos. Me parece que debe ser así, pero que entendáis hace mucho tiempo que no estudio nada así. Muchas gracias de antemano, lo siento si parece una pregunta boba.

  2. #2
    SandraYoung está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    España
    Mensajes
    22

    Predeterminado Otra pregunta dimensionado

    Haciendo el ejercicio anteriormente mencionado, tengo también otro problema. Avisan que debe ser un generador de 10kWp, pero me dan módulos de BP3160S (160W, 35,1 V max, 4,55A) y inversores de Ingecon Sun 2,5 (450V (DC), 22A, 2500W) para utilizar en la instalación. Además, avisan que utilice 3 inversores. De mis calculaciones, eso debe ser 20 paneles a cada inversor, que no sería posible sin sobrepasar la tensión o intensidad máxima del inversor (yo calculo que podría conectar 12 módulos en serie y 4 en paralelo a cada inversor.) Lo estoy haciéndolo bien, o he perdido el hilo de lo que debe estar haciendo?

    muchas gracias a antemano
    Sandra

  3. #3
    OSGUT está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    24

    Predeterminado Respuesta: Ayuda!! Dimensionar un arreglo de módulos

    Hola:

    En este ejercicio lo que tienes que entender es que no puedes sobrepasar en ningún momento la potencia máxima de tu inversor, éste es el que marca los límites de tú instalación:
    2500W Potencia nominal
    2700W Potencia máxima
    Creo que con los módulos que dices superas con creces este nivel.
    Yo te aconsejaría que hicieses los cálculos como si se tratara de 3 instalaciones de 2500W cada una ( Potencia nominal del inversor ). Al final puede que consigas una instalación conjunta de unos 8kW, pero no creo que puedas llegar a los 10kW que te dicen en el ejercicio, ya que tú límite está, como te digo, en el inversor.

    Un saludo y suerte

  4. #4
    SandraYoung está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    España
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Ayuda!! Dimensionar un arreglo de módulos

    Muchas gracias. Lo que yo entendí era que no podía sobrepasar la máxima tensión ni intensidad, pero también me dice "la potencia nominal del inversor debe ser aprox. el 80% de la generada por los módulos"...no lo sé.

    Yo también estoy de acuerdo que no puedo llegar a 10kWp con las restricciones que me han dado.

  5. #5
    SandraYoung está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    España
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Ayuda!! Dimensionar un arreglo de módulos

    Entonces, podría por ejemplo conectar 12 módulos en serie (llegar a 421.2V, lo que me parece mejor dado que está conectado a la red), y después conectar 4 en paralelo (llegar a 18.2A)? eso sería posible? - digo esto porque ni sobrepasar la tensión ni la intensidad máxima del inversor.

    Estaba pensando en 3 ramas en paralelo de 4 en serie pero temo que esto resulte que la tensión de los en serie no suman (entre las 3 ramas), que simplemente se quedarían como 140V dado que estas conexiones estarían en paralelo. Es que en realidad no entiendo en la práctica como es viable conectar los módulos. Matemáticamente me parece que lo primero es lo mejor que puedo hacer pero no estoy segura si es posible en la realidad.

    Algo que no entiendo es que por sumar las tensiones y intensidades por juntar los módulos de una manera o otra (como lo del 12 en serie con 4 paralelo - W = 421.2V*18.2A =7665W!?!?, parece que se puede producir mucha más energía que es posible con el número (con 16 módulos de 160Wp se puede generar 2560Wp) y poder de paneles que uso. Me estoy liando mucho con esto...por favor alguien dime lo que estoy haciendo mal o que no estoy entendiendo...

    Gracias de nuevo.
    Última edición por SandraYoung; 19/03/2010 a las 14:05

  6. #6
    SandraYoung está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    España
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Ayuda!! Dimensionar un arreglo de módulos

    No me hagas caso, creo que lo tengo... a veces me meto en líos innecesarios por no pensar suficiente antes de abrir la boca...gracias...

  7. #7
    OSGUT está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    24

    Predeterminado Respuesta: Ayuda!! Dimensionar un arreglo de módulos

    En el primer caso que propones: 12 en serie por 4 en paralelo tendrías una potencia de 7680W. Tu inversor tiene una potencia máxima de 2700W Y NUNCA SE DEBE SUPERAR ESTA POTENCIA

    En el segundo caso: 3 x 4 tienes una potencia de 1920W, estás demasiado lejos de la potencia máxima del inversor. Hay que hacer trabajar al inversor al máximo rendimiento posible.

    -Podrías calcular el número de paneles necesarios de la siguiente forma:

    Pmáx del inversor ( 2700W ) / Pnom del panel ( 160W )

    -Para calcular el número de paneles en serie:

    Máxima tensión admisible del inversor ( 450V ) / Voc del panel ( 44.2V )

    -Para calcular el número de filas en paralelo:

    Nº de paneles / Nº de módulos en serie

    - Tú caso: 1º/ Nº de paneles =2700 / 160 = 16
    2º/ Nº de módulos en serie = 450 / 44,2 = 10
    3º/ Nº de filas en paralelo = 16 / 10 = 2
    El resultado seria 10 módulos en serie en 2 filas en paralelo
    10 x 2 x 160 = 3200W. Como ves superamos el límite del inversor
    Habrá que buscar una mejor solución:
    8 módulos en serie x 2 filas en paralelo x 160W = 2560W SE AJUSTA AL PERFIL

  8. #8
    SandraYoung está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    España
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Ayuda!! Dimensionar un arreglo de módulos

    muchas gracias.

    sin embargo, todavía no entiendo porque me dice en la instrucciones de el ejercicio, y en lo que leo, que "la potencia nominal del inversor debe ser aproximadamente 80% de la generada por lo módulos". Pero da igual. Muchas gracias.

  9. #9
    OSGUT está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    24

    Predeterminado Respuesta: Ayuda!! Dimensionar un arreglo de módulos

    Normalmente se dice que la potencia del inversor debe ser entre un 80 y un 90% de la generada por los módulos para intentar que el inversor trabaje siempre lo más cerca posible de su potencia máxima. De esta forma se consigue el mejor rendimiento del inversor.
    En tú caso al tener una potencia máxima de 2,7Kw el 80% es imposible, estás limitada.
    Espero haberte ayudado
    Un saludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47