Hola, tengo una duda sobre los valores a utilizar en el cálculo de las secciones y protecciones en la línea de continua. He visto en documento que usan la Icc y en otros que usan la Impp. ¿Sabría alguien aclararme que dato utilizar?
Muchas gracias.
Versión para imprimir
Hola, tengo una duda sobre los valores a utilizar en el cálculo de las secciones y protecciones en la línea de continua. He visto en documento que usan la Icc y en otros que usan la Impp. ¿Sabría alguien aclararme que dato utilizar?
Muchas gracias.
Hola:
Para el cálculo por el criterio de máxima intensidad admisible utiliza Icc.
Para el cálculo por el criterio de la caída de tensión utiliza la Impp.
Saludos