Buenos dias,
Tengo una duda sobre la instalacion del contador. Si decido hacer dos huertas de 100kw cada una y cadas una de ellas es para un propietario distinto. A cada uno se le instalara un contador de medida, mi duda es
¿este contador se situa en el cuadro general entre el inversor y el transformador? o ¿se instala a la salida del transformador?
Gracias
-
- 07/12/2009, 23:33 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2009
- Ubicación
- LEON
- Mensajes
- 16
Respuesta: Contadores.
Antes del transformador;
- 08/12/2009, 15:09 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2009
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 17
Respuesta: Contadores.
Seguro que van antes del transformador????? Tengo algun amigo que trabaja en empresas electricas y me ha dicho que lo ponga detras de el transformador ya que ellos no asumen las perdidas que se producen en la transformacion.
- 09/12/2009, 21:01 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- CIUDAD REAL
- Mensajes
- 76
Respuesta: Contadores.
Dos opciones:
En cualquiera de la opciones el equipo de medida está en la parte de BT, es decir antes del trafo.
1.- Si el trafo es de la compañía tienes medida en BT y no te aplicará pérdidas de transformación.
2.- Si el trafo es vuestro (particular) y por lo tanto tienes una instalación en MT la compañía se encargará de aplicarte las pérdidas de transformación que solo podrás rebatir si a su vez tienes un equipo de medida indirecta en la parte de MT y justificas que las pérdidas son mínimas, y solo entonces te aplicarán la realidad.