    Predeterminado error 70 axpert voltronic

    Hola,despues de 1 mes de funcionar bien el inversor axpert 3ooov con dos baterias pylontech, me salta el fault error 70 y deja de funcionar la corriente alterna.he mirado en el manual y a mi no me sale este error,a ver si algun espabilado le ha pasado lo mismo o sabe del tema,muchas gracias

  2. #2
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    3.860

    Predeterminado Re: error 70 axpert voltronic

    Mira un poco este post, puede ser que sea lo mismo +-
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...lontech-2.html

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Si miras bien, en el post #37 sale el error 70 del manual.
    El tuyo sera tambien un voltronic VM III

  3. #3
    carlosbhj está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2020
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: error 70 axpert voltronic

    cambie param 5 de PYL a USE , y mano de santo, ya tengo de nuevo electricidad, segui tambien el post que me mandaste y cambie los parametros restantes,gracias