    Predeterminado Re: Axpert vmIII y generador Honda

    Cita Iniciado por bioenergia Ver mensaje
    Yo he estado ayer haciendo pruebas con mis generadores y el inversor vm3 5000w, y os puedo contar mi experiencia.
    En primer lugar deciros que tengo dos generadores

    1- powermate em2800, con AVR.(2500w)
    2- Genergy navacerrada 5500w con AVR

    El primer generador que conecté para probar fue el powermate. Conecta y desconecta todo el rato. Da igual que intentes regular las revoluciones para que la frecuencia se ajuste. PArece que cambia mucho y por tanto al no ser estable, no lo toma como una fuente aprovechable y la desconecta continuamente. Era esperable, aunque frustrante

    El segundo que probé fue el genergy, y ocurria lo mismo. Traté de regular mejor las revoluciones pero no conseguí mucho, aunque la frecuencia del genergy es más estable. Tendrá un sistema más sofisticado de rectificación AVR.
    Como no me resignaba a tener que cambiar el genergy por uno inverter, estuve probando configuraciones, sin conseguir nada, pero pensé en probar desde cero y eso hice.

    Desconecté paneles y batería y arranqué el generador, sólo entrada del generador. El inversor se encendió y conectó el bypass. Estuve conectando cargas y no me dio ningún problema. Luego conecté la batería y me llevé la sorpresa del día al comprobar que si que admitia cargar la batería con este generador. El problema viene cuando estando generador y batería funcionando bien, conectas las placas solares. Esto provoca que el inversor vuelva a desconectar y conectar el generador en bucle. Concluyendo. SI lo que necesitas es cargar las baterías porque es de noche o se te han quedado bajas por sol difuso, desconectas el string solar y la batería, arrancas inversor y después conectas batería, pero no los paneles. Así hasta que cargue la batería y después normal. Ha sido todo un alivio ver que le puedo usar de emergencia cuando la WECO se me agote.

    Lo intenté del mismo modo con el powermate y no dio resultado, por lo que su sistema avr y su menor potencia y cilindrada hacen incompatible con este inversor.
    hola yo tube ese powermate 2800 y funcionaba muy bien, sin problemas,es posible que el tuyo tenga mal el avr ,intenta hacerte con uno nuevo y pruebalo, lo otro es el ajuste de revoluciones, probaste con una carga continua? (taladro por ejemplo) para estabilizar y subir revoluciones, despues el inversor lo detecta y deja entrar el rele de potencia.
    por otro lado .no has pensado en un generador diesel?su ralenti es bajo y esyable, por eso son mejores para solar.
    saludos

  2. #52
    Mariana75 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Axpert vmIII y generador Honda

    Buenas tardes
    Os cuento lo que me ha pasado con mi generador Hispanus 5000 y el inversor Axpert VMIII 48V. Como no conseguía que cargue las baterias y después de intentar muchísimas ideas de Internet, he conseguido hacer que el inversor funcione con el generador asi:
    Apagar el inversor
    Poner en marcha el generador y dejarlo 1 minuto en marcha
    Ponerle una carga al generador, como una secadora de pelo basta
    Así el inversor cargará las baterias.
    Después se enciende el inversor para dar corriente a la casa.
    El problema es, como se ha hablado antes de las oscilaciones de corriente, que se notarán en algunos electrodomesticos (a mi no me va la lavadora).
    Espero que os ayude!
    Felices fiestas!

  3. #53
    avfoto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2021
    Mensajes
    62

    Predeterminado Re: Axpert vmIII y generador Honda

    Cita Iniciado por Mariana75 Ver mensaje
    Buenas tardes
    Os cuento lo que me ha pasado con mi generador Hispanus 5000 y el inversor Axpert VMIII 48V. Como no conseguía que cargue las baterias y después de intentar muchísimas ideas de Internet, he conseguido hacer que el inversor funcione con el generador asi:
    Apagar el inversor
    Poner en marcha el generador y dejarlo 1 minuto en marcha
    Ponerle una carga al generador, como una secadora de pelo basta
    Así el inversor cargará las baterias.
    Después se enciende el inversor para dar corriente a la casa.
    El problema es, como se ha hablado antes de las oscilaciones de corriente, que se notarán en algunos electrodomesticos (a mi no me va la lavadora).
    Espero que os ayude!
    Felices fiestas!
    Me ha funcionado !!!
    Me acabas de ahorrar cambiarme de generador, mil gracias!!

  4. #54
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    559

    Predeterminado Re: Axpert vmIII y generador Honda

    lo de la carga siempre funciona , y ademas compruebas que funciona bien el generador y que es un fallo de configuracion posiblemente

  5. #55
    Carsos está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2023
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Axpert vmIII y generador Honda

    Cita Iniciado por Mariana75 Ver mensaje
    Buenas tardes
    Os cuento lo que me ha pasado con mi generador Hispanus 5000 y el inversor Axpert VMIII 48V. Como no conseguía que cargue las baterias y después de intentar muchísimas ideas de Internet, he conseguido hacer que el inversor funcione con el generador asi:
    Apagar el inversor
    Poner en marcha el generador y dejarlo 1 minuto en marcha
    Ponerle una carga al generador, como una secadora de pelo basta
    Así el inversor cargará las baterias.
    Después se enciende el inversor para dar corriente a la casa.
    El problema es, como se ha hablado antes de las oscilaciones de corriente, que se notarán en algunos electrodomesticos (a mi no me va la lavadora).
    Espero que os ayude!
    Felices fiestas!
    Gracias por tu aportación . Después de romperme la cabeza a base de leer funciona .
    Ya me daba por vencido 👏👏😂😂

  6. #56
    JuanfraAlicante está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2024
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Axpert vmIII y generador Honda

    Hola buenos días a todos. Tengo el axpert VMIII 5km 48v. Y estoy muy contento con el. Con 4 baterías pylontech US 2000 C. Cuando me quedo sin carga en las mismas he probado varias opciones. El generador powermate 2800 avr, nunca he logrado cargar con el y le he realizado todos los experimentos habidos y por haber, un inverter con un nominal de 1500 y se pasa todo el rato conectando y desconectando (por falta de potencia) y un Honda GSX 270 de 3000w súper antiguo con alternador SINCRO y este, las cargas y el baypass lo realiza sin problemas. He probado otros hondas generaciones nuevas y tampoco han funcionado. Esta semana me dejan un inverter con un nominal de 2000W, (ALGUIEN LO HA PROBADO) Y os contare los resultados. Gracias

  7. #57
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.332

    Predeterminado Re: Axpert vmIII y generador Honda

    Si pones un generador de tan poca potencia tienes que limitar la carga desde AC en el híbrido.
    De lo contrario estará cortando cada vez que el inversor le pida más de lo que puede dar, eso es normal.
    Así hablando de memoria creo que el cargador de esos híbridos viene configurado para cargar a 80A, eso son más de 4000w.
    Si le pides más de 4000w a un generador de 2000w es normal que corte.

  8. #58
    El rubio está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Axpert vmIII y generador Honda

    Hola, tengo el mismo problema,mi inversor es un Voltronic Axpert VM IV y me pasa lo mismo cuando pongo el grupo electrógeno (Turbo 3300w avr) se conecta en el display a Ac pero no me carga la batería(Pylontech U5000 4,8kw).He hablado donde lo compré el equipo y me dice que tengo que actualízarlo,que posiblemente tenga la versión antigua,he hecho todos los cambios posible en los programas 1,2y 16 y sigue sin cargar, estoy a la espera que me manden la actualización y ya os comento

  9. #59
    jjplazar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Valdemoro
    Mensajes
    130

    Predeterminado Re: Axpert vmIII y generador Honda

    Si es AVR no te va a funcionar, tiene que ser Inverter