Página 31 de 41 PrimerPrimer ... 21303132 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 751 al 775 de 1015
  1. #751
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Eureka! Es el mismo "problema" que me preocupaba al empezar a trastear con el Infini: Cuando la tensión de batería es inferior a 52V, aproximadamente, el Infini V no puede acoplar a la red! Razón: El Infini eleva la tensión de batería en un factor 8, aproximadamente y con solo 52V no llega a la tensión necesaria para verter al bus de alta (8*52V = 416V)

    Conclusión: En modo batería, el Infini V solo vierte la reactiva a la red, cuando la tensión de batería es superior a 52V; en caso contrario, se desacopla de la red. Pero eso no es grave, porque en cualquier momento, si la tensión de batería cae por debajo del valor configurado en el parámetro #20, el Infini se acopla imediatamente a la red para poder conmutar a ella. Eso pasa, si hay un consumo más o menos fuerte (entre 1kW y 3kW, según el SoC). Y entonces, claro, sí vierte la reactiva a la red

    Es decir, el "seguro de vida" no está siempre activo, pero esta preparado para activarse, siempre cuando fuera necesario
    Sí, lo imaginaba. Entonces ya no desconectas la red físicamente, verdad?

  2. #752
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Sí, lo imaginaba. Entonces ya no desconectas la red físicamente, verdad?
    Exactamente. Ya lo hace el Infini "él solo"

    De momento tengo el parámetro #20 puesto a 49V, con lo que el SoC me baja a 75-80% durante la noche. En estas fechas aún hay suficiente sol para recargar la batería durante el día, pero en vista del invierno tendré que cambiar algo

    Mis objetivos son dos:
    (1) No vivir sin chupar algo de batería (hasta und DoD ~20%)
    (2) Minimizar el consumo desde la red en TDH punta

    Veo dos opciones para conseguir estas metas:
    (1) Poner el parámetro #20 a 50V. Inconveniento: Posible consumo en horas de tarifa punta
    (2) Activar una carga nocturna de la batería desde la red, en tarifa valle. Inconveniente: Más ciclaje de batería

    Creo que la segunda opción me convence más ...

  3. #753
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Exactamente. Ya lo hace el Infini "él solo"

    De momento tengo el parámetro #20 puesto a 49V, con lo que el SoC me baja a 75-80% durante la noche. En estas fechas aún hay suficiente sol para recargar la batería durante el día, pero en vista del invierno tendré que cambiar algo

    Mis objetivos son dos:
    (1) No vivir sin chupar algo de batería (hasta und DoD ~20%)
    (2) Minimizar el consumo desde la red en TDH punta

    Veo dos opciones para conseguir estas metas:
    (1) Poner el parámetro #20 a 50V. Inconveniento: Posible consumo en horas de tarifa punta
    (2) Activar una carga nocturna de la batería desde la red, en tarifa valle. Inconveniente: Más ciclaje de batería

    Creo que la segunda opción me convence más ...
    Creo que ha llegado la hora de la Rpi. Es muy fácil, yo soy muy torpón para esos temas y estuve enviando comandos.

  4. #754
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Creo que ha llegado la hora de la Rpi ...
    Si, la RPi sería una opción muy universal y potente, y me veo capaz de realizarla (gracias a nikitto y Mleon)
    Pero para mí personalmente todavía no ha llegado la hora de la RPi. No me gusta la idea de tener más "aparatitos" en mi "caseta del equipo solar". Mientras pueda conseguir lo que quiero, configurando el menú del Infini, no veo la necesidad de una RPi ...
    Ya he tenido muchos artilugios como temporizador, sensor crepuscular, trafo de intensidad, contactor de tensión etc. - y siempre me he sentido muy aliviado, al poder desactivarlos

    Te recuerdo mi "WiFi de sandalias" - muestra bien mi forma de pensar y actuar

  5. #755
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Veo dos opciones para conseguir estas metas: ... (2) Activar una carga nocturna de la batería desde la red, en tarifa valle ...
    Bueno, después de experimentar durante dos días (y noches) he conseguido configurar bien los parámetros #20 y #21 ...
    - Parámetro #20: Battery stop discharging voltage, when grid is available
    - Parámetro #21: Battery stop charging voltage, when grid is available

    El manual no explica nada acerca de estos parámetros, como es habitual para Voltronic; hay que investigar mediante "trial and error"
    Pues ahí voy ... (tengo el #20 puesto a 49V y el #21 a 54V)

    - El parámetro #01 tiene que estar puesto en SbU (solar-battery-utility), para que el Infini chupe de batería, cuando no hay sol
    - El parámetro #10 tiene que estar puesto en CSO o SAU (no en OSO), para activar el cargador AC en caso de necesidad
    - Con el parámetro #13 se define la intensidad de carga AC (desde la red). Lo tengo en 20A
    - El parámetro #20 (49V) define hasta que tensión puede descargarse la batería, antes de intervenir el cargador AC
    - El parámetro #21 (54V) define la tensión, hasta la que carga el cargador AC, una vez enganchado
    - Lógicamente, la tensión de absorción (parámetro #17) tiene que ser superior al valor en #21
    - Con los parámetros #30 y #31 se define el horario, en el que puede activarse el cargador AC (que sea en período valle)

    Bueno, habiendo configurado todo eso, así es como funciona la cosa:
    - Cuando no hay suficiente sol, el Infini chupa de batería (si no hay nubes, será al anochecer)
    - El Infini chupará de batería, hasta que vuelva el sol, o hasta que la tensión baje de 49V (#20), sea por consumo fuerte o SoC bajo
    - Importante: Mientras el Infini chupa de batería, no se puede activar el cargador AC (lógico, porque el mismo hardware "convertidor" actúa de inversor o de cargador AC, pero las dos cosas a la vez es imposible)
    - Una vez "enganchado" el cargador AC, cargará la batería con 20A (#13), hasta que la tensión llegue a 54V (#21). Lógicamente, durante este tiempo, el Infini alimenta al consumo directamente desde la red
    - Cuando la tensión llega a 54V, el cargador AC se desactiva, y el Infini vuelve a chupar de batería
    - Con los parámetros #30 y #31 se controla, que el cargador AC solo se pueda "enganchar" con tarifa valle (de 23:00h a 12:00h)

    Con esta configuración se consigue, que en caso de necesidad (cuando la tensión de batería cae por debajo del valor en #20), la batería se cargue parcialmente (hasta la tensión en #21), con la intensidad en #13, pero solo en período valle de la TDH
    Esto va genial para evitar una descarga demasiado profunda en las horas sin sol (durante la noche), y también garantiza, que la batería no se descargue demasiado, cuando vienen varios dias "malos" seguidos
    Y todo eso "automáticamente", con las opciones que ofrece el Infini V por defecto. No está nada mal! Se lo han pensado bien, los de Voltronic - lo malo es, que no lo explican ni en el manual ni en su página web

    Reconozco que suena algo complicado, pero una vez entendido, ya no lo es (como casi siempre)

  6. #756
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Buen trabajo [emoji106]

  7. #757
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Sí, me gusta más esta nueva configuración.

  8. #758
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Con los parámetros #30 y #31 se controla, que el cargador AC solo se pueda "enganchar" con tarifa valle (de 23:00h a 12:00h)
    Me he dado cuenta, que el horario programado en los parámetros #30 y #32 no se cumple: Cuando la tensión de batería cae por debajo de 49V (#20), el Infini V empieza a chupar de batería, no importa la hora que fuese. Parece que los parámetros (#20 + #21) y (#30 + #31) se excluyen mútuamente; hay que elegir o los unos o los otros, pero no todos a la vez

    Pues he encontrado una forma de conseguir lo mismo, es decir, permitir la carga de batería desde red solo durante el período valle. Para eso utilizo "el truco del cargador AC-DC a 72V":
    Como había explicado en un post anterior, uso regulador externo, porque el regulador incorporado en el Infini V no me sirve. Pero ahí surge un pequeño problema: El Infini V solo funciona correctamente con regulador externo, si su propio regulador registra un mínimo de entrada FV. Como no quiero desperdiciar placas FV para eso, he conectado un cargador AC-DC de 72V a la entrada FV del Infini, que controlado por un temporizador, simula potencia FV en las horas con sol (de 08:00h hasta 19:00h). Funciona perfectamente

    Pues este "truco" también me sirve para evitar cargar batería desde la red en el período punta de la TDH:
    - Desactivo los parámetros #30 y #31, poniendo ambos a 00:00h
    - Pongo el parámetro #10 en CSO, para permitir la carga de batería desde la red solo en las horas sin sol
    - Configuro el temporizador del "truco" desde las 08:00h hasta las 23:10h
    De esta forma "engaño" al Infini, que "cree ver sol" hasta las 23:10h y solo permite activar a su cargador AC-DC incorporado durante el horario de 23:10h a 08:00h, es decir, en el período valle de la TDH, sí o sí

  9. #759
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Para que no caiga en olvido, este híbrido realmente interesante, tanto por prestaciones como por precio:
    Llleva más de 5 meses funcionando a la perfección! Creo que no se puede pedir más, de momento

  10. #760
    berto000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    bcn
    Mensajes
    50

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Buenas,
    Sabéis algo del infinisolar V2?
    Ando buscando un inversor hibrido con apoyo de red pero voy un poco perdido.
    Por lo que me ha parecido leer, los Axpert solo pueden hacer un bypass a consumo desde red, cortando consumo desde DC. Y los infinisolar pueden apoyar a consumo desde las 3 fuentes a la vez, con prioridad de Fv-batería-red.
    Es cierto esto, o voy muy perdido ?
    Un saludo

    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk

  11. #761
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por berto000 Ver mensaje
    Sabéis algo del infinisolar V2?
    Lo he visto en la página web de Voltronic - es el amarillo. Parece tener dos ventajas respecto al Infini V1:
    - Entrada FV a tensión alta: 120-380V (1.5kW) / 90-430V (2kW) / 120-430V (3kW)
    - Puede funcionar con o sin batería

    Tambien veo un inconveniente: Solo hay modelos de Infini V2 hasta 3kW; para el Infini V1 hay hasta 5kW

    He echado un vistazo al manual del V2, y me parece un copy-paste del V1 bastante mal hecho. Por ejemplo:

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voltronic InfiniSolar V-infini_v2.jpg

    Esa imagen, según el manual, sale en la pantalla del InfiniSolar V2 - pero los V2 tienen un solo MPPT ...


    @berto000: Sabes algún precio para el InfiniSolar V2 ?

  12. #762
    berto000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    bcn
    Mensajes
    50

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    H t t p:// W W W .ebaystores.es/Maximum-Solar-and-General-Goods/HYBRID-V2-3kw-48v-450Vdc-PV-/_i.html?_fsub=34702467011&_sid=140259531&_trksid=p 4634.c0.m322

    Pero viene de China.

    Soy novato y será mi primera instalación. Busco algo "barato" para empezar. La idea es poner 11 paneles de 275w orientación SO y 20 grados inclinación como el tejado, para cubrir consumos horario punta.
    Lo que me interesa es que coja de la Red el consumo que no dan placas y batería.

    Otra opción es poner un solax X-Hybrid de una conjunta a buen precio, pero desconozco si puede apoyar de red en vez de bypass.

    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk

  13. #763
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por berto000 Ver mensaje
    H t t p:// W W W .ebaystores.es/Maximum-Solar-and-General-Goods/HYBRID-V2-3kw-48v-450Vdc-PV ... Pero viene de China
    Buen precio! Pero desde China siempre existe el riesgo de que aduana cobre aranceles ...
    Supongo que pronto lo tendrá EASUN (en Aliexpress), con envío desde Alemania



    Cita Iniciado por berto000 Ver mensaje
    Soy novato y será mi primera instalación ... Lo que me interesa es que coja de la Red el consumo que no dan placas y batería
    Yo tengo el Infini V1. Si lees todo mi hilo del Infini V (el presente), verás que esto mismo es lo que yo quería. Teníamos muchas dudas, pero el Infini V hace todo esto (sincronizar con la red etc.) - y lo hace bien

  14. #764
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por berto000 Ver mensaje
    H t t p:// W W W .ebaystores.es/Maximum-Solar-and-General-Goods/HYBRID-V2-3kw-48v-450Vdc-PV-/_i.html?_fsub=34702467011&_sid=140259531&_trksid=p 4634.c0.m322

    Pero viene de China.

    Soy novato y será mi primera instalación. Busco algo "barato" para empezar. La idea es poner 11 paneles de 275w orientación SO y 20 grados inclinación como el tejado, para cubrir consumos horario punta.
    Lo que me interesa es que coja de la Red el consumo que no dan placas y batería.

    Otra opción es poner un solax X-Hybrid de una conjunta a buen precio, pero desconozco si puede apoyar de red en vez de bypass.

    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
    El Solax tiene a favor que es legalizale en España, pero el precio es algo alto.

  15. #765
    berto000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    bcn
    Mensajes
    50

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    El Solax tiene a favor que es legalizale en España, pero el precio es algo alto.
    Hola Gabriel,
    Si, también lo tengo en mente eso, pero tiene sincronizacion con la Red y apoya a la producción de fv y baterías sin hacer bypass?
    Es lo que me falta saber.

    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk

  16. #766
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Sí que lo hace, según los esquemas del fabricante.

  17. #767
    berto000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    bcn
    Mensajes
    50

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Buen precio! Pero desde China siempre existe el riesgo de que aduana cobre aranceles ...
    Supongo que pronto lo tendrá EASUN (en Aliexpress), con envío desde Alemania




    Yo tengo el Infini V1. Si lees todo mi hilo del Infini V (el presente), verás que esto mismo es lo que yo quería. Teníamos muchas dudas, pero el Infini V hace todo esto (sincronizar con la red etc.) - y lo hace bien
    Por eso miraba el infinisolar, porque aquí hay mucha info y los habéis trasteado mucho. Me gusta poder aprovechar todas las posibilidades de cualquier aparatejo que compro, y para eso se necesita información.

    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk

  18. #768
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    A qué precio te dejan el Solax?

  19. #769
    berto000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    bcn
    Mensajes
    50

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    A qué precio te dejan el Solax?
    Nuevo precio para inversor solax hybrid sk-su5000e + meter , 1490€ + IVA
    Desde tienda española con envió incluido.

    Pero me cuesta encontrar info del inversor

    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk

  20. #770
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Pero es casi el triple...

  21. #771
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Pero es casi el triple...
    Efectivamente! Suponiendo que EASUN vende el InfiniSolar (V1 o V2) por ~600 euros (envío desde Alemania) y el Solex sale a 1802.90 euros (IVA incluido), es exactamente un "tres por uno"

  22. #772
    berto000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    bcn
    Mensajes
    50

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Según he visto easun ahora solo tienen de China, y saldría sobre 800€ Iva y envio incluido.
    Nose si vale la pena esperar a que este disponible desde Alemania o no.
    Siempre paran los paquetes en aduana o es una loteria?

    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk

  23. #773
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.521

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Mi experiencia es que nunca me han parado nada, pero si conozco a gente que le han parado. Que yo sepa tambien depende de la temporada, numero de paquetes en aduana, cantidad de personal aduanero, necesidad de recaudar impuestos..... es una loteria.
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

  24. #774
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    Cita Iniciado por berto000 Ver mensaje
    Según he visto easun ahora solo tienen de China ... Nose si vale la pena esperar a que este disponible desde Alemania o no
    Si se lo pides, EASUN te suele facilitar el envío desde Alemania en 1 o 2 semanas ...


    Cita Iniciado por berto000 Ver mensaje
    Siempre paran los paquetes en aduana o es una loteria?
    Los paquetes con China Post suelen pasar sin problemas; los que vienen por transportista Express (Fedex etc.), casi siempre hay que pagar aranceles e IVA

  25. #775
    berto000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    bcn
    Mensajes
    50

    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V

    En el tejado lado SO me caben 11 paneles, así que si los pongo en serie el infinisolar V2 entran los números de voltaje y potencia.

    el V2 tiene FP1, eso quiere decir que no tirara reactiva constantemente a la Red?
    Y también puede funcionar sin batería, así para empezar o veo de coña.

    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk