Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 115
  1. #76
    Zacker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Juraría que debajo de la cinta aislante hay las típicas regletas, con dos tornillos.

    Cuando quité las tapas de la canaleta, pensé ¡Oh Dios, va chapuza! pero luego las miré y juaría que debajo hay regleta.

    Saludos

  2. #77
    Zacker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Hola, aunque lo primero es poner la instalación en condiciones, voy hacer un pequeño offtopic.

    Hoy fui al Leroy Merlin a por unos tornillos, y al pasar por la zona de termos de agua eléctricos, me acordé del tema de Carlos6025 de aprovechar excedentes

    http://www.solarweb.net/forosolar/151296-post1.html

    Y el comenta que en estos casos conecta un termo eléctrico.

    Vi este , que me viene de cine.

    Termos elctricos Fleck | Pequeos (15 a 30 litros) | EUREKA





    Mi pregunta es, con la instalación funcionando como dios manda, ¿se podría utilizar un día en verano? ¿cómo saber cual es el mejor momento para hacerlo?

    Ale.

    Gracias

  3. #78
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Cita Iniciado por Zacker Ver mensaje
    Mi pregunta es, con la instalación funcionando como dios manda, ¿se podría utilizar un día en verano? ¿cómo saber cual es el mejor momento para hacerlo?

    Ale.

    Gracias
    Depende de como vayas de energía en verano. Si hay dias y/o horas que los reguladores están en flotación, en ese momento es cuando podras "aprovechar" porque tendras superávit de energía. El problema, si es que se le puede llamar problema, es que lo más probable no coincida la potencia sobrante con la que te pida el termo. Si la del termo es superior, empezarás a consumir de las baterias. Y si la del termo es inferior seguiras desperdiciando energía, aunque en este caso no es problema.

    Con el circuito que explico en el hilo http://www.solarweb.net/forosolar/151296-post1.html todo eso se hace de una forma automática, sin preocuparte de la potencia que tenga el termo, ni si sobra o si falta o si estas en flotación, etc.

    El problema es que es necesario que el regulador sea el modelo FM80/60.

    Peeeero, si has leido con atención las características de los reguladores que tienes instalados, veras que tienen una cualidad a agradecer. Y es que ya de por si, tienen un "desviador" de energía excedente que hace la función antes comentada. Y es que, toda la potencia que le sobra en un momento dado, te la manda a una regleta donde puedes conectar una resistencia, calefactor, termo, etc. El problema es que trabaja en CC y a 48 voltios
    Para poder utilizarlo deberías cambiar la resistencia del termo que es de 220volt. por una de 48 volt.
    Pero además, deberías llevar los cables de salida hasta donde tuvieses el termo. Un lío.

    De todas formas, si en verano, aún con el consumo habitual, los reguladores se pasan "mucho tiempo" en flotación, es señal de que vas sobrado de energía y en esas horas podrías conectar el termo como cualquier otro aparato sin problemas. Incluso podrías instalar un reloj para que se conecte de forma automática en las horas que habitualmente tengas los reguladores en flotación.

  4. #79
    Zacker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Depende de como vayas de energía en verano. Si hay dias y/o horas que los reguladores están en flotación, en ese momento es cuando podras "aprovechar" porque tendras superávit de energía. El problema, si es que se le puede llamar problema, es que lo más probable no coincida la potencia sobrante con la que te pida el termo. Si la del termo es superior, empezarás a consumir de las baterias. Y si la del termo es inferior seguiras desperdiciando energía, aunque en este caso no es problema.

    Con el circuito que explico en el hilo http://www.solarweb.net/forosolar/151296-post1.html todo eso se hace de una forma automática, sin preocuparte de la potencia que tenga el termo, ni si sobra o si falta o si estas en flotación, etc.

    El problema es que es necesario que el regulador sea el modelo FM80/60.

    Peeeero, si has leido con atención las características de los reguladores que tienes instalados, veras que tienen una cualidad a agradecer. Y es que ya de por si, tienen un "desviador" de energía excedente que hace la función antes comentada. Y es que, toda la potencia que le sobra en un momento dado, te la manda a una regleta donde puedes conectar una resistencia, calefactor, termo, etc. El problema es que trabaja en CC y a 48 voltios
    Para poder utilizarlo deberías cambiar la resistencia del termo que es de 220volt. por una de 48 volt.
    Pero además, deberías llevar los cables de salida hasta donde tuvieses el termo. Un lío.

    De todas formas, si en verano, aún con el consumo habitual, los reguladores se pasan "mucho tiempo" en flotación, es señal de que vas sobrado de energía y en esas horas podrías conectar el termo como cualquier otro aparato sin problemas. Incluso podrías instalar un reloj para que se conecte de forma automática en las horas que habitualmente tengas los reguladores en flotación.
    ¿En flotación que está cuando los reguladores marcan cargado?

    ¿Hay algún otro controlador o pantallita que sería recomendable instalar para saber como está todo?

    El termo se usaría poco, algún día esporádico, y por lo que pone, una hora de carga.

    El martes o miercoles vuelvo a subir al pueblo, a ver como está la cosa.
    ¿Algo que medir con el polímetro? ¿Ílguna foto con interes especial que pueda sacar?

    Saludos

  5. #80
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Un monitor de baterías sería lo suyo, no es difícil de instalar y te cuentan los Ah de entrada y salida.

  6. #81
    Zacker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    ¿Algo de este estilo?

    http://www.teknosolar.com/fotovoltai...s-bmv-600.html

    También encontré esto, ¿puede servir para invierno? ¿o que se hace en invierno cuando se está varios meses sin ir al pueblo y el sol no da suficiente?

    Regulador de descarga. - TFV - Solar

  7. #82
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Cita Iniciado por Zacker Ver mensaje
    ¿Algo de este estilo?

    Monitor de baterías BMV-600 | Compra online al mejor precio
    EXactamente eso!


    También encontré esto, ¿puede servir para invierno? ¿o que se hace en invierno cuando se está varios meses sin ir al pueblo y el sol no da suficiente?

    Regulador de descarga. - TFV - Solar
    Olvidate de ese regulador. Hace la función principal de los reguladores que ya tienes , pero minimizado al máximo.

  8. #83
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Cita Iniciado por Zacker Ver mensaje
    ¿En flotación que está cuando los reguladores marcan cargado? Si. El estado de carga FLOTACIÓN significa que las baterias estan caragdas al 100% y se les está "metiendo" una corriente muy pequeña para mantenerlas al 100%, pues todas las baterias tiene una pequeña autodescarga.

    ¿Hay algún otro controlador o pantallita que sería recomendable instalar para saber como está todo?
    Mírate el manual, pues tienes la opción de adjuntarle un display para ver magnitudes y estados de carga.

    El termo se usaría poco, algún día esporádico, y por lo que pone, una hora de carga.No me parece un "gran" consumidor, asi que no tengas dudas en enchufarlo, eso si, de vez en cuando y con sol.

    El martes o miercoles vuelvo a subir al pueblo, a ver como está la cosa.
    ¿Algo que medir con el polímetro? ¿Ílguna foto con interes especial que pueda sacar?

    Saludos
    Ya no recuerdo si se ha comentado en este tema, ¿las baterias tienen sensor de temperatura?

  9. #84
    Zacker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Ya no recuerdo si se ha comentado en este tema, ¿las baterias tienen sensor de temperatura?
    Se habló al principio, y yo creo que no hay ningún tipo de sensor.

    Respecto al display, ¿te refieres a este?

    Display digital Xantrex C35/C40/C60 DVM/C40 | Compra online al mejor precio

    ¿Habría que montar dos o uno en el controlador que hace de maestro?
    ¿Se podría enchufar un display LCD casero?

    Saludos

  10. #85
    Zacker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    El sensor de temperatura, sería algo como el BTS/15 o el BTC????

    CONTROLADORES SOLARES SAECSA

    ¿En invierno o cuando no hay consumo, interesa apagar los inversores o bajar los diferenciales para que los LCV-15 no den consumo o mejor algo de consumo?

  11. #86
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Cita Iniciado por Zacker Ver mensaje
    Se habló al principio, y yo creo que no hay ningún tipo de sensor.

    Respecto al display, ¿te refieres a este?

    Display digital Xantrex C35/C40/C60 DVM/C40 | Compra online al mejor precio

    ¿Habría que montar dos o uno en el controlador que hace de maestro?
    ¿Se podría enchufar un display LCD casero?

    Saludos

    Si, ese es.
    Que yo sepa, los controladores no estan interconectados, de hecho, no se pueden interconectar para que haya un maestro y esclavos. Van cada uno por su cuenta. Seguro que PHOTON nos lo puede asegurar.
    Si es así, tendrías que instalar un display por cada regulador. Y en ese caso, me inclino por instalar un monitor de baterias, el BMV-600 te iría bien. Asi no tendrías que estar "sumando" los valores de 2 displays. Y te sale más barato.

    Y un sensor de temperatura para cada regulador, es recomendable.

  12. #87
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Cita Iniciado por Zacker Ver mensaje
    El sensor de temperatura, sería algo como el BTS/15 o el BTC????

    CONTROLADORES SOLARES SAECSA

    ¿En invierno o cuando no hay consumo, interesa apagar los inversores o bajar los diferenciales para que los LCV-15 no den consumo o mejor algo de consumo?
    Si, ese es.

    Si no vas a tener consumo, apargar los inversores te ahorra energía. Es lo ideal.

  13. #88
    Zacker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Si, ese es.
    Que yo sepa, los controladores no estan interconectados, de hecho, no se pueden interconectar para que haya un maestro y esclavos. Van cada uno por su cuenta. Seguro que PHOTON nos lo puede asegurar.
    Si es así, tendrías que instalar un display por cada regulador. Y en ese caso, me inclino por instalar un monitor de baterias, el BMV-600 te iría bien. Asi no tendrías que estar "sumando" los valores de 2 displays. Y te sale más barato.

    Y un sensor de temperatura para cada regulador, es recomendable.
    Yo tenía idea de que sí estaban interconectados, y Blancor creo que piensa lo mismo

    http://www.solarweb.net/forosolar/190487-post62.html

    El BMV-600, ¿dónde se interconectaría?.

    A parti de ahora, apagaremos inversores cuando no haya nadie en el pueblo.

    Saludos

  14. #89
    Zacker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Me acaba de llamar mi hermano y no me enteré, que subió hoy para el pueblo a pasar la semana, pero me envió un sms.

    Aunque hay luz en casa, el inversor de la derecha marca sobrecarga, y el LCV-15 del otro vecino tiene encendido un piloto rojo, hasta ahora nunca visto.

    La última vez había dejado los dos en automático, y antes estaban el de la izquierda en manual y el de la derecha en automático ¿tendrá algo que ver?

    Le ha bajado el automático al vecino, que este igual se dejó algo encendido en casa la última vez que estuvo allí o tiene algún corto o algo.

    A ver si me vuelve a llamar y me cuenta con más detalle

  15. #90
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Yo diría que no se puede, pero bueno, a ver si alguien del foro lo puede asegurar.

    El monitor lleva un shunt para intercalar, en serie, en el cable - de la batería. Luego lleva una cable fino para conectarlo al + de la bateria. Y otro cable para conectar el display con el shunt. Es muy sencillo.

    Mira esto y su ficha técnica Monitor de baterías BMV-600S y BMV-602S - Victron Energy

  16. #91
    Zacker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Yo diría que no se puede, pero bueno, a ver si alguien del foro lo puede asegurar.

    El monitor lleva un shunt para intercalar, en serie, en el cable - de la batería. Luego lleva una cable fino para conectarlo al + de la bateria. Y otro cable para conectar el display con el shunt. Es muy sencillo.

    Mira esto y su ficha técnica Monitor de baterías BMV-600S y BMV-602S - Victron Energy
    Una cosa, en el manual de instalación, pone batería de 12v ó 24v ¿sirver para 48v?

  17. #92
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Cita Iniciado por Zacker Ver mensaje
    Una cosa, en el manual de instalación, pone batería de 12v ó 24v ¿sirver para 48v?
    Es modelo mas bajo llega hasta los 90VDC, sin miedo a los 48v.

  18. #93
    Zacker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    El martes subí al pueblo, porque me llamara mi hermano que un inversor marcaba sobrecarga, aunque había luz.

    Saqué alguna foto más.

    Aquí los paneles por detrás, tenía que haber sacao una en modo panorámico.

    http://imageshack.us/photo/my-images...essolares.jpg/

    y la caja de conexiones, aunque no se si se verá mucho





    Y así estaban los inversores cuando llegué, el derecho marcando sobrecarga.



    Los apagué, y quite las tapas de las conexiones para sacar otras fotos.







    Izquierdo



    Derecho



    Están en paralelo, ¿no?

    Luego subí los diferenciales de los inversores, encendí el izquierdo, encendí el derecho, que aunque marcaba sobrecarga, enseguida se quitó, y luego al poner el izquierdo en MANUAL, se puso el derecho en AUTO, y a funcionar.

    Toda la tarde las baterías estuvieron cargadas, con la nevera (vieja) tirando, una bombilla de bajo consumo non-stop, el portatil y altavoces de mi hermano.

    Luego de noche ya el fluorescente de la cocina, unas 6 horas, y alguna otra bombilla (normal) que hay en el baño o en las habitaciones, a parte de otra bombilla de bajo consumo que hay afuera funcionando toda la noche, que antes funcionaba 24 h, hasta que le puse yo un casquillo con célula fotoelectrica.

    Sólo se apagó todo una vez, al encender un interruptor que tiene conectadas 4 bombillas de 60W por lo menos. Esto hay que cambiarlo, pero me va a costar discusiones familiares jeje.

    Y por la mañana, baterías cargando normalmente.

    Saludos

  19. #94
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Está bastante claro que los inversores estan en paralelo. Y por lo que se ve, los reguladores no tienen ninguna interconexión para trabajar "en equipo", pero bueno, tampoco te tiene porque preocupar.
    Lo que me sigue pareciendo chapuza son los cables que van de bateria a inversor. De poca sección de Cu para la potencia de los inversors.
    Con respecto a que te marquen sobrecarga, ¿es posible que haya un cortocircuito ocasiónal en alguna vivienda?

    Y las conexiones de las placas, ufff! me resulta dificil, por no decir imposible, adivinar si estan bien conectadas viendo las fotos.

  20. #95
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Despues de remirar las fotos y de leer el manual de los inversores, http://www.atersa.com/img/201112113341.pdf, me da la impresión, y quisiera equivocarme, de que en esta instalación hay un error de CAMPEONATO.

    Según parece, los inversores pueden trabajar en paralelo, de hecho, así estan conectados: la salida de 220v AC estan unidas, "A PELO".

    Pero, si lees el manual, cuando habla de la conexión en paralelo, te dice que necesitas un KIT DE INSTALACIÓN EN PARALEO. No se pueden conectar en paralelo asi como estan.

    Además, yo no veo por ningún lado, el kit de paralelo, ni ningun cable de interconexión entre un inversor y otro.

    Asi que, querido amigo ZACKER, si no estoy equivocado, tienes un grave problema, aunque de facil solución: Deshacer el paralelo, y que cada inversor alimente 2 viviendas.

    El caso es que siempre me habia extrañado ver, en los contadores LCV, la tensión que marcaba de 200 voltios, o menos: quizas, un inversor se "coma" mucha potencia del otro, al estar en paralelo "a pelo".

    La pregunta es ¿ Porque ha estado funcionando bien durante mucho tiempo? Pues porque un inversor se "colgaba" y se quedaba en sobrecarga, a causa de su nefasta "conexión en paralelo", y el otro es el que daba tota la potencia.

    Incluso es posible que uno de los inversoras ya esté cascado.


    Todo esto suponiendo que yo no esté equivocado. Esperemos que sí.

    saludos

  21. #96
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Seria de agradecer que sacaras unas fotos de los inversores, pero sin tapa frontal, para ver las conexiones que tienen y asegurarse de lo dicho en el post anterior.

  22. #97
    Zacker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Los cables de bateria a inversor de 50 mm2 ¿bastarían no?

    En el manual que tengo delante, de la época de los Inversores, todavía no venía detalle de la conexión en paralelo y mucho menos del kit de conexión. Quizás ya vengan puenteados de fábrica para tal uso.

    De todas maneras, cuando vuelva, le tiro unas fotos sin tapas.

    Si estuviera mal conectado, raro sería que hubiera funcionado tantos años sin problema, y sin mantenimiento jeje

    Ahora estoy intentando conseguir manual de los LCV-15 directamente en ATERSA, pero no hay respuesta.

    Saludos

  23. #98
    Zacker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    46

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    Carlos6025, si te lees la pagina 10 del manual http://www.atersa.com/img/201112113341.pdf

    En el punto de "Puesta en Marcha" se describe exactamente como arrancan estos. Tengo un vídeo, lo podría poner.

    Y en la página 9, dice que no se deberán hacer esas conexiones de paralelo, si ya viene montado para paralelo de fábrica, por lo que podría estar bien.

    Cuando saque las fotos, salimos de dudas ;-)

    Gracias

  24. #99
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    50mm2, por cada inversor, es suficiente. Incluso de 35mm2 tambien., pues los tramos son cortos.

    Los cables que hacen de puentes entre los vasos si deben ser de 50mm2 como mínimo.

    Y los tramos que van desde los reguladores a las baterias, tambien los cambiaría por 10, incluso 16mm2, si es que no lo son ya, que no se aprecia muy bien en las fotos.

    Si, ya me dí cuenta de que en el manual pone que pueden venir preparados de fábrica.
    Pero hay un detalle importante: De un inversor a otro debe haber una interconexión para poder "sincronizarse". Y en las fotos no veo por ninguna parte un cable que comunique uno y otro inversor. Ese cable es imprescindible para funcionar en paraleo, a no ser que fuesen inversores "de red", que no es el caso. Por eso te decía de abrir la tapa y fotografiar.

    Que podría llevar todo el tiempo así....? pues hombre, todo es posible, peores cosas se ven. Parece ser que nadie se ha preocupado de ver si estaban en sobrecarga estos años. Y como corriente si que teníais...

    Pero bueno, todo son conjeturas hasta que podamos ver el interior de los inversores.

  25. #100
    unicornio está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    1.684

    Predeterminado Respuesta: AYUDA mantenimiento y avería en instalación aislada

    joooder con las instalaciones "pret'a'porter", mucho tubo y mucho pasamuros caro, y el codigo de colores a la mierda!... y luego unas chapuzas en los empalmes para flipar, que claro, cuando cierras las canaletas ya no se ve el infierno!...o sea, la tipica instalacion chapucera, pero hecha con marketing y "de cara a la galeria"...la procesion va por dentro!....jajajaja

    la ñapa española no conoce limites, y eso que eso es asturias, y lo demas, tierra conquistada!....jajajaja, me mondo!...;-)

Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47