    Predeterminado Consulta sobre protecciones para aislada

    Muy buenas compañeros!

    Mirad estoy empezando en esto del mundo de la fotovoltaica e instalaciones aisladas y quisiera pediros consejo sobre las protecciones que requeriría el siguiente esquema:



    Os indico intensidades:

    Panel - regulador:12.5A
    Regulador - batería: 29.91A
    batería - inversor: 16.66 A
    Regulador - convertidor CC/CC: 7,61A

    El consumo de alterna es 220V - 400W
    El consumo de contínua es de 12V - 168W

    No se exactamente que protecciones hay que poner. Si pudierais indicarme un poco, o darme alguna referencia dónde pudiera informarme lo agradeceria enormemente.

    Gracias, un saludo!!!

  2. #2
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: Consulta sobre protecciones para aislada

    Entre paneles y regulador un magnetotérmico doble de 25 Amp. de cc
    Entre regulador y baterías un magnetotérmico doble de 25 Amp. de cc
    Entre regulador y convertidor de cc/cc un magnetotérmico doble de 10 Amp. de cc
    Entre baterías e inversor un fusible de 30 Amp.

    Entre paneles y regulador no pasan 12,5 Amp. pasaran del orden de los 20 Amp. pero te tienes que curar en salud por máxima radiación en invierno y colocar un magnetotérmico de 25 Amp. e igual entre regulador y batería ya que pasa la misma intensidad.

    Entre la batería e inversor efectivamente el cálculo de los 16,66 Amp. es correcto pero si tu inversor soporta picos de arranque del doble de su potencia nominal, te tienes que ir a un fusible de 30 Amp.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  3. #3
    Franit0 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    Saint-Louis, Senegal
    Mensajes
    64

    Predeterminado Respuesta: Consulta sobre protecciones para aislada

    Muchisimas gracias Conchuo eres un crack!!!

    Un saludoo!!!!

  4. #4
    rodri está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    de vuelta
    Mensajes
    469

    Predeterminado Respuesta: Consulta sobre protecciones para aislada

    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Entre paneles y regulador un magnetotérmico doble de 25 Amp. de cc
    Entre regulador y baterías un magnetotérmico doble de 25 Amp. de cc
    Entre regulador y convertidor de cc/cc un magnetotérmico doble de 10 Amp. de cc
    Entre baterías e inversor un fusible de 30 Amp.

    Entre paneles y regulador no pasan 12,5 Amp. pasaran del orden de los 20 Amp. pero te tienes que curar en salud por máxima radiación en invierno y colocar un magnetotérmico de 25 Amp. e igual entre regulador y batería ya que pasa la misma intensidad.

    Entre la batería e inversor efectivamente el cálculo de los 16,66 Amp. es correcto pero si tu inversor soporta picos de arranque del doble de su potencia nominal, te tienes que ir a un fusible de 30 Amp.
    los magnetotermicos(automáticos) estan pensados para sistemas de corriente alterna "estandar"(red) donde la electricidad viene de generadores y transformadores que aguantan sobrecargas durante bastantes segundos y que por si mismas limitan la corriente), no para sistemas que funcionan con semicondutores como los fotovoltaicos en los que las corriente se pueden hacer "infinitas".

    yo creo que con magnetotermicos proteger, no proteges mucho, en todo caso te sirven para tener mas ordenada la instalación y poder desconectar en carga los elementos. Tienen la pega ademas de que pueden dispararse por tormentas "expontaneamente" y parar la instalación sin que te des cuenta.

    casos:
    .. en caso de cortocircuito en la linea de paneles, la corriente que te dañaría seria la que viene de la batería y el primer elemento que resultaría dañado serian los transistores del regulador que se quemarían mucho antes que el magnetotermico dispare.

    .. en caso de cortocircuito en la linea de regulador a baterías:
    caso a se produce entre el magnetotermico y las baterías: no hace nada
    caso b se produce entre el magnetotermico y el regulador: dispara.. deja al regulador directamente con los paneles(sobretensión?)

    .. en caso de cortocircuito en el inversor..el transistor arde en menos tiempo que el disparo de un magnetotermico.

    en caso de sobre corriente en la linea de los paneles..podría existir una sobrecorriente en caso descarga atmosferica dispararía el magnetotermico pero antes se habría cepillado el regulador.. sobrecorriente por radiación solar??

  5. #5
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: Consulta sobre protecciones para aislada

    [QUOTE=rodri;Si cae un rayo en el campo de paneles no hay sistema ni protección que proteja la instalación, te lo digo por experiencia.
    Última edición por Conchuo; 10/01/2011 a las 21:12
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  6. #6
    rodri está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    de vuelta
    Mensajes
    469

    Predeterminado Respuesta: Consulta sobre protecciones para aislada

    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Esta ultima protección que comentas, se me ha olvidado mencionarla, yo lo hago mediante varistores y la sobretensión por inducción en los conductores eléctricos va directamente a tierra.

    Si cae un rayo en el campo de paneles no hay sistema ni protección que proteja la instalación, te lo digo por experiencia.

    Yo no soy tecnico, pero acumulo mucha experiencia de años instalando y te aseguro que el día a día, la observación y el interés por lo que tienes entre manos, te enseña mas que la teoría.
    no te hablo de teoria,..ojala.. me hubiera ahorrado algún que otro quebradero de cabeza en el pasado.

    haz la prueba.. cortocircuita los cables que llegan a los paneles desde la salida del regulador con un magnetotermico entre las baterías y el regulador y con otro a la salida de paneles del regulador.. con la batería conectada al regulador claro!!.

    si lo hace alguien y no le peta el regulador que lo grabe y lo suba al foro, me comeré gustosamente un owned como un castillo. sino seguiré pensando que los magnetotermicos a parte de para ordenar la instalación y poder seccionar en carga no sirven para nada. alguien acepta el reto?

  7. #7
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: Consulta sobre protecciones para aislada

    Iniciado por rodri
    los magnetotermicos(automáticos) estan pensados para sistemas de corriente alterna "estandar"(red) donde la electricidad viene de generadores y transformadores que aguantan sobrecargas durante bastantes segundos y que por si mismas limitan la corriente), no para sistemas que funcionan con semicondutores como los fotovoltaicos en los que las corriente se pueden hacer "infinitas".

    yo creo que con magnetotermicos proteger, no proteges mucho, en todo caso te sirven para tener mas ordenada la instalación y poder desconectar en carga los elementos. Tienen la pega ademas de que pueden dispararse por tormentas "expontaneamente" y parar la instalación sin que te des cuenta.

    Pues a mi me han ido siempre muy bien, lo de aislar los circuitos lo considero primordial, he comprobado que los magnetotérmicos saltan en presencia de cortocircuitos, aunque sean magnetotérmicos de alterna, eso si la respuesta es mas lenta, pero efectiva, lo que comentas de las tormentas, no lo pongo en duda pero no se me ha dado que yo sepa en muchas instalaciones hechas.

    casos:
    .. en caso de cortocircuito en la linea de paneles, la corriente que te dañaría seria la que viene de la batería y el primer elemento que resultaría dañado serian los transistores del regulador que se quemarían mucho antes que el magnetotermico dispare.

    Este caso no lo comprendo ?

    .. en caso de cortocircuito en la linea de regulador a baterías:
    caso a se produce entre el magnetotermico y las baterías: no hace nada
    caso b se produce entre el magnetotermico y el regulador: dispara.. deja al regulador directamente con los paneles(sobretensión?)

    Si esto ocurre (B) he comprobado que los reguladores aguantan y no se estropean.

    .. en caso de cortocircuito en el inversor..el transistor arde en menos tiempo que el disparo de un magnetotermico.

    Yo en ningún momento he dicho que la protección entre el inversor y la batería sea a través de un magnetotérmico, siempre he hablado de fusible.

    en caso de sobre corriente en la linea de los paneles..podría existir una sobrecorriente en caso descarga atmosferica dispararía el magnetotermico pero antes se habría cepillado el regulador.. sobrecorriente por radiación solar??

    Esta ultima protección que comentas, se me ha olvidado mencionarla, yo lo hago mediante varistores y la sobretensión por inducción en los conductores eléctricos va directamente a tierra.

    Si cae un rayo en el campo de paneles no hay sistema ni protección que proteja la instalación, te lo digo por experiencia.

    Yo no soy tecnico, pero acumulo mucha experiencia de años instalando y te aseguro que el día a día, la observación y el interés por lo que tienes entre manos, te enseña mas que la teoría.

    __________________
    Saludos
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  8. #8
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: Consulta sobre protecciones para aislada

    Cita Iniciado por rodri Ver mensaje
    no te hablo de teoria,..ojala.. me hubiera ahorrado algún que otro quebradero de cabeza en el pasado.

    haz la prueba.. cortocircuita los cables que llegan a los paneles desde la salida del regulador con un magnetotermico entre las baterías y el regulador y con otro a la salida de paneles del regulador.. con la batería conectada al regulador claro!!.

    Esta frase no la entiendo en absoluto.

    si lo hace alguien y no le peta el regulador que lo grabe y lo suba al foro, me comeré gustosamente un owned como un castillo. sino seguiré pensando que los magnetotermicos a parte de para ordenar la instalación y poder seccionar en carga no sirven para nada. alguien acepta el reto?
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  9. #9
    kronosmanuel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    España
    Mensajes
    17

    Predeterminado Respuesta: Consulta sobre protecciones para aislada

    Cita Iniciado por rodri Ver mensaje
    los magnetotermicos (automáticos) estan pensados para sistemas de corriente alterna "estandar" (red) donde la electricidad viene de generadores y transformadores que aguantan sobrecargas durante bastantes segundos y que por si mismas limitan la corriente, no para sistemas que funcionan con semicondutores como los fotovoltaicos en los que las corriente se pueden hacer "infinitas".

    yo creo que con magnetotermicos proteger, no proteges mucho, en todo caso te sirven para tener mas ordenada la instalación y poder desconectar en carga los elementos....

    jolín rodri,

    Entonces, quieres decir que en el cuadro-esquema de la instalación fotovoltaica no hacen falta ni magnetotérmicos ni fusibles porque no hacen la función para lo que fueron creados y es tirar el dinero ?

    Ni siquiera un magnetotérmico o un fusible (que nos sale más barato) entre inversor y linea de a.c ?

    Pues sí que es curioso !!!

  10. #10
    rodri está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    de vuelta
    Mensajes
    469

    Predeterminado Respuesta: Consulta sobre protecciones para aislada

    Cita Iniciado por kronosmanuel Ver mensaje
    jolín rodri,

    Entonces, quieres decir que en el cuadro-esquema de la instalación fotovoltaica no hacen falta ni magnetotérmicos ni fusibles porque no hacen la función para lo que fueron creados y es tirar el dinero ?

    Ni siquiera un magnetotérmico o un fusible (que nos sale más barato) entre inversor y linea de a.c ?

    Pues sí que es curioso !!!
    no he dicho eso, nadie ha hablado de alterna ni de que sea tirar el dinero.. digo que los automaticos entre paneles y regulador y entre regulador y baterias no protegen de nada o de casi nada en una aislada como la del esquema que han puesto al principio del tema, tienen la función de hacer de corte en carga y de separar la instalación pero solo eso.. es solo una opinión.

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46