Respuesta: Consulta sobre protecciones para aislada
Entre paneles y regulador un magnetotérmico doble de 25 Amp. de cc
Entre regulador y baterías un magnetotérmico doble de 25 Amp. de cc
Entre regulador y convertidor de cc/cc un magnetotérmico doble de 10 Amp. de cc
Entre baterías e inversor un fusible de 30 Amp.
Entre paneles y regulador no pasan 12,5 Amp. pasaran del orden de los 20 Amp. pero te tienes que curar en salud por máxima radiación en invierno y colocar un magnetotérmico de 25 Amp. e igual entre regulador y batería ya que pasa la misma intensidad.
Entre la batería e inversor efectivamente el cálculo de los 16,66 Amp. es correcto pero si tu inversor soporta picos de arranque del doble de su potencia nominal, te tienes que ir a un fusible de 30 Amp.