Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    Amarillo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Las Palmas
    Mensajes
    6

    Predeterminado Perdidas de Carga en Circuitos Cerrados. Dimensionamiento de Bomba

    Hola a todos. tengo una duda un poco trivial sobre el dimensionado de una bomba en el circuito primario.

    El circuito cerrado tiene una longitud de 62 metros y desde la sala de máquinas a la azotea existen 7,4 metros de altura.

    Según los cálculos que he realizado para una tubería interior de 32 mm, y un caudal comprendido entre 1,4 y 3 m3/h, y con una longitud equivalente por accesorios de 30,6 metros, las perdidas del circuito son aproximadamente de 1,84 m.c.a.

    El circuito está sometido a una presión de 2 bares.

    Mi pregunta es, debo suma la diferencia de altura a los 1,84 mca, oteniendo unas perdidas de 9,24 m.c.a o por el contrario, debo considerar la elección de la bomba en función de los 1,84 m.c.a ya que la bomba solo debe ser capaz de mover el agua dentro del cicuito en lugar de impulsarla.

    Muchas Gracias.

  2. #2
    RamónÁlvarez está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Perdidas de Carga en Circuitos Cerrados. Dimensionamiento de Bomba

    Hola,

    En un circuito cerrado la presión que cede la bomba al fluido debe ser igual a las pérdidas de carga del circuito sin influir la diferencia de altura.

    Estas pérdidas de carga dependen fundamentalmente del caudal y el calibre de la tubería elegido y no sólamente corresponden a tuberías y accesorios sino también a la que exista en campo de captadores e intercambiador de calor (de placas, serpentín, doble envolvente, etc.)

    Un saludo,




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47