    Me ha surgido una duda, a ver si me la pueden solucionar.

    Tengo un edificio donde las personas estimadas son 16. Por lo tanto el consumo diario es de 16x22l = 352 litros.

    El volumen de acumulación no debe de superar la demanda diaria y también tiene que cumplir 50<V/A<180.

    Por lo tanto he optado por Volumen de acumulación = 290 litros. Superficie colectores = 5,4 m2. Obtengo una relación V/A= 53.

    Me parece una relación muy baja. ¿Es lógico que el volumen de acumulación no pueda superar el consumo diario?

    Saludos!

  2. #2
    SOLMAX está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    66

    Predeterminado Re: Volumen acumulación

    Eso me imagino lo sacaste del CTE, pero yo a mi forma de ver 22l/persona son muy pocos y se queda corto. Por otra parte te interesa irte a una acumulacion mas alta y que la relacion ande entre 90 o 100.
    No eso no es logico ya que la acumulacion lleva un tiempo de preparacion. No tengo aki el cte pero ya le echare un vistazo a esto . Un saludo

  3. #3
    lmarques está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Ciutadella de Menorca
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: Volumen acumulación

    Gracias Solmax,

    Cuando hayas mirado el CTE lo comentamos, a ver que te parece a ti.

    Saludos!

  4. #4
    ger40 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    CORDOBA
    Mensajes
    62

    Predeterminado Re: Volumen acumulación

    Buenos días a todos:
    Imarques, si te fijas bien, en el CTE dice que el volumen de acumulación debe ser acorde con la demanda, pero no dice nada de que no pueda superarla ( yo por lo menos no lo he visto).
    Normalmente el volumen de acumulación es bastante superior al consumo diario por aquello del sobrecalentamiento.
    Un saludo.

  5. #5
    lmarques está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Ciutadella de Menorca
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: Volumen acumulación

    Gracias por las respuestas,

    En mi caso el edificio son 16personasx22litros=352 litros. ¿Pondrías un acumulador de 400 litros?

    Ya he encontrado donde había visto lo del volumen del depósito de acumulación. En el antiguo RITE, en el punto ITE 10.1.3.2, pone que "el volumen del depósito de acumulación (V) cumplirá la condición 0,8*M<V<M.

    Supongo que esta condición la descartamos. A mi entender no tiene mucho sentido.

    Saludos

  6. #6
    dasersolar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: Volumen acumulación

    tambien es importante que me parece que no lo has puesto la temperatura de referencia no es lo mismo por ejemplo para una vivienda 30 litros a 60ºC que por ejemplo 5o litros45ºC a

  7. #7
    lmarques está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Ciutadella de Menorca
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: Volumen acumulación

    He considerado a 60ºC. Tienes razón me había dejado este dato.

    Saludos.