    Hola que tal estais

    tengo una duda el tarado de la valvula de seguridad puede ser superior a la presion maxima de trabajo de vaso de expansión si estan conectadas en la misma linea.
    Deberia ser inferior no?

    Gracias,chao

  2. #2
    godo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    343

    Predeterminado

    la valvula de seguridad está para proteger a todos los elementos del sistema y por lo tanto tiene que estar tarada como máximo a la presión máxima que tenga el elemento mas debil del sistema, sea acumulador, vaso de expansión, etc.
    Si está tarada mas alta romperá antes el elemento que proteje de que salte la válvula de seguridad