    Predeterminado Configuración en edificio de viviendas

    Acumulación centralizada, circuito de distribución con intercambiadores en vivienda, seguido de caldera. Para regular el circuito de distribución-recirculación pongo unos flujostators en el circuito de demanda individual, éstos transfieren la orden a una centralita que me cambia el caudal de la bomba, así ahorro potencia en la bomba, ya que si pongo una de caudal sin variador de frecuencia estoy recirculando incluso sin demanda todo el caudal, con el gasto que ello supone en pérdidas térmicas y consumo de la bomba.

    >Qué os parece??

  2. #2
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Sobre el papel óptimo, con números es más barato (en coste de instalación) colocar una bomba de velocidad fija que funcione las 24 horas del día. Hasta es posible que el sistema óptimo no sea posible amortizarlo dentro del tiempo de vida de los equipos si el bombeo es de escasa potencia.

    No obstante, merece la pena tratar de desarrollar soluciones más eficientes dado que el medio ambiente no lo podemos amortizar.

    Un saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #3
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado

    esta instalación con bomba de velocidad fija me requiere una potencia de 0,25 kW, en cambio una de caudal variable me pide 0,1kW.

    Son mucho más caras las de velocidad variable?

  4. #4
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Mucho.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  5. #5
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado

    no puedes especificar?

    porque de escojer una bomba que me consuma 250 W a escojer otra que solamente 125 pues me quedo con la segunda.....


Temas similares

  1. CALDERA 300 KW Edificio Viviendas
    Por SVSantander en el foro Consejo elección caldera de biomasa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 17/10/2014, 16:40
  2. Edificio 12 viviendas
    Por CMMR en el foro Solar térmica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 16/09/2008, 19:44
  3. precio €/m2 en edificio viviendas multifamiliares
    Por mariano5 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 04/03/2008, 19:54
  4. ACS Edificio de 44 viviendas
    Por Meiga en el foro Solar térmica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 29/11/2007, 16:56
  5. calefaccion y acs en edificio de tres viviendas
    Por Josan en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 08/09/2007, 15:21

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46