Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    pep nen está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    4

    Predeterminado Estructuras colectores solares

    Necesito ayuda.

    ¿Alguien sabe como calcular la estructura para soportar un colector solar con una inclinacion de unos 45 grados en azotea plana?
    Algunos fabricantes te ofrecen sus estructuras, pero en la memoria del proyecto habria que hacer calculos.....
    Por otra parte habrá que poner losas o lastres para evitar el vuelco ante un viento importante .... ¿como se calcula esto...?
    Gracias

  2. #2
    pep nen está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    4

    Predeterminado

    Veo que nadie sabe del tema o quiza deba explicarme mejor:

    Tengo un colector solar de 2 m² inclinado 45º. Estoy en una azotea plana. Si le compro fabricante de colectores la estructura metalica....
    Pregunta:
    ¿Como fijo la estructura al suelo?
    ¿Y si pongo una losa de hormigon? De cuanto peso debe ser. En que posicion debo ponerla....

    El fabricante ya me ha dicho el peso pero para ponerlo en la memoria deberia justificarlo con calculos....

    Gracias

  3. #3
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    Con poner que es recomendación del fabricante y adjuntar la ficha tecnica de la estructura seria suficiente...
    Renovarse o morir...

  4. #4
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    El conjunto de la estructura - colectores, a de resistir vientos de como minimo 150km/h.

    El viento mas peligroso es el que sopla por detras del colector que es el que ejercera fuerzas de traccion sobre los anclajes, que son mucho mas peligrosas que las de compresion.

    La fuerza que ejercera el viento sobre el colector, la podemos calcular:

    f = p*S*sen a

    S = superficie del colector
    a = angulo de inclinacion del colector con la horizontal.
    p = preion frontal del viento, depende de la velocidad ( 150km/h = 110 kp/m2)

    Los muretes de hormigon han de tener una dimension minima 20cm x 20cm y debe estar armado con varilla metalica.

    La mejor forma de anclaje, si los muretes de hormigon son prefabricados, es utilizar tacos quimicos por lo menos en los amarres traseros que son los que mas espuestos estaran a las fuerzas de traccion. Estos tacos crean un unico cuerpo entre la varilla roscada y el propio hormigon.

  5. #5
    pep nen está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    4

    Predeterminado Mas estructuras

    Lo que verdaderamente quiero saber es de cuanto peso han de ser las losas para que no se vuele el colector.
    Algun fabricante dice que en torno a los 600 kg por colector, cosa que me parece una burrada (aunque puedo estar equivocado)

    Gracias

  6. #6
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    Como sigas el CTE al pie de la letra te puedes asombrar de los tamaños de losas de hormigon que necesitarás para cumplir con él. Hay un hilo más abajo donde explico un cálculo que he hecho y que me salen vientos de hasta 300 km/h, algo a mi juicio exagerado. Siguiendo la norma antigua, la AE-88 el cálculo de viento era más intuitivo y creo que más ajustado a la realidad y daban esos vientos más razonables de 150 Km/h que comenta chiguaka, pero esa norma ya está derogada por el CTE.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  7. #7
    karhas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    72

    Predeterminado Lastres de hormigón

    Hola:

    Recientemente he visitado un cliente que quiere poner un sitema de energía solar encima de la casa de piscina (el tejado es de hormigón).

    Como no quiere agujerear el tejado, le he comentado poner lastres de hormigón, el está de acuerdo pero ahora me veo con el problema de dimensionar estos lastres.

    Buscando información he visto que en censolar recomiendan hormigón armado, sección mínima de 20x20 y longitud tal que las perforaciones sean menos de 25 cm de los extremos.

    También ma han recomendado emplear los lastres típicos de las obras en las que se anclan las vallas, esos son de hormigón sir armar.

    Alguién que haya colocado este tipo de lastres en terrazas o azoteas que dimensiones y matriales ha empleado?

    Un saludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47