Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    PerCT está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Mensajes
    41

    Predeterminado Consulta sobre esquema de instalación equipo forzado. Colocar purgadores en sitio correcto.

    Buenas tardes:

    Me gustaría ver que os parece el colocar dos purgadores automáticos en un equipo forzado siguiendo la instalación este esquema. debido a lo dificil de subir al tejado, no quiero problemas en un futuro cercano, y le estoy pidiendo al instalador que ponga dos purgadores porque creo que sería lo correcto. Aunque en el esquema se vea una linea del primario sobre la otra irian a la misma altura:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consulta sobre esquema de instalación equipo forzado. Colocar purgadores en sitio correcto.-esquema2-9-.jpg  

  2. #2
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Consulta sobre esquema de instalación equipo forzado. Colocar purgadores en sitio correcto.

    Tanto si colocas uno, como si colocas los 2, una vez purgado el circuito debes cerrar los purgadores con llaves de paso.

    Mira este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...o-solar-2.html

    Puedes colocar los 2 puntos de purgado con sus llaves de corte solares correspondiente.

    Purga en un sentido, cierra, demonta el purgador y después lo montas en el otro punto y purgas en el otro sentido. Te puedes ahorrar un purgador.

    Coloca un vaso de expansión generoso en el primario, evitarás perdidas de fluido y la posibilidad de que se creen zonas con aire. Sobre todo en momento de estancamiento, ya que si no puedes tapar los colectores, aunque la bomba pare, el líquido solar se va ha sobrecalentar dentro de las placas.

    Cuando se sobrecalienta demasiado el líquido solar se puede disgregar, perdiendo sus cualidades de protección contra heladas y contra la corrosión. Cuando se disgrega el líquido se forman partículas de sedimento que al salir por lo purgadores se asienta en punto de cierre, impidiendo un cierre hermético y se produce una fuga permanente de líquido solar.

    Supongo que el forzado no es Drain Back, ya que como están situadas las placas no se vaciarian.

    Saludos
    Última edición por raqsof; 11/11/2013 a las 18:18

  3. #3
    PerCT está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Consulta sobre esquema de instalación equipo forzado. Colocar purgadores en sitio correcto.

    No es drain-back, es un forzado normal. ¿Pero veis correcto poner dos? Es que creo que con uno no podriamos garantizar que saliera el aire de la otra línea que no lo tenga.

    Las válvulas que van a colocar son automáticas. Supuestamente se purgan solas ¿no?. El vaso de expansión presupuestado es de 12 litros. La longitud total de las lineas sería unos 15 metros entre ida y retorno (en diámetro 18). El volumen total de liquido del primario rondará los 11-12 litros contando lineas + colector.

    Lo de la llave de corte lo veo correcto, la putada va a ser si un día tengo que abrir el/los purgador/es a ver como me subo a lo alto del tejado.

    Un saludo.

  4. #4
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: Consulta sobre esquema de instalación equipo forzado. Colocar purgadores en sitio correcto.

    A eso me refiero, a las válvulas como tu las llamas, que son los purgadores automáticos.

    Mira el hilo, y verás que las fugas de líquido se producian por dejar funcionar los purgadores automáticos solos, sin llave de corte. Te repito, una vez purgado el circuito, cierra el paso a los purgadores con llaves de corte solares (no cualquiera). En el enlace que te pongo debajo las tienes.

    El problema es que el líquido solar, en fase de estancamiento, evaporice. Vapor=aire, el purgador automático dejará escapar el vapor, y al final te quedas sin líquido solar.

    Para el cálculo del volumen del primario, te falta el volumen del serpentín interior del acumulador. Yo por si acaso montaba el vaso de 18 litros, la diferencia entre uno y otro es de 1,5 € + iva. Mira este enlace, yo lo compré aquí la semana pasada. Ojo, los que tienen sólo sirven para usarlos en el primario, membrana interna para agua no potable. Temperatura de trabajo de -10ºC a 130ºC.

    Valsan: Suministro y distribución profesional

    Nota: el colocar las placas adosadas al tejado mejora la integración arquitectónica, pero disminuyes el rendimiento en invierno bastante, y se sobrecalientan mucho en verano. Yo puse mi termosifón con poca inclinación, 17º del tejado y un poco con la estructura, en total no llega a 37ºC. Esta semana, o a más tardar la qe viene, tengo previsto aumentar dicha inclinación entre 45 y 50ºC. Si las elevas un poco, 15ºC, la integración no es mala, y el rendimiento variará bastante.

    Saludos
    Última edición por raqsof; 11/11/2013 a las 19:51

  5. #5
    PerCT está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Consulta sobre esquema de instalación equipo forzado. Colocar purgadores en sitio correcto.

    Gracias, voy a comentarle la opción de dos purgadores con sus llaves de corte.

    El intercambiador del acumulador alberga unos 3.5 litros. Así que todo el primario serían unos 15.5 litros. El vaso de expansión de 12 creo que será más que suficiente.

    La instalación va a estar en Cartagena. Esta mañana 27.5 ºC a las 13 horas. La inclinación en esta zona da bastante juego porque hace un calor infernal y el sol pega bien. Quitando enero y febrero aquí no hay invierno. Tengo vecinos con orientaciones e inclinaciones más raras que las mías y dicen que van bien servidos.

    Mi orientación es casi SO (entre Sur-SO y SO) y el angulo de 30º. No hay sombras ni edificios altos al lado ni nada. Da el sol todo el día (quitando las 2 primeras horas que le pilla de refilón por la orientación que tiene)

    Un saludo y gracias por tus consejos.

  6. #6
    Dpsol2 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2013
    Ubicación
    El mundo (centro peninsular)
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Consulta sobre esquema de instalación equipo forzado. Colocar purgadores en sitio correcto.

    Hola

    A mi no me gustan los purgadores automáticos, por lo que te han comentado.

    Está claro que tienes que purgar los dos sifones que se forman (¿que dice de esto tu instalador?)

    Yo soy partidario de botellín de desaireación y un purgador vulgar, de los de toda la vida de radiador (por supuesto aislados igual que la tubería). Es una faena tener que subir a purgar, pero tendrías que subir de todas maneras a cerrar las llaves (para que no se evapore, como te han dicho).

    Por cierto, perdona la tontería ¿dispones de unos 11 metros cuadrados en ese tejado? Lo digo por si antes de embarcarte quieres mirar esto:

    http://www.solarweb.net/forosolar/so...oltaica-4.html

    Otra pregunta tonta ¿tenéis heladas en tu zona? lo digo por que en caso de no helar nunca (con seguridad) el tema se simplifica mucho.

  7. #7
    PerCT está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Consulta sobre esquema de instalación equipo forzado. Colocar purgadores en sitio correcto.

    En ese tejado hay unos 20 m2, pero prefiero poner solo un colector que solar que montar el tinglado para la FV.

    Con el instalador estoy en contacto, ha admitido que lo ideal serían dos purgadores, pero que lo mismo con uno y colocando el captador pegado a la lomera central, sería suficiente. Pero no lo creo, lo correcto serían dos.

    Creo que la idea que mas me gusta es dos purgadores con dos llaves de corte.

    Respecto a la temperatura, aqui puede helar una vez cada 5 años. Es muy muy raro que en invierno baje la temperatura de 0 grados por las noches. Lo normal es de 3 a 5 grados y algun dia frio 0 o 1. He visto bajar de 0 grados 2 o 3 veces en 35 años que tengo.

    ¿Por qúé preguntas lo de las heladas? El problema es más bien por el calor excesivo que hace que se evapore el líquido. El tema de las heladas con un poco de glicol en el primario estaría solucionado.

    Un saludo.

  8. #8
    Dpsol2 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2013
    Ubicación
    El mundo (centro peninsular)
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Consulta sobre esquema de instalación equipo forzado. Colocar purgadores en sitio correcto.

    Buenas

    Lo de las heladas, no he mirados datos de tu zona, pero me sonaba lo que dices: helar poco. Pero por poco que sea más vale prevenir. Era simplemente porque si estaba garantizado que nunca helaba, te ahorrabas anticongelante. Es un tema más importante de lo que imaginas. (si se evaporar agua, se repone sin problemas... pero si se evapora agua + glicol ¿como lo repones? aparte de degradarse por calor.

    Si fuera fácil llegar al colector, abría que tapar parte en los meses más calurosos.

    Por estos inconvenientes era por lo que te sugería FV (yo lo voy a montar así).

    LO que me da miedo es el instalador con el que has contactado.

    Que no se "mosquee" nadie; una instalación solar no es cosa de fontaneros.

  9. #9
    PerCT está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Consulta sobre esquema de instalación equipo forzado. Colocar purgadores en sitio correcto.

    El sitema de la bomba lleva dos tomas. Una es para llenar el circuito y otra para vaciarlo. Y eso si que está a mano para tocarlo las veces que haga falta. Así que las perdidas de líquido se pueden subsanar sin problema.

    Lo de subirse al tejado es peligroso de cojones. Una inclinación de 30º es peligrosa para ir caminando por las tejas. Cualquier resbalon y como diría el Recio de la que se avecina, "ostia tremenda", jaja. Así que eso de tapar el captador va a ser complicado.

    Un saludo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47