Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 122
  1. #1
    ivan80 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    15

    Predeterminado placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Buenas mi problema es el siguiente.Me instalaron en abril del año pasado un equipo solimpeks de 300 litros con un termo electrico de 80 litros tambien solimpeks conectado en serie como apoyo.El equipo calienta de maravilla,si hay sol en invierno llega facilmente a los 65 grados y en verano a los 90.El problema lo tengo cuando la radiación solar baja,el acumulador pierde 20 grados en 3 horas sin hacer uso del agua caliente,con lo cual cuando vamos a ducharnos a las 8 de la tarde ya no disponemos de agua caliente y hay que hacer uso del termo electrico.En la empresa que me lo montaron me dicen que este equipo es especial y que trabaja de forma diferente,que la temperatura sube muy rapidamente y que baja igual de rapido pero a mi no me convence.¿esto es normal?,¿alguien que tenga montado un equipo solimpeks le pasa lo mismo o le funciona bien?.Gracias
    Última edición por ivan80; 19/03/2013 a las 09:07

  2. #2
    CEUS está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    A CORUÑA
    Mensajes
    206

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Hola ivan80:
    Puede que tengas una perdida en el circuito de agua caliente. No se como es tu vivienda, pero si la vivienda tiene planta baja y esta planta está a ras del suelo, puede que en esa planta tengas una perdida pequeña en el agua caliente, puede ser pequeña para que no lo notes en le suelo o que se fugue tierra a bajo, pero suficiente para bajarte la temperatura en el acumulador, yo he visto perdidas de este tipo en instalaciones con calderas que le han hecho gastarse muchos litros de gasoleo antes de que me llamaran a ver que pasaba con la caldera porque gastaba tanto y con termos eléctricos que llegan a un punto que ya no calientan y parece que están estropeados.
    Es una hipótesis, pero si tienes planta baja a ras de suelo debes de hacer la prueba, cerrar la entrada de agua al acumulador un par de horas, pasado este tiempo antes de abrir la llave de paso toca el tubo de salida del agua caliente a ver si está frío, Luego con todos los grifos del agua caliente cerrados, abres la llave de paso y tocas de nuevo el tubo de salida del agua caliente del acumulador, si notas que se calienta y estando todos los grifos cerrados es que tienes una fuga en algún punto de la vivienda y no lo ves.

    Espero haberte aclarado algo.
    Última edición por CEUS; 19/03/2013 a las 19:40

  3. #3
    ivan80 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    15

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Hola Ceus,ante todo gracias por la respuesta.Hoy está lloviendo en Sevilla así que hare la prueba mañana.Mi casa tiene 2 plantas(planta baja y primera planta) y la placa está en las tejas o sea arriba del todo.Las tuberias las tengo por el techo(es nueva construcción y por lo que me dijerón deben ir así por ley).¿No crees que tendría humedades?.Tengo una valvula de retención en el contador que me obligaron a poner cuando contrate el agua.Antes tenía un termo electrico de 80 litros en la cocina que me iba bien pero cuando tuvimos a mis nenes ya era insuficiente.He observado que el agua cuando llega a 30 grados o asi se estabiliza y ya baja muy lentamente como a 1 grado por cada 5 horas.Gracias
    Última edición por ivan80; 19/03/2013 a las 12:12

  4. #4
    CEUS está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    A CORUÑA
    Mensajes
    206

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Hola ivan80.

    Efectivamente si la casa es de nueva construcción las tuberías deben de estar instaladas por las paredes, en este caso deberías tener humedades si hubiese una perdida en la instalación, pudiera darse el caso que en la planta baja por problemas de paso con las tuberías hubiesen pasado por el suelo para instalar alguna de ellas, es poco probable pero no imposible, a mi me parece muchos grados de perdida en tan poco tiempo a no ser que ese equipo tenga muy mal aislamiento en su envolvente.
    Lo comentado en el anterior post, yo lo e vivido muchas veces, pero en viviendas de bastantes años, hera una probabilidad, y siento no poder ayudarte de otra manera, yo no conozco ese equipo y no puedo darte otro tipo de explicación, aquí en el Noroeste yo solo instalo equipos forzados y no de esa marca. Por lo que he leído en el foro, en ese equipo el agua almacenada, los 300 l. debe de ser anticongelante y el agua de consumo se calienta mediante un serpentín que esta sumergido en el anticongelante dentro del acumulador.
    A ver si alguien puede darte otro tipo de opinion sobre el problema, un saludo.

  5. #5
    ivan80 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    15

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Hola Ceus,creo que es el aislamiento del acumulador que es muy malo.A ver si alguien que tenga montado este equipo o haya trabajado con el le pasa lo mismo o es que la instalacion esta mal .Despues de 2300 euros y viendo este rendimiento estoy muy desilusionado.Un saludo.

  6. #6
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Eso no es un termosifón, eso es una porquería para ducharte en verano y poco más.

    Lo he dicho otras veces, lo digo de nuevo, eso es un precalentador de agua para un calentador convencional.

  7. #7
    Manuel_61 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    ALMERIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Hola a todos, soy nuevo en el foro y he visto el tema y concretamente tengo un equipo solimpeks 300 litros desde diciembre pasado.

    El equipo me costó instalado 1.800 euros, y creo que ha sido la mejor inversión que he hecho, os explico:
    Me decidí a comprar este equipo, porque es el único termosifon que no acumula el agua, es decir, el agua va al paso, por lo que no hay riesgos de legionella, ni de que el acumulador crie mucha cal (en 10 años he tenido que cambiar 3 termos electricos porque se llenaron de cal y se fastidiaron, marcas buenas).
    al instalador le dije que me lo pusiera directo, sin termos electrico por medio, ya que en el caso que esté nublado le doy a la resistencia que ya tiene instalada.
    Os puede decir, que despues de 4 meses, solo he utilizado la resistencia electrica 1 sólo día, y somos 4 de familia, mis hijos son de 20 y 18 años(ya sabemos el agua que gastan los hijos a esas edades, que no corta el grifo).
    A mi no me baja la temperatura. mi hermana tiene un equipo de tres placas de novasol con circulación forzada con capacidad de 500 litros y lo ha enchufado se le enchufa solo a la corriente, cuando baja a la temperatura, y segun ella ha comprobado que se le ha enchufado mas veces que a mi ( un euqipo de 2.900 euros).
    Dentro de mi ignorancia en el tema, pero por ello no quiere decir que piense y deduzca, creo que el problema de mi hermana y el problema IVAN, es que al tener otro termo a la salida es ese termo el que se enfria. mi hermana ha hecho la prueba desconectando el termo de apoyo de la elctricidad, y efectivamente, pasa eso, cuando gasta los litros del termo de apoyo el agua le sale mas caliente, ya que coge del acumulador. Ella ha llamado al servicio técnico para que le anulen el termo de apoyo y dejarlo como el mio, directamente del acumulador a la casa.
    osea que mis conclusiones son y repito no soy técnico, ni nada parecido, pero pienso, y por supuesto nunca diré que un equipo es una porqueria, ni un precalentador de agua ni nada por el estilo, sin antes comprobar,pensar y deducir.
    Asi que te animo amigo IVAN, que llames al que te instaló el equipo y realiza la prueba quitando el termo electrico que tienes conectado a la salida del equipo,. seguro que te irá de maravilla.
    Por cierto, despues de toda la noche, a la mañana siguiente el agua sale hirviendo, por lo que el aislamiento no debe ser tan malo. Con esto no digo que sea el mejor equipo, que seguro que lo habrá mejores, pero que este equipo en 4 meses de invierno el rendimiento es fenomenal, os lo puedo garintazar. Ademas el equipo tiene 10 años de garantia tanto para las placas como para el acumulador. No será tan malo cuando dan esa garantia.

    Saludos a todos.

  8. #8
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Cita Iniciado por Manuel_61 Ver mensaje
    Hola a todos, soy nuevo en el foro y he visto el tema y concretamente tengo un equipo solimpeks 300 litros desde diciembre pasado.

    El equipo me costó instalado 1.800 euros, y creo que ha sido la mejor inversión que he hecho, os explico:
    Me decidí a comprar este equipo, porque es el único termosifon que no acumula el agua, es decir, el agua va al paso, por lo que no hay riesgos de legionella, ni de que el acumulador crie mucha cal (en 10 años he tenido que cambiar 3 termos electricos porque se llenaron de cal y se fastidiaron, marcas buenas).
    al instalador le dije que me lo pusiera directo, sin termos electrico por medio, ya que en el caso que esté nublado le doy a la resistencia que ya tiene instalada.
    Os puede decir, que despues de 4 meses, solo he utilizado la resistencia electrica 1 sólo día, y somos 4 de familia, mis hijos son de 20 y 18 años(ya sabemos el agua que gastan los hijos a esas edades, que no corta el grifo).
    A mi no me baja la temperatura. mi hermana tiene un equipo de tres placas de novasol con circulación forzada con capacidad de 500 litros y lo ha enchufado se le enchufa solo a la corriente, cuando baja a la temperatura, y segun ella ha comprobado que se le ha enchufado mas veces que a mi ( un euqipo de 2.900 euros).
    Dentro de mi ignorancia en el tema, pero por ello no quiere decir que piense y deduzca, creo que el problema de mi hermana y el problema IVAN, es que al tener otro termo a la salida es ese termo el que se enfria. mi hermana ha hecho la prueba desconectando el termo de apoyo de la elctricidad, y efectivamente, pasa eso, cuando gasta los litros del termo de apoyo el agua le sale mas caliente, ya que coge del acumulador. Ella ha llamado al servicio técnico para que le anulen el termo de apoyo y dejarlo como el mio, directamente del acumulador a la casa.
    osea que mis conclusiones son y repito no soy técnico, ni nada parecido, pero pienso, y por supuesto nunca diré que un equipo es una porqueria, ni un precalentador de agua ni nada por el estilo, sin antes comprobar,pensar y deducir.
    Asi que te animo amigo IVAN, que llames al que te instaló el equipo y realiza la prueba quitando el termo electrico que tienes conectado a la salida del equipo,. seguro que te irá de maravilla.
    Por cierto, despues de toda la noche, a la mañana siguiente el agua sale hirviendo, por lo que el aislamiento no debe ser tan malo. Con esto no digo que sea el mejor equipo, que seguro que lo habrá mejores, pero que este equipo en 4 meses de invierno el rendimiento es fenomenal, os lo puedo garintazar. Ademas el equipo tiene 10 años de garantia tanto para las placas como para el acumulador. No será tan malo cuando dan esa garantia.

    Saludos a todos.
    Te va bien, chachi, pero no me engañes al personal, ya di en su día con bastantes fundamentos lo que son ese tipo de “chismes”, y también explique el porque de que son un atraso contra un termosifón de toda la vida.
    http://www.solarweb.net/forosolar/so...serpentin.html


    Homer Simpsons, "Lisa, en esta casa nosotros obedecemos las leyes de la termodinámica"

  9. #9
    ivan80 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    15

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Hola a todos.Yo me alegro Manuel que te vaya bién con el equipo de verdad,yo pienso que me han estafado.El problema yo creo que no es el termo electrico(de hecho creo que es el que me salva el culo) porque la primera ducha quizás puedas dartela a buena temperatura(si es corta) el problema me viene con la segunda que es cuando entra el agua del acumulador.¿Podría decirme alguien si puedo cambiar el acumulador por otro de sistema convencional?.Lo digo para no tirar toda la inversión.Si es que puedo por cual podría y como cuanto me podría salir.Aunque primero voy a reclamarle a idenergia(la empresa que me lo monto) por la porqueria que me puso.Gracias.

  10. #10
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Cita Iniciado por ivan80 Ver mensaje
    Hola a todos.Yo me alegro Manuel que te vaya bién con el equipo de verdad,yo pienso que me han estafado.El problema yo creo que no es el termo electrico(de hecho creo que es el que me salva el culo) porque la primera ducha quizás puedas dartela a buena temperatura(si es corta) el problema me viene con la segunda que es cuando entra el agua del acumulador.¿Podría decirme alguien si puedo cambiar el acumulador por otro de sistema convencional?.Lo digo para no tirar toda la inversión.Si es que puedo por cual podría y como cuanto me podría salir.Aunque primero voy a reclamarle a idenergia(la empresa que me lo monto) por la porqueria que me puso.Gracias.
    No tomes berrinche, los mismos que te han vendido ese chisme, pueden colocarte un termosifón de los de toda la vida, ya sea plano o de tubo de vacío.
    No me creas pero en otro post dijo un forero que están colocando ciertos tipo de termosifones porque son los que tiene homologados la junta de Andalucía para cobrar un tipo de ayuda, pero no me creas, pues no lo se seguro.

  11. #11
    ivan80 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    15

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    O sea que puedo aprovechar los colectores(que creo que son de tubos de vacio) y poner un acumulador de termosifon(de los que guardan la temperatura) para aprovechar algo la inversion.

  12. #12
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    No, puedes aprovechar la instalación, salvo esa casa disponga de un sistema de acumulación de ACS y te cambie el “deposito”.

  13. #13
    ivan80 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    15

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    No te entiendo,entonces si quiero un sistema de termosifon(que me acumule el agua caliente),no me vale nada de lo que tengo ahora puesto.Empiezo a estar acojonado porque si la empresa no me responde me lo como con papas.Un saludo.(tenia esperanzas de por lo menos poder cambiar el acumulador).

  14. #14
    Manuel_61 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    ALMERIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    IVAN... haz la prueba y anula el termo electrico y tambien pon una llave de corte por si tienes fugas de agua caliente en la casa. Una vez comprobado esto veras que no tienes que cambiar ningún termosifon por falta de agua caliente. y si eso siguiera..... cosa que lo dudo es porque el equipo tendrá algun defecto, llama a la casa (no al que te lo instaló) sino a la casa que está en sevilla y que ellos te lo miren ya que tienes 10 años de garantia por el fabricante y además el equipo no tiene mantenimiento
    Ivan te repito lo que te dije en el anterior post, yo no me dedico a esto, es decir, ni vendo, ni instalo, por lo q ue no te voy a engañar. Mi equipo es exacatamente igual que el tuyo pero con resistencia instalada. no tengo termo a la salida, y me va de maravilla, incluso mejor y con menos consumo que el novasol de 500 l y tres placas. soy de almeria, si eres de por aqui cerca te invito a que hagas tu mismo las comprobaciones y veras como mi equipo a la mañana siguiente mantiene muy bien la temperatura.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Mjrog, lo primero es decirte que no engaño, que no me dedico a esto, lo mismo tu si. te digo lo mismo que a Ivan, puedes venir a verlo (que seguro que no he as visto ninguno), y luego di si miento o nó. ¿te puedo preguntar a que te dedicas y que titulación tienes para decir tan alegremente que estos equipos son una mierda y que lo dijiste tu en un post va a misa?, ¿eres el que mas sabes de esto?.

  15. #15
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Cita Iniciado por Manuel_61 Ver mensaje
    Mjrog, lo primero es decirte que no engaño, que no me dedico a esto, lo mismo tu si. te digo lo mismo que a Ivan, puedes venir a verlo (que seguro que no he as visto ninguno), y luego di si miento o nó. ¿te puedo preguntar a que te dedicas y que titulación tienes para decir tan alegremente que estos equipos son una mierda y que lo dijiste tu en un post va a misa?, ¿eres el que mas sabes de esto?.


    ¿Community Manager?, no me fío de los griegos que traen regalos.

    veras soy de una generación que estudio y estudia muchas cosas, soy de esa gente rara que no puede irse a dormir si haber aprendido algo, no soy de letras, no me gustan los deportes, fútbol incluido, no me gusta la música y menos la televisión, solo me gustan las mujeres y la ciencia, y de lo primero mi jefa me lleva a raya, pues piensa un poco a que dedico mi tiempo libre, pues eso, a la familia y a la ciencia, para que te voy aburrir con títulos y de mas “tontas” y menos a mi edad, esto no significa que lo sepa todo y que no tenga conceptos equivocados.

    Veras…cuando leí en el foro la existencia de ese despropósito, pedí a un fabricante que me mandara uno, 15 días lo tengo en casa, 21 tubos de vacío 200 litros y no aguanta una ducha de mi adolescente, lo que uno de 100 litros de 14 tubos si, por no hablar del detalle de que las “termostaticas” sacan menos caudal de agua para mantener la temperatura.

    Veras solo me dedico a estos temas como asesor (y aquí en el foro lo hago de gratis) y lo que saco me lo gasto en mas chismes para jugar.

    Otra cosa me parece increíble es que con las semanas que llevamos de días seguidos sin sol no hayas tenido que conectar la resistencia nada más que una vez en todo el invierno, lo mismo los días de lluvia andaluces, y nublados de todo el levante no han llegado a tu zona.

    Esto es ciencia del ACS

    EL AGUA
    La cantidad total de agua que hay en la tierra es deaproximadamente 1,28.10(9) Km3. De toda el agua de la tierra sólo el 2.6 % es dulce, pero de ésta el 98 % está en forma de hielo, y con esto solamente debemos de arreglarnos los seres vivos.

    Un europeo medio necesita del orden de unos 200 litros de agua por día, para su consumo.

    A continuación vamos a analizar unas situaciones muy habituales en nuestra vida diaria que pueden influir y no sabéis cuanto, en nuestra participación en el ahorro de agua, tan necesaria para nuestra supervivencia.

    LAVARSE LOS DIENTES.

    Si nos lavamos los dientes con el grifo continuamente abierto, podemos gastar una media de 20 litros de agua en cada lavado, lo que nos hace una media de al menos 60 litros de agua por día, claro está, suponiendo que nos cepillemos los dientes como se debería de hacer, es decir, tres veces al día encima de las comidas.

    Si en casa somos 4 personas, vemos que se gastan una media de 240 litros por día solamente en lavarse los dientes, 1.448 litros a la semana, y 87.600 litros en el año.

    Si por el contrario nos lavamos los dientes abriendo sólo el grifo para mojar el cepillo y enjuagar la boca y el cepillo, gastamos sobre 1 litro de agua. Con lo que nuestra familia de 4 personas gastaría unos 12 litros de agua al día, lo que supondría un ahorro en un día, solamente lavándose los dientes de unos 228 litros de agua, y ahorrar por consiguiente 83.320 litros en un año.

    Si en ---------, nuestra ciudad, todos nos lavásemos los dientes tres veces al día, y actuásemos como os comentaba arriba, podríamos ahorrar de nuestro embalse la nada despreciable cantidad 4.845.000 litros de agua por día, y al año 1.768.425.000 litros de agua.

    Fijaros que puede ocurrir cuando abrimos de más nuestros grifos.

    AFEITARSE

    Si nos afeitamos con el grifo abierto continuamente gastamos una media de 80 litros de agua en cada afeitado. Si por el contrario nos afeitamos llenando el lavabo y cerrando el grifo, nos ahorramos unos 75 litros de agua en cada afeitado, lo que supone 525 litros de agua en una semana, o también 27.375 litros de agua al año por persona.

    Pues bien, si suponemos que en ---------, nuestra ciudad, hay unos 30.000 hombres que se afeitan diariamente, ahorraríamos unos 2.250.000 litros de agua/día.

    O lo que es igual unos 821.250.000 litros/ciudad/año

    FREGANDO LOS PLATOS

    Si fregamos los platos con el grifo continuamente abierto, consumimos un mínimo de 100 litros de agua por lavado, lo que supondría un consumo de unos 300 litros de agua por día como mínimo.

    Si por el contrario llenamos la pileta, enjabonamos todos los cacharros y después abrimos el grifo para enjuagarlos, estamos ahorrando unos 80 litros de agua lavado, lo que supone unos 240 litros de agua por vivienda y día.

    Supongamos que una ciudad como --------- tiene unas 20.000 viviendas. Pues bien, el ahorro sería de unos 4.800.000 litros de agua/día, o lo que es igual, unos 1.752.000.000 de litros de agua/ciudad/año

    USO DEL RETRETE

    Cada vez que hacemos uso del retrete, se usan unos 12 litros de agua. Suponiendo que una persona usa el mismo unas 8 veces por día por término medio, nos da un consumo de una media de 96 litros de agua por persona y día.

    Si metemos la botella vamos a ahorrar al menos 1 litro de agua que va dentro, más la cantidad de agua que desplace la botella entre 1 y 1´5 litros, lo que nos daría un resultado de un ahorro de unos 12 litros por persona día.

    Esto nos supondría un ahorro de 1.020.000 litros agua/día, o lo que es igual 372.300.000 litros de agua/ciudad/año

    Hoy en día ya se comercializan wáteres que traen un dispositivo para “aguas menores “ y para aguas mayores “ lo que ya supone un ahorro muchísimo mayor, de casi unos 30 litros por persona y día, lo que nos aumentaría las cifras anteriores en un 300 % como mínimo.

    Todavía hay una posibilidad más, aunque puede ser un poco discutida, pero que no deja de ser válida. Al usar el Wáter para hacer “aguas menores “, es decir, para orinar, no tirar de la cadena, tiraría el siguiente, con lo que nos ahorraríamos sobre unos 40 litros de agua por persona y día, aunque este sería una solución a poner en práctica en todas aquellas localidades que sufren esas penosas restricciones de agua durante muchas horas al día.

    EN LA DUCHA

    Un cabezal normal en la ducha (alcachofa), nos produce un consumo de unos 15 a unos 25 litros de agua por minuto, lo que en una ducha normal de unos 5 minutos nos gastaría unos 125 litros de agua.

    En cambio, si utilizamos un cabezal de bajo consumo, reduce el consumo en un 50 % aproximadamente, con lo que ahorraríamos 5.312.000 litros de agua/día o lo que es lo mismo 1.939.062.500 litros de agua/ciudad/ año.

    GOTERA DE GRIFO

    Debemos de arreglar los grifos que gotean, porque un grifo que gotea 1 gota/sg consume 30 litros de agua por día. Y en una cisterna hasta 150 litros de agua/día.

  16. #16
    Manuel_61 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    ALMERIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Buenos días Mjrosg, para empezar decirte, que creo que te confundes, no son tubos de vacios, aunque por lo que leí en su momento calienta mas que las placas planas, y tambien leí que en almeria no erea necesario por las muchisimas "horas de sol", eso si quieres lo podemos tratar en otro foro, ya que el problema de este post, es que el acumulador de Ivan le pierde temperatura. Si te dedicas a asesorar, madre mia.... , siempre huí de la gente que pone mal a su adbersario, cuando un buen profesional siempre intenta resaltar las cualidades de lo que vende, en vez de descalificar los otros.
    En cuanto a los días nublados te puedo decir que en almeria hemos tenido 3 dias y te cuento cuando lo puese, el primer día teniamos agua caliente del anterior (luego...duró la acumulación de agua caliente 1 día), el segundo lo conecté por la mañana y lo desconecté a las 12 de la noche, por lo que me duró para el tercero, y el tercero estubo horas nublado y horas con sol y ya no hizo falta enchufarlo mas. mira los historicos del tiempo en almeria y verás que no "miento" (palabra que tu sueles utilizar mucho").

    Respecto a que eres hombre de ciencia, te puedo decir que aún te falta serlo, ya que los que nos dedicamos profesionalmente a la ciencia compartimos las ideas, sin menospreciar a nadie. Mi niño cuando pilla una pateleta o alguien le lleva la contraria hace lo mismo que tu, cambiar la conversación.

    saludos

  17. #17
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Cita Iniciado por Manuel_61 Ver mensaje
    Buenos días Mjrosg, para empezar decirte, que creo que te confundes, no son tubos de vacios, aunque por lo que leí en su momento calienta mas que las placas planas, y tambien leí que en almeria no erea necesario por las muchisimas "horas de sol", eso si quieres lo podemos tratar en otro foro, ya que el problema de este post, es que el acumulador de Ivan le pierde temperatura. Si te dedicas a asesorar, madre mia.... , siempre huí de la gente que pone mal a su adbersario, cuando un buen profesional siempre intenta resaltar las cualidades de lo que vende, en vez de descalificar los otros.
    En cuanto a los días nublados te puedo decir que en almeria hemos tenido 3 dias y te cuento cuando lo puese, el primer día teniamos agua caliente del anterior (luego...duró la acumulación de agua caliente 1 día), el segundo lo conecté por la mañana y lo desconecté a las 12 de la noche, por lo que me duró para el tercero, y el tercero estubo horas nublado y horas con sol y ya no hizo falta enchufarlo mas. mira los historicos del tiempo en almeria y verás que no "miento" (palabra que tu sueles utilizar mucho").

    Respecto a que eres hombre de ciencia, te puedo decir que aún te falta serlo, ya que los que nos dedicamos profesionalmente a la ciencia compartimos las ideas, sin menospreciar a nadie. Mi niño cuando pilla una pateleta o alguien le lleva la contraria hace lo mismo que tu, cambiar la conversación.

    saludos

    Veras, si asesoro, y no, no tengo adversarios, y cuando doy mi opinión la doy con conocimiento de causa, no defiendo marcas, lo que defiendo son tecnologías, es mas, ese tipo de tecnología tiene su nicho de mercado y no es precisamente las unifamiliares, pero es donde se están instalando de forma masiva por las preguntas que veo en el foro.

    Cuando asesoro me fijo en todos los detalles y en función de eso doy al cliente los parámetros del equipo que tiene que colocar, y no, no los instalo yo, ni aconsejo el fontanero que debe de instalarlo, pero si repaso luego la instalación.

    Y tienes razón, no me gusta esa tecnología pues parece diseñada por los fabricantes de calentadores convencionales y yo lo que quiero para los demás es lo que tengo para mi, se llama independencia energética total.

    Veras…cuando ese tipo tecnología lleve colocada en una casa cinco años veras las pérdidas de rendimiento que tiene, pues la cal no perdona y más en mi zona, pregunta ¿cómo limpiamos la cal del serpentín?

    He limpiado y he enseñado a los dueños de los termosifones normales a limpiar el “deposito” y cambiar el ánodo de sacrificio, la cal acumulada dentro de estos es bestial y a pesar que muchas casas tienen “descalcificadores” la única diferencia de los que no tienen este elemento es que en vez de limpiar cada cinco años hay que limpiar cada siete años.

    Y si soy beligerante en este tema es porque la gente tiene derecho a saber que es lo que compra y si le conviene comprarlo.

    Y como te apunte antes, fue en este foro donde me entere que estaban fabricando e instalando ese tipo de termosifón y fue también cuando me puse en contacto con varios fabricantes y solicite el mejor de ellos para saber si eso de verdad funciona bien, con la primera semana de funcionamiento tuve bastante para saber que es muy pobre en rendimiento en días nublados y también tiene muy poco rendimiento real, pero son baratos, fáciles de instalar, poca complicación y tienen mucho margen comercial y al preguntar al fabricante el por que de su fabricación, la respuesta fue muy sencilla, para instalaciones veraniegas son ideales pues es ahí donde cumplen de una manera excelente su función y además porque el mercado lo demanda.

    Y si, soy de ciencias, eso no significa que lo sepa todo y también se que cuanto mas aprendo, se que mas ignoro y no presumo de mi saber, pero si lo comparto y cuando estoy equivocado lo reconozco, no se me caen los anillos por ello, pero soy de esas personas que les gusta llamar a las cosas por su nombre y sin tapujos.

    Lo siento si te sientes ofendido, pero este foro lo lee mucha gente y no puedo permitir que quien lo lee no sepa todos los puntos de vista y el por que de las cosas, si los instaladores dieran 10 años de garantía por escrito veríamos cuantos de ellos se pillaban los dedos, he dicho bien, los instaladores, pues son ellos los responsables últimos de lo que se coloca en las casas y los que hacen que un modelo o una tecnología se venda.
    Última edición por mjrosg; 25/03/2013 a las 15:15 Razón: faltas de ortografia y dicción

  18. #18
    ivan80 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    15

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Hola a todos.Ayer en Sevilla hizo sol por la mañana y lluvia a partir del mediodia.Cerré las llaves de paso que tengo en el tejado a la entrada del equipo.Perdí 15 grados en 4 horas sin consumo(de 48 grados a 33).Algo no va bién.Manuel a mi la verdad que esto no me funciona y la empresa idenergia de sevilla me dice que ese es el funcionamiento de este equipo¿¿??.A mi pregunta que todavia no la tengo clara,¿puedo dejarlo todo y cambiar el acumulador por uno de funcionamiento normal?.Gracias(Mjrosg se que me contestaste a esto pero no entiendo tu respuesta).

  19. #19
    CEUS está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    A CORUÑA
    Mensajes
    206

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Cita Iniciado por ivan80 Ver mensaje
    Hola a todos.Ayer en Sevilla hizo sol por la mañana y lluvia a partir del mediodia.Cerré las llaves de paso que tengo en el tejado a la entrada del equipo.Perdí 15 grados en 4 horas sin consumo(de 48 grados a 33).Algo no va bién..
    Hnn Hnn. Creo que hay hoyas de cocinar que las calientas y pierden menos temperatura, En fin.

  20. #20
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Veras, hay empresas que fabrican los dos tipos de termosifones y lo único que varia es la forma de acumulación, pudiéndose cambiar por un precio de un sistema a otro, pero si la empresa instaladora dice que eso es así y que no pueden hacer nada, pues te han vendido “preferentes” de termosifones, vamos, que se lo vendas al tío Juan el gitano para chatarra (así se llama nuestro ilustre chatarreo) y te toca comprar uno de tecnología de toda la vida, eso si, para lo que falta espérate a después del verano pues en unos 20 días te va a sobrar agua caliente, si no puedes económicamente, trata de que te aumenten la inclinación de este a unos 50º.

    Por cierto, la inclinación del nuevo a 50º y que te den por escrito a lo que se comprometen con el equipo que te instalan.

  21. #21
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Ivan80, no has puesto fotos de tu equipo.

    ¿No tendrás por casualidad instalado el depósito más bajo que la parte superior de las placas?.

    Si es así, y no tienes instalada válvula antirretorno en la bajada del depósito a las placas (primario en un sistema normal), cuando no haya sol, se invierte el termosifón. El agua caliente acumulada en el depósito sube a la parte alta de las placas y se inicia una circulación inversa, bajando la temperatura del agua acumulada rápidamente.

    Tambien puede ocurrir que la tengas instalada y esté mal.

    En las fotos que he visto navegando por internet, el depóstito está semioculto. La parte superior de las placas es la misma que la parte superior del depósito. Necesitas dicha vávula seguro o tendrás corriente inversa en cuanto no haya sol.

    La válvula tiene que ir como se indica en este enlace que te pongo de un equipo termicol de depósito bajo.

    http://www.termicol.es/images/storie...v1.4_2012_.pdf

    Ve a la página 8, en el esquema y listado, elemento nº 17 "válvula antitermosifón". También puede ir en la parte más baja, entre el conducto de bajada y la entrada inferior del colector (placa).

    Espero haber acertado y resuelto tu problema.

    Saludos
    Última edición por raqsof; 26/03/2013 a las 04:02

  22. #22
    Manuel_61 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    ALMERIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Estoy de acuerdo con raqsof, seguro que es un problema de instalación, porque tanta perdida de grados en tan poco tiempo no es normal.

    ¿podria ser tambien que no le hubiesen llenado los 300 litros del acumulador con agua y liquido calorportador?, es decir, que le hubiese llenado a la mitad, o que tenga perdidas y no llegue a cubrir de agua el serpentin completamente.

    Ivan, yo te aconsejo que llames directamente a solimpeks y haz valer la garantia, que tienes 10 años, y si eres de sevilla, pues desplazate a la central de la marca y que te lo miren bien. Esto te saldrá mas barato que cambiar de acumulador.

    te dejo la dirección web y la direccion postal con telefonos.

    SOLIMPEKS SOLAR, SL.

    Edificio Cristina Paseo de las Delicias
    nº 1 - 2º 41001 Sevilla, Spain
    Tel: +34 954 56 08 56
    Fax:+34 954 56 08 57
    Email: [email protected]
    [email protected]
    Solimpeks Solar, SL | El Sol de Andalucia

    Ya nos diras cual es el problema, y veras que aunque no sea el mejor equipo, tampoco es el mas malo, y veras como te aguanta bien la temperatura para el baño hasta por lo menos al dia siguiente.

    Saludos

  23. #23
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Hola, Manuel_61. Veo que a ti te va bien con el solimpeks.

    Te propongo que le hagas unas fotos a tu equipo, donde se vea el tubo de bajada del tanque a la parte baja de los colectores. Así Ivan80 podrá comparar y ver si al suyo le falta algún elemento o lo tiene mal instalado.

    Saludos

  24. #24
    Manuel_61 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    ALMERIA
    Mensajes
    95

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Hola raqsof, esta tarde las haré y las pongo.

  25. #25
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador

    Ok, creo que es lo más acertado.

    Yo tampoco estoy de acuerdo en despreciar de forma rotunda esta tecnología frente a la clásica de termosifón. Además veo en su página web que tiene muchos certificados oficiales, no tendrá el angel azul, pero si fuera tan nefasta como le pasa a Ivan80, no creo que hubiera obtenido ningún certificado de calidad. Y eso que este equipo es turco y yo estoy teniendo graves problemas con el mío, que tambien turco.

    Saludos

Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47