Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    radsol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    22

    Predeterminado INTERCAMBIADOR DE PLACAS

    HOLA A TODOS.
    TENGO UN PROBLEMA, QUE NO SE MUY BIEN SI LO ES, CON UN INTERCAMBIADOR DE PLACAS. OS CUENTO:
    EN UNA PISCINA QUE TENGO FUNCIONANDO UNA INSTALACION DE TUBOS DE VACIO PARA CALENTARLA, HAY UN INTERCAMBIADOR DE PLACAS (QUE YA ESTABA EN LA INSTALACION). EL AGUA DE LOS COLECTORES ME ESTA LLEGANDO AL INTERCAMBIADOR A 65º Y EL RETORNO A UNOS 25º. HASTA AHÍ, EN TEORIA, TODO PERFECTO.
    EL AGUA DE LA PISCINA AL INTERCMABIADOR LLEGA A UNOS 23º Y VUELVE A POCO MÍS, COMO MÍXIMO 1 O 2 GRADOS MÍS.
    ES NORMAL ESTE FUNCIONAMIENTO? EN PRINCIPIO, LAS PLACAS SI QUE ESTAN CEDIENDO EL CALOR, PERO NO SE SI ESA DIFERENCIA DE TEMPERATURA (40º) SERÍA LA DIFERENCIA QUE TENDRÍA QUE TENER EL AGUA DE LA PISCINA DESDE LA ENTRADA A LA SALIDA DEL INTERCAMBIADOR, O ES NORMAL QUE SOLO PUEDA AUMENTARLA UNO O DOS GRADOS CUANDO VUELVE A LA PISCINA.
    OS AGRADEZCO LA AYUDA.
    UN SALUDO

  2. #2
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

    Te ruego encarecidamente que no emplees mayusculas para escribir todo el mensaje, dado que dificultan la comprensión.

    Con respecto a lo que preguntas, la potencia térmica ganada o cedida por un fluido se puede estimar como:

    Q = m x Ce x DT

    Donde:

    Q: potencia (kcal/h)
    m: Caudal de fluido (kg/h)
    Ce: Calor específico (kcal/kg·ºC)
    DT: Cambio de temperatura del fluido (ºC)

    Por tanto para saber si el funcionamiento es correcto deberás conoces estos valores en primer lugar para el primario (fluido solar) y en el secundario (piscina). Es posible que el caudal por el secundario sea excesivo, y por ese motivo el agua gane poca temperatura. También es posible que el caudal de fluido solar sea pequeño. Aporta más datos, por favor.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #3
    radsol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

    En primer lugar, muchas gracias por tu respuesta.
    Datos:
    - Caudal del primario: 37,5 litros/minuto (según especificaciones del fabricante de acuerdo al número de colectores) a través de un caudalímetro.
    - Calor específico: El fluido (agua de red) llega al intercambiador a unos 65º.
    - Cambio de temperatura del fluido: Retorna a unos 25º, por lo que el cambio está en torno a 40º.

    - Caudal del secundario: Este punto aún no lo tengo corregido, tengo que poner aquí otro caudalímetro para que me pase también a esos 37,5 l/min.
    - Calor específico: el agua de la piscina está actualmente a unos 20º-21º.
    - Cambio de temperatura: Sale apenas 2º por encima de los de entrada.

    Si el dato del caudal del secundario ya estuviera corregido y aplicando esa fórmula, cómo sabría si está funcionando correctamente?
    Muchas gracias y un saludo

  4. #4
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

    Radsol, el problema lo tienes en el caudal del intercambiador por el lado de la piscina. Si diminuyes el caudal aumentarás la temperatura de retorno (por la fórmula presentada por Bruno). No obstante la potencia será la misma y la piscina se te calentará lo mismo.

    Por lo tanto yo te recomiendo mantener el caudal actual, así la descarga del circuito solar seguirá siendo grande, lo que favorece el rendimiento de las placas, y por lo tanto seguiás manteniendo la potencia.

    Para aumentar la potencia entregada a la picina, la única solución que veo es aumentar la superficie de intercambio del intercambiador. Si es de placas añadiéndole alguna placa más. No obstante el salto térmico actual de 40ºC está muy bien, por lo tanto te será dificil aumentar mucho el rendimiento actual del intercambiador.
    Última edición por xavimarin; 21/08/2008 a las 11:25

  5. #5
    radsol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

    Gracias Xavimarin.
    Efectivamente el salto termico del intercambiador en el circuito primario es de 40º, que está muy bien, pero en el circuito de la piscina, ese salto apenas se nota y la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida es de apenas 2 grados. Esa es mi duda, si así está funcionando bien, porque la lógica me dice que si estoy cediendo tanto calor (40º) de alguna manera aunque no fuera todo, lo tendría que "robar" el secundario, aumentando su temperatura de retorno algo más, pero al aumentar tan poco esa temperatura no se si es así como debe funcionar o algo está fallando.
    Gracias

  6. #6
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

    Como te digo, si tienes un salto térmico pequeño en el secundario se debe a que tienes un caudal grande. Si disminuyes el caudal del secundario (lado poscina) tendrás un incremento de temperatura superior, no obstante la potencia entregada será la misma y la temperatura de la pscina se te quedará como ahora. tal vez pietdas un poco de potencia si disminuyes el caudal, ya que al aumentar el salto térmico en el secundario y acrecar la´s temperaturas de retorno, el rendimiento del intercambiador disminuye.

    Para obtener un incremento de la potencia entregada por el campo solar, puedes incrementar la superficie del intercambiador, aunque como te he dicho, al tener un rendimiento ya bastante grande, dudo que lo notes mucho...pero lo puedes intentar.

    ¿De qué marca y qué tipo es el intercambiador?

  7. #7
    radsol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

    El intercambiador es de Alfa Laval, tipo m3 fm, volumen max. 30 l., temperatura min/max 110/150.
    En cuanto a lo de las temepraturas, significa que sólo actua cuando le llega fluido a 110º?

    Lo que te preguntaba antes es que no se si está funcionando bien, por la diferencia que hay entre la temperatura cedida y la temperatura robada.
    Aunque yo le baje el caudal al secundario, no llego a notar incremento en la temperatura de retorno.
    Quizás haya que limpiarlo, como y con qué qué se limpia?
    Gracias

  8. #8
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

    ¿Cuál es el caudal actual que tienes en el secundario?

    Si el intercambiador es de placas desmontables, lo puedes desmontar y limpiar (tal vez tengas que cambiar las juntas). Si es de termosoldables se puede limpiar con un producto especial. Yo de tí me informaría en Alfalaval.

  9. #9
    Amarillo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Las Palmas
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: INTERCAMBIADOR DE PLACAS

    Estoy de acuerdo con el resto de los compañeros.

    Es muy posible que se deba al circuito secundario. Por un lado puede que ser que el intercambiador este sucio, o que el caudal de la bomba del secundario no sea el adecuado.


    Los modelos M3 llevan juntas, de forma que tan solo hay que quitarle las tuercas, desmontarlo y limpiarlos. Pero te recomiendo que revises primero la bomba del secundario, y que compruebes si funciona correctamente o si esta sucia y el caudal que pasa no es suficiente.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47