Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    tonielfilas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    145

    Predeterminado goteo estufa de leña

    Buenas
    tengo una estufa de leña de 10kw y salida de 200 los tubos son de simple capa,afuera en el tejado asomara despues del ladrillo unos 30 cm de tubo mas el sombrerete giratorio,será como mucho 3 metros de tubo recto en total,me gotea por el tubo cuando el tiro lo tengo cerrado,ya no se que hacer,todos los años desmonto y limpio tubo,este año cambie de posicion la estufa ,ahora el tiro es recto antes no,y la leña la tengo del año pasado

  2. #2
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.340

    Predeterminado Re: goteo estufa de leña

    Tubo sin aislar, tiro cerrado... no compatible.

  3. #3
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    606

    Predeterminado Re: goteo estufa de leña

    Tienes de todo. Madera a medio secar,exceso de diámetro,tubo sin aislar,salida sin aislar,poca altura y cierras el tiro. Vete solucionando cosas y puede que deje de condensar.

  4. #4
    tonielfilas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    145

    Predeterminado Re: goteo estufa de leña

    El tiro me refiero a la entrada de aire de la leña por abajo para que no vaya quemando a lo bestia,la altura ya habia pensado en meter 1 mt mas,y casi cogeria la altura del vertice de casa,el tejado va a 2 aguas,lo del diametro es la salida de la estufa,por eso queria saber si puedo cambiar el tubo,reducirlo a uno doble de 150




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47