Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    129

    Predeterminado Placas a Tierra

    Buenas tengo una duda a ver si me podeis echar una mano,

    Las placas las tengo que conectar a tierra,

    De forma que yo siempre lo he hecho, conectando cada placa a un conductor general que va a tierra.

    Pero me comentan que para no gastar tanto cable, se puede hacer uniendo cada placa mediante un cable de 4mm con terminales anillas de forma que ahora utilizo tambien como conductor las placas, es decir, si hay una sobretension en este caso el conductor seria el aluminio del marco y el cobre del cable y asi sucesivamente y al final de cada serie se une a un conductor de mayor seccion que va a tierra.

    Se pueden utilizar las placas como conductor? Lo digo porque en este caso como conductor estariamos utilizando aluminio-cobre-aluminio-cobre...

    En fin espero haberme explicado bien,

    Un saludo y muchas gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado Re: Placas a Tierra

    Y digo yo, ¿por qué no unir a tierra la estructura de soporte de los paneles?
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  3. #3
    jdmsolar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    331

    Predeterminado Re: Placas a Tierra

    Según la ITC-BT-24 del REBT:
    La resistencia máxima de la red de tierras debe cumplir la relación siguiente:
    RA x Ia ≤ U
    *Para sensibilidad del interruptor diferencial de menor sensibilidad (30mA)
    R = 24/0,03 = 800Ω (locales húmedos).

    Salud,os

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado Re: Placas a Tierra

    Cita Iniciado por jdmsolar Ver mensaje
    Según la ITC-BT-24 del REBT:
    R = 24/0,03 = 800Ω (locales húmedos).
    Hombre, no creo que se le ocurra que 800 ohmios es una buena tierra...
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  5. #5
    jdmsolar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    331

    Predeterminado Re: Placas a Tierra

    Pues tienes razón, buena NO es, pero es lo que dice la ITC.

    Copio información de otro foro para el cálculo real de una instalación de Toma tierra.
    """
    Formada por 4 picas de acero cobreado de 2m de longitud i conectadas con un cable de cobre desnudo de 35 mm2 con una longitud de 165m.

    Suponiendo una resistividad del terreno de 500 Ω/m., la resistencia de la toma de tierra sera:
    Resistencia picas:
    Rp = resistividad terreno/l*n = 500/2*4 =62,50 Ohms
    Resistencia cable:
    Rcp=2*resistividad terreno/long = 2*500/165 = 6.06ohm

    Resistencia total: Rt =Rp * Rcp / Rp+Rcp=5,52 Ohms
    """
    Espero que esta vez haya aportado algo más.

    Salud,os

  6. #6
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado Re: Placas a Tierra

    800 Ohm es el tierra que sale tras el cálculo según la máxima corriente de defecto del RBT (24 voltios). En el antiguo RBT había un apartado donde limitaba el tierra de edificios de viviendas a 32 ohmios, y actualmente las compañías eléctricas en sus normas técnicas particulares limitan el tierra sobre un valor parecido:
    “El sistema de puesta a tierra y su medida de resistencia deberá ser inferior a 15 Ohm en edificios con pararrayos y 37 Ohm en edificios sin pararrayos”
    Yo en los proyectos justifico reglamenteariamente el tierra según el primer cálculo y posteriormente indico que aún así tenemos que asegurar un tierra menor del valor dado por la compañía eléctrica.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  7. #7
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado Re: Placas a Tierra

    Por cierto en cuanto a conectar las placas a tierra... Son Clase II y según esto presentan un aislamiento perfecto frente defectos, es más, están certificadas conforme no pueden presentar defectos de aislamiento.
    Basta con conectar la estructura a tierra.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  8. #8
    jdmsolar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    331

    Predeterminado Tierra en instalaciones sobre cubierta

    En primer lugar, gracias Welsungo por lo directo y claro de tus respuestas.
    Y en segundo, ¿Os habeis encontrado con problemas de tierra en instalaciones sobre cubierta?.
    Por un lado tenemos el edificio con su toma de tierra, ahora preparamos la estructura de nuestra instalación FV, la fijamos sobre la cubierta metálica (en la mayoría de los casos) y la conectamos a una nueva toma de tierra.
    ¿No estaremos generando un problema?.

  9. #9
    Juan Mendez está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Placas a Tierra

    buenas tardes, creo que con que pongas las estructuras a tierra en varios puntos y que esta sea lo mas baja posible, sería suficiente. En relacion a lo de poner las placas en serie con el tierra, cito textualmente de la ITC-BT-18 3.4.

    "...Ningun aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados"

    No se si esto te será de ayuda.

    Un saludo

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Placas a Tierra

    En una cubierta nos acaban de pedir una caja para poder seccionar tierra a voluntad. Supongo que ya tuvieron algun problema y les hizo falta cortar de alguna manera.....................

  11. #11
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado Re: Placas a Tierra

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    En una cubierta nos acaban de pedir una caja para poder seccionar tierra a voluntad. Supongo que ya tuvieron algun problema y les hizo falta cortar de alguna manera.....................
    Ya te comenté que no le veia la utilidad a ese sistema; salvo, claro está, la facilidad en el momento de medir periódicamente el valor de la tierra...
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47