Hola a todos. A ver si alguien tienen un comportamiento similar y me ilumina.

En una casa que tengo alquilada tengo 4 KW en placas y 7Kwh en una bateria BYD HVM. En su momento bajé la potencia contratada a la compañia a 3,6Kw y me sucede lo siguiente. Cuando ya se pone el sol y el cliente consume mucho (4,6 Kwh mantenidos duante un par de horas, (termo + vitrocerámica + Aire Acondicionado) , la bateria llega a su límite de descarga Y SALTA SU INTERRUPTOR ademas del de la compañía (4,6 frente a los 3,6 contratados).
Resetear el de la compañía es trivial, pero el de la bateria queda desconectado hasta que no puedo ir yo o envío un especialista (la ubicación de la instalación solar y la bateria queda fuera de las zonas accesibles de mis clientes). Obviamente tendré que subir la potencia para evitar estos cortes, pero si vuelve a suceder volverá a saltar el interruptor de la bateria, cosa que no entiendo porqué sucede. ¿Va a suceder siempre por protección?, ¿alguna configuración alternativa que lo evite?.

Gracias por cualquier consejo. ;-)