La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    jramiro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2020
    Ubicación
    Rivas Vaciamadrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Hola foreros.

    Dispongo de una instalación de FV con inyección a red y estoy pensando aprovechar el excedente que se genera calentando agua en un termo eléctrico para mi consumo de ACS.

    Para reducir el consumo de gas de mi actual caldera había pensado conectar la salida de agua caliente del termo eléctrico a la entrada de agua fría del calentador de gas, un Saunier Duval, de forma que este aparato no consuma gas, o el mínimo necesario, para calentar el ACS. Además de esta forma evito así complicaciones como incluir válvulas termostaticas o llaves adicionales de corte o de paso y que la instalación del termo resulte sencilla.

    El técnico de la caldera me comentó que lo anterior es posible y que mi caldera admite que la entrada de agua fría ya venga “caliente”, hasta 50 o 60 grados incluso.

    Quería comentarlo en este foro por si alguien ya lo ha hecho en casa y comentar su experiencia positiva o negativa, y/o cualquier otra aportación sobre esta idea.

    Gracias y saludos cordiales,

  2. #2
    Treven está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    236

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Tienes vídeos por Youtube de gente que lo ha hecho

    Aquí un par de ellos

    https://youtu.be/CKpUYBXcK2A

    https://youtu.be/IFipS7M7SWM

  3. #3
    jramiro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2020
    Ubicación
    Rivas Vaciamadrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Treven;398088- Tienes vídeos por Youtube de gente que lo ha hecho

    Aquí un par de ellos


    Muchas gracias por los videos Treven. Tenia claro el aprovechamiento del excedente de la FV para calentar agua en un termo electrico.

    En el post que puse mas bien me refería a la conexión del agua caliente, obtenida por el termo eléctrico, a la entrada de agua fria de la caldera de gas.

    Y mas en concreto, si alguien del foro lo habia hecho ya y si habia supuesto algun problema para la caldera de gas. Tengamos en cuenta que esta caldera "espera" recibir agua fria para calentar y no agua ya caliente a 60 grados como quiero conectarle en casa.
    saludos cordiales,

  4. #4
    rayalabol está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    20

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Hola. El caso que planteas es al final muy similar que el de un termosolar alimente a la caldera de gas y podrías usar una termostatica similar que alimente o puentee a la caldera según la temperatura que tengas en la salida del termo eléctrico.

  5. #5
    jramiro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2020
    Ubicación
    Rivas Vaciamadrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    rayalabol;
    Hola. El caso que planteas es al final muy similar que el de un termosolar alimente a la caldera de gas y podrías usar una termostatica similar que alimente o puentee a la caldera según la temperatura que tengas en la salida del termo eléctrico.[/QUOTE]

    Hola rayalabol, muchas gracias por el aporte.

    efectivamente es así y habia pensado poner además una termostatica con el fin de disponer de agua caliente en el termo a 60 o 65 grados el mayor tiempo posible, pues este agua la obtendré durante las horas de sol. Y mezclarla con agua fria para entregarla, o bien a la caldera de gas o a los grifos directamente, a una temperatura mas baja, unos 50 grados.

    Entregarla a los grifos directamente sin pasar por la caldera quizás haya un momento en que en plena ducha haya una bajada brusca de grados hasta que la caldera de gas entregue su agua caliente al circuito.

    Si la paso antes por la entrada de la caldera posiblemente la bajada de temperatura en la ducha no sea tan brusca pero claro, la caldera de gas debe estar preparada para recibir agua caliente por donde ahora espera agua fria. Y este es el punto de mi duda inicial. desconozco si las calderas de gas estarían preparadas para ello.

    No se si entre los foreros amigos alguien conoce bien el funcionamiento y la tolerancia de las calderas de gas actuales. Aunque el técnico de Saunier Duval me dijo que no habría problema, temo cargarmela con este invento.

    saludos

  6. #6
    Treven está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    236

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Cita Iniciado por jramiro Ver mensaje
    Treven;398088- Tienes vídeos por Youtube de gente que lo ha hecho

    Aquí un par de ellos


    Muchas gracias por los videos Treven. Tenia claro el aprovechamiento del excedente de la FV para calentar agua en un termo electrico.

    En el post que puse mas bien me refería a la conexión del agua caliente, obtenida por el termo eléctrico, a la entrada de agua fria de la caldera de gas.

    Y mas en concreto, si alguien del foro lo habia hecho ya y si habia supuesto algun problema para la caldera de gas. Tengamos en cuenta que esta caldera "espera" recibir agua fria para calentar y no agua ya caliente a 60 grados como quiero conectarle en casa.
    saludos cordiales,
    Tienes razón que en estos vídeos se alimenta a una caldera de gasoil. También he visto alguna que lo hace con calderas de gas.

    De todas formas, te paso este enlace que va de lo que quieres, mientras te responda alguien que lo tenga instalado

    https://www.recosun.com/productos/te...miento-de-agua

  7. #7
    jramiro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2020
    Ubicación
    Rivas Vaciamadrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Buenos días,
    el esquema que se indica en esa pagina web Treven, es mas o menos el que tengo pensado instalar.

    Ya tengo el termo, solo falta conectarlo y a ver que pasa. Espero no cargarme la caldera de gas y que el invento no me salga rana.
    saludos

  8. #8
    jramiro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2020
    Ubicación
    Rivas Vaciamadrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Hola foreros,

    por si a alguien le interesa informar que instalé finalmente el termo, calentado con la electricidad de la FV, a la entrada de agua fría de la caldera de gas y este sistema "hibrido" funciona sin problemas.

    El termo lo tengo al máximo pero regulo la salida de su agua caliente con una llave termostática para que a la caldera le llegue el agua a unos 48 grados aprox.

    Ahora a verificar si el consumo de gas se reduce como espero.

    Saludos

  9. #9
    Treven está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    236

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Cita Iniciado por jramiro Ver mensaje
    Hola foreros,
    Ahora a verificar si el consumo de gas se reduce como espero.

    Saludos
    Estupendo. Desde luego que el consumo del gas se reducirá. Si solo lo usas para agua caliente, lo tienes que ver reflejado en la factura.

  10. #10
    kreator está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2020
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    23

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Buenas!

    me he registrado en el foro porque exactamente voy a hacer lo mismo que has hecho tú, pero con una Vaillant. Me he leído toda la documentación de la caldera, y en ningún sitio viene un Tmax para la entrada de agua "fría".

    Por seguridad, yo configuraría la termostática en 45º de máxima. Mi caldera, además, tiene un calderín de "confort" intermedio donde almacena agua caliente para el uso instantáneo. El problema de eso es que seguirá gastando gas "de vez en cuando" para mantenerlo caliente.

    ¿Tienes ya resultados de tu consumo antes/después?

    Un saludo!

  11. #11
    juasa44 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    arganda del rey
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Buenos días me gustaria retomar este tema si alguno puede poner datos y como hicieron la instalación la entrada del agua caliente del termo a la toma de agua fria de la caldera y que gestor de excedentes colocaron gracias

    Enviado desde mi MYA-L41 mediante Tapatalk

  12. #12
    javierms está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2021
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Tengo una caldera de condensación de Valliant con la que estoy contento para ACS y calefacción. También tengo FV con 3kw con vertido cero y me gustaría ser más eficiente aprovechando los excedentes colocando un termo eléctrico previo a la caldera de gas. Mi duda es si funciona sin problema la caldera si le entra agua a 45º del termo eléctrico. Un forero anterior creo que dice que no, pero me gustaría confirmarlo. He hecho el esquema de como sería las conexiones siguiendo el modelo del video de Joan Olaria. Gracias.

  13. #13
    juasa44 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    arganda del rey
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Buenos dias yo tengo una Saunier Duval condensación y le pregunte al que hace la revision hace una semanas y me dijo que no habia ningun problema solo que no pasara el agua a mas de 50 grados y que le hiciera una conexión para el termo solo para los meses de verano

    Enviado desde mi MYA-L41 mediante Tapatalk

  14. #14
    javierms está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2021
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Muchas gracias por la contestación.
    Con eso me dejas más tranquilo. Seguiré el esquema y pondré una válvula termostáticamente a 45ª como en el video de Joan para proteger la caldera, así como un bypass de la caldera para utilizar en verano el termo con excedente.
    Una duda práctica. Somo 5 en la familia con 3 adolescentes con uso normal no excesivo. Recomiendas en tu experiencia termo de 100 o 150l. He pensado en poner una de 150l con resistencia de 1500W. ¿Te parece bien, sobretodo pensando en su uso en verano?

    Gracias de nuevo

  15. #15
    juasa44 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    arganda del rey
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas

    Buenas tardes yo voy a poner uno de 100 somos cuatro pero tres mujeres ahora en verano no habría problema pero hay que pensar en invierno cuanto mas litros mas dificil sera calentar con los excedentes

    Enviado desde mi MYA-L41 mediante Tapatalk