Resultados 1 al 2 de 2
- 27/01/2020, 17:13 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2014
- Ubicación
- León
- Mensajes
- 2
Máxima corriente residual en una planta con 8 inversores de 110kW (880 kWn)
Buenas tardes,
Una planta formada por 8 inversores de 110 kW cada uno está dando problemas de disparos del diferencial de cabecera.
Según la norma IEC 62109-2 el límite de corriente residual para inversores >30kVA es de 10mA por kVA. Con ésto, la propia protección diferencial de cada uno de éstos inversores puede no disparar hasta que no se superen 1,1A de corriente residual y cumpliría con la norma.
Dado que se trata de 8 inversores iguales conectados a un mismo transformador, ¿significa que habría que poner una protección externa de 8 * 1,1 = 8,8A?
Pienso que con un diferencial tarado a ese valor, no existe tal protección para las personas, ni incluso para la instalación diría yo.
Ahora mismo el diferencial de cabecera está tarado a unos 500mA y dispara de vez en cuando con las fugas acumuladas de los 8 inversores. ¿Tiene sentido y es legal instalar un diferencial con casi 9A de sensibilidad?. ¿Que otra opción habría?.
Gracias y un saludo.
José
-
- 25/02/2020, 10:43 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2014
- Ubicación
- León
- Mensajes
- 2
Re: Máxima corriente residual en una planta con 8 inversores de 110kW (880 kWn)
Hola,
¿Alguien me podría decir algo sobre éste tema?
Saludos.