    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Leafyou Ver mensaje
    Yo creo que para un unifamiliar es mucho más fácil meter una pica en el exterior. Además así lo especifica la normativa. Los seguros se agarrarían a un clavo ardiendo para no pagar. Ten en cuenta que si te cae un rayo encima de la casa la estructura metálica lo absorbería casi por completo y evitarías meter esa carga eléctrica dentro de casa.
    Me estás tentando bribón, jajaja la verdad es que ahora lo estoy pensando y lo tengo bastante fácil, puedo meter la pica justo fuera de donde está el equipo, y sacar el cable de tierra que baja del tejado hasta el inversor es aflojar un tornillo y hacer una T en el tubo y sacarlo a la pica en lugar de meterlo dentro de la casa.
    Voy a leer lo de la pica, profundidad y demás.
    Sistema SolarEdge conectado a red con vertido 0
    Inversor SolarEdge SE5000-HD Wave, Interface, Meter y Pinza 100A
    20xAxitec 270W + 4x280W 60 células + 24 optimizadores P300
    Batería de Lítio LG Chem RESU 400V 10Kwh

  2. #22
    Leafyou está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    170

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
    Me estás tentando bribón, jajaja la verdad es que ahora lo estoy pensando y lo tengo bastante fácil, puedo meter la pica justo fuera de donde está el equipo, y sacar el cable de tierra que baja del tejado hasta el inversor es aflojar un tornillo y hacer una T en el tubo y sacarlo a la pica en lugar de meterlo dentro de la casa.
    Voy a leer lo de la pica, profundidad y demás.
    Yo así lo hice y me resultó mucho más fácil que meter los cables de tierra dentro hasta la tierra de la casa. La pica de 150 cm sería suficiente. Echas agua la noche anterior si es que está seca la tierra y así te entrará más fácil.

  3. #23
    Avatar de Ventorrillo
    Ventorrillo está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    Valdemorillo
    Mensajes
    299

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Leafyou Ver mensaje
    Yo así lo hice y me resultó mucho más fácil que meter los cables de tierra dentro hasta la tierra de la casa. La pica de 150 cm sería suficiente. Echas agua la noche anterior si es que está seca la tierra y así te entrará más fácil.
    Hoy que el día estaba tontorrón me he decidido por meter la tierra independiente para los paneles y estructuras, fácil, barato (10eur todo) y para toda la familia Eso sí, me he entretenido unas 4 horas con ello, entre hacer la raja en la acera, la zanja y luego meter la pica, que menos mal que tenía una maza de picapedrero, que si no, no la meto entera.
    Pica de 150cm, perrillo y caja de unión del cable que baja de arriba con el que he tirado hasta la pica.
    Unas fotos de la jugada y gracias por el consejo Leafyou.

    Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda-dsc_2099.jpg
    Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda-dsc_2098.jpg
    Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda-dsc_2100.jpg
    Sistema SolarEdge conectado a red con vertido 0
    Inversor SolarEdge SE5000-HD Wave, Interface, Meter y Pinza 100A
    20xAxitec 270W + 4x280W 60 células + 24 optimizadores P300
    Batería de Lítio LG Chem RESU 400V 10Kwh

  4. #24
    Carluti está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    España
    Mensajes
    69

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    @Ventorrillo has comentado que tienes instalados optimizadores en cada placa. ¿Podrías decir de qué tipo son y qué resultado te están dando? Tengo previsto ampliar mi instalación y a algunas de las nuevas placas les daría la sombra parte del día y había pensado poner unos Tigo en las placas afectadas, pero no he encontrado mucha información al respecto.

  5. #25
    Avatar de Ventorrillo
    Ventorrillo está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    Valdemorillo
    Mensajes
    299

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Hola, mi sistema es un SolarEdge y los optimizadores son parte del mismo, son de esa marca y sin ellos el inversor no funcionaría, no son del tipo que se compren para usarlos con cualquier otro inversor imagino, no sé si se comunicarían con él, supongo que tendrán algún protocolo pero desconozco como es el tema.
    En cuanto al resultado, la verdad es que estoy muy contento porque tengo dos chimeneas que en algún momento me dan sombra y también una placa que está muy pegada a una esquina de la casa y que no empieza a recibir sol hasta cierta hora, con lo que tendría bajo rendimiento si no fuera por los optimizadores, con este sistema cada placa es como si fuera independiente y no le influyera la sompra de una placa a ninguna que no tenga sombra, cada una produce el máximo posible en cada momento.
    También funcionan bien cuando tienes varias orientaciones por el mismo motivo, yo tengo a dos aguas y actúan también sacando el máximo rendimiento sin importar que estén unas con más sol que otras.
    Si buscas en Google por "Solaredge power optimizers" tienes mucha info y vídeos.
    Sistema SolarEdge conectado a red con vertido 0
    Inversor SolarEdge SE5000-HD Wave, Interface, Meter y Pinza 100A
    20xAxitec 270W + 4x280W 60 células + 24 optimizadores P300
    Batería de Lítio LG Chem RESU 400V 10Kwh

  6. #26
    Carluti está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    España
    Mensajes
    69

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Muchas gracias por la información. Creo que le puede ser útil a más gente.

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Temas similares

  1. Cuadro de Protecciones parte FV
    Por slk32amg en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29/09/2014, 20:06
  2. cuales son las correctas protecciones en el cuadro de protecciones solar
    Por libra en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 23/04/2014, 12:20
  3. Esquema eléctrico del cuadro de protecciones
    Por Conchuo en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 18/10/2012, 13:06
  4. Duda conexion a cuadro CC y a inversor
    Por mikimik en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 23/05/2012, 22:28
  5. Foto del inetrior del cuadro de protecciones
    Por Conchuo en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 19/05/2007, 03:02

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46