Resultados 1 al 5 de 5
- 04/02/2016, 11:40 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2016
- Ubicación
- conil
- Mensajes
- 4
Problemas power rack 3000 de Fronius
Muy buenas es primera intervencion en el foro, ya he leido en un hilo anterior parte de lo que aqui voy a preguntar.
Tenemos un huerto fotovoltaico de venta a la red con inversores Fronius IG 300 desde el año 2008, en total 9 inversores y un total de 81 power rack 3000, de estos desde los primeros años hasta ahora y con mas frecuencia se han estropeando unos 30 y se han cambiado por otros de sustitucion reparados, la situacion de la instalacion esta proxima al mar y donde se encuentran los inversores es de hormigon con las caracteristicas nesesarias de este tipo de instalacion. Aparte de la averia de los P.R., hemos tenido problemas en dos inversores porque no detectan los power rack en dos posiciones , nos dicen que puede ser problema de la placa trasera o de la zona de insercion del P.R. con el inversor. Tambien hemos tenido problemas de averia con los ventiladores en dos de los inversores.
Mi pregunta es: Hay alguien en el foro que tenga el mismo problema o que conozca alguna solucion.
Les agradezco de antemano sus respuesta. Un saludo.
-
- 06/02/2016, 15:27 #2
Re: Problemas power rack 3000 de Fronius
Próxima al mar es tener sal que estropea aquello donde se acumula y también mucha humedad en el ambiente?
Salinidad y humedad no se llevan bien con aparatos eléctricos
Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
- 06/02/2016, 19:34 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2016
- Ubicación
- conil
- Mensajes
- 4
- 17/06/2016, 12:03 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2016
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 1
Re: Problemas power rack 3000 de Fronius
Los inversores tienen todos su tasa de fallo. ( MTBF. Mean Time Between Faults)
Además la tasa no suele ser plana con el tiempo.
Con los datos que das sale entorno a un fallo cada 12000 horas. No es muy buena pero depende mucho de las condiciones de servicio.
Con el paso del tiempo a nivel global se estabiliza porque muchas veces se van metiendo inversores nuevos.
Los reparados tienen peor tasa, pero claro cuestan menos
- 17/06/2016, 23:24 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2016
- Ubicación
- conil
- Mensajes
- 4
Re: Problemas power rack 3000 de Fronius
[QUOTE=nachetebond;314470]Los inversores tienen todos su tasa de fallo. ( MTBF. Mean Time Between Faults)
Además la tasa no suele ser plana con el tiempo.
Con los datos que das sale entorno a un fallo cada 12000 horas. No es muy buena pero depende mucho de las condiciones de servicio.
Con el paso del tiempo a nivel global se estabiliza porque muchas veces se van metiendo inversores nuevos.
Los reparados tienen peor tasa, pero claro cuestan m
Lo primero gracias por mandar el mensaje. Por fin hemos podido solucionar el problema, nos pusimos en contacto con un servicio partner fronius de Chiclana, coloco una maquina de aire acondicionado en la caseta de hormigón y puso unos filtros en para el paso del aire del exterior, limpio los power rack y los trato con un gas que creo que repele el polvo, reparo tres ventiladores de los inversores y puso tres placas de donde se insertan los power rack con el inversor, reviso todas las placas y las cajas de fusibles. El resultado es que solo se nos ha estropeado un solo power rack en estos cinco meses y que la producción ha sido muy por encima de lo estimado, casi al nivel de los primeros años. Yo ,el que escribe soy simplemente un trabajador de la empresa que me encargaron hace un año que tomara los datos de produccion del huerto y viendo la situación que había puse el mensaje inicial del problema de los power rack averiados y preguntando en los foros termine poniéndome en contactos con la empresa de Chiclana que ha solucionado todos los problemas.Gracias por todo.