Resultados 1 al 3 de 3
- 18/04/2010, 11:31 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- asturias
- Mensajes
- 4
intensidad máxima en planta fotovoltatica
Hola a tod@s.
Estoy con el proyecto de una plnata fotovoltaica y tengo una duda que os comento a ver si alguien me la puede aclarar.
Tengo unos paneles con un intensidad en el punto de maxima potencia de 7,63 A. En total tengo 8 ramas en paralelo con lo que la máxima intensidad que circularia seria de unos 62 A. Esto trabajando en las condiciones que da el fabricante de 1000 w/m2 de radiación y 25 ºC en el modulo. Como el panel trabajara en otros puntos de trabajo considero un factor de seguridad de 1,25 con lo que me da una intensidad de unos 76A. ¿ Estoy en lo cierto?. O ¿Deberia de calcular la intensidad máxima que da el modulo en diferentes puntos de trabajo y considerar el más desfavorable? y si es asi ¿ Como podria obtener la intensidad que me da el modulo en diferentes condiciones de trabajo?.
Muchas gracias
-
- 19/04/2010, 16:56 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Ubicación
- Sevilla
- Mensajes
- 200
Respuesta: intensidad máxima en planta fotovoltatica
Esas condiciones que las llamas "del fabricante" se llaman PICO y nunca se superarán. Ergo 7.63*8= Int máx
- 20/04/2010, 08:08 #3Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 616
Respuesta: intensidad máxima en planta fotovoltatica
Eps, no, la intensidad máxima que puede dar un panel es la intensidad de cortocircuito, Icc, que también vendrá en las características entregadas por el fabricante, Int max = Icc*8.