Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    sine está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    124

    Predeterminado dimensionado protecciones electricas

    Muy buenas:
    Estoy dimensionando las protecciones electricas y la verdad ando un poco perdida si alguien me pudiese echar una mano.
    Es una inatalacion de 5kw los cables van por tubos en el interior de la pared, y la intensidad de calculo de la seccion es 7,39A. Por lo tento lo primero que tengo que ver es la intensidad maxima admisible,no?
    y para ello tengo la tabla 1 del ITC19 pero que tipo de cable seria el B conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra , miro la seccion de mi cable que es 6 mm2 y la intensidad maxima sería 25 A,a partir de ahi hay alguna tabla para seleccionar fusibles , y demas protecciones?

    Gracias y un saludo

  2. #2
    Juraq está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Valls
    Mensajes
    1

    Predeterminado Respuesta: dimensionado protecciones electricas

    Buenas,
    Yo soy nuevo en el foro, y más que una respuesta tengo otra pregunta: estoy realizando un diseño de instalación conectada a red de 1,3 kWp y una intensidad máx de 7A, ¿qué tipo de protección se ha de poner en la parte de continua y como se calcula (o confirmar si usando una W pico / U campo, sirve ya, siendo W pico la W pico de los módulos directamente). Gracias
    Aclaración: con W/U me refiero al cáculo del fusible y hago esta cuestión porque la pregunta es similar a la que hace Sine
    Última edición por Juraq; 04/11/2009 a las 23:50 Razón: Corrección




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47