dimensionado protecciones electricas
Muy buenas:
Estoy dimensionando las protecciones electricas y la verdad ando un poco perdida si alguien me pudiese echar una mano.
Es una inatalacion de 5kw los cables van por tubos en el interior de la pared, y la intensidad de calculo de la seccion es 7,39A. Por lo tento lo primero que tengo que ver es la intensidad maxima admisible,no?
y para ello tengo la tabla 1 del ITC19 pero que tipo de cable seria el B conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra , miro la seccion de mi cable que es 6 mm2 y la intensidad maxima sería 25 A,a partir de ahi hay alguna tabla para seleccionar fusibles , y demas protecciones?
Gracias y un saludo
Respuesta: dimensionado protecciones electricas
Buenas,
Yo soy nuevo en el foro, y más que una respuesta tengo otra pregunta: estoy realizando un diseño de instalación conectada a red de 1,3 kWp y una intensidad máx de 7A, ¿qué tipo de protección se ha de poner en la parte de continua y como se calcula (o confirmar si usando una W pico / U campo, sirve ya, siendo W pico la W pico de los módulos directamente). Gracias
Aclaración: con W/U me refiero al cáculo del fusible y hago esta cuestión porque la pregunta es similar a la que hace Sine