Resultados 1 al 16 de 16
- 23/04/2009, 15:44 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- GAVA
- Mensajes
- 3
CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
Buenar tardes a todos,
Llevo poco tiempo inscrito en el foro y vuestras intervenciones me han servido de mucho, estoy realizando un ejercicio y tengo dudas con el resultado optenido
Es el siguiente:
Dispongo de un inversor SMA Sunny Boy 2500, los datos facilitados son:
Tension maxima entrada sin carga Upvo 600VDC
Tension de entrada, rango MPP: UPV 224V - 550VDC
a parte de los datos extraidos del modelo en cuestion de internet
Y la cuestion es cual es el numero maximo y minimo de paneles modelo BP-585, conectados en serie por rama necesito?
Las caracteristicas del panel son:
Potencia max nominal 85 Wp
Tension en Pmax (Vmp) 18V
Intensidad en Pmax (Imp) 4,72A
Corriente cortocircuito (Isc) 5A
Tension a circuito abierto (Voc) 22,01V
No me facilitan deviaciones de ningun tipo, es de entender que los modulos estan conectados directamente al inversor.
La solucion que me da, de la cual tengo mis dudas es:
NUMERO MINIMO DE PANELES 10,17 (11) paneles en serie 1 rama
NUMERO MAXIMO DE PANELES 24,98 (25) paneles en serie 1 rama
Un principiante
-
- 24/04/2009, 10:43 #2
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
Hola Solarra,
los cálculos los tienes bien realizados (aunque habría que tener en cuenta la variación de la tensión con la temperatura).
Por otro lado, según aparece en la web, el límite superior del rango mppt es 480 y no 550.
Tendrías que tener en cuenta que la potencia nominal de salida es de 2300, y que el fabricante recomienda una potencia maxima de 2700, y que en tu caso, podrías poner un máximo de 2 series en paralelo (la corriente máxima admisible por el inversor es de 12).
Con todo esto, sería decidir el número de paneles de forma que quede dentro del rango que has calculado y que multiplicado por 2 y por los 85 Wp te de una potencia cercana a los 2700 indicados por el fabricante.
Por ejemplo.....
16 x 2 x 85 Wp = 2.720 Wp
Dependiendo de la orientación, inclinación, ubicación......se podría llegar a poner más o menos potencia, pero eso ya es cosa de cada uno.
Un saludo.
- 24/04/2009, 16:21 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- GAVA
- Mensajes
- 3
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
Gracias Azazel,
Entiendo todos tus comentarios pero los datos que me facilitan para el ejercio solo son los que adjunte de hay mis dudas.
Gracias,
Solrra
- 28/04/2009, 12:20 #4
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
Pequeño matiz:
NUMERO MINIMO DE PANELES 10,17 (11) paneles en serie 1 rama
NUMERO MAXIMO DE PANELES 24,98 (25) paneles en serie 1 rama
Ya se que es hilar un poco fino, pero si el máximo no llegas a 25, deberías de colocar 24.
No olvides que sobredimensionar en el elemento más caro, es hacerlo menos eficiente (económicamente hablando...)
Saludetes!
- 10/12/2009, 17:45 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- Cordoba
- Mensajes
- 37
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
¿no sería mas correcto lo siguiente?
Npaneles serie máximo = Vsincarga /Voc = 600/22,01 = 27,26 Total = 27 paneles en serie como máximo.
Npaneles serie mínimo = Vconcarga /Vmáx = 224/18 = 12,4 Total = 13 paneles en serie
- 01/08/2010, 12:51 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- Toledo
- Mensajes
- 3
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
Hola, tengo mismi problema que solarra, las dudas son por la siguiente, en el libro la formula de calculo es, nº paneles en serie de una rama = Vmax,dc/Vmax, en este caso 600 Vmxa,dc/18Vmax = 33.33 paneles
- 03/08/2010, 06:04 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- Tarragona
- Mensajes
- 3
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
Hola. La verdad, no estoy muy metido en el tema, pero hace un tiempo que estoy pensando en instalarme paneles solares en casa, por lo que estoy estudiando el tema. No entiendo de numeros ni formulas, ademas veo que hay muchas variantes. Viendo un anuncio de venta por internet, he visto que hacian un calculo dependiendo de la zona donde se vive, que os voy a explicar a continuacion y que viendo los numeros no me cuadran mucho, por eso queria preguntar:
12 paneles 135w (que segun ellos) alcanzan a dar para 4000 o 5000w (segun donde se viva) cosa que a mi sumando eso me dan solamente 1620w.
Mi pregunta es si eso es posible o es que los paneles en si dan mucho mas de lo que marcan? Pues tengo unos acuarios que cascan mucha electricidad.
Otra cosa que no tengo muy clara es si la electricidad que se consigue, da para un dia completo (en dia) o los numeros que me dan ya son en wattios por hora, ya que he visto que se calculan unos 800w o 1000w por m2, pero tengo la duda de si estos numeros son w/h o w/d
Gracias
- 03/08/2010, 07:21 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- Toledo
- Mensajes
- 3
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
la verdad es que a instalar 12 paneles de 135W no pueden dar mas de 1620 W y esta calculando en condiciones ideales que aporta el fabricante y segun donde se viva se calcula la inclinacion de paneles las horas de sol pico (HSP) para tener mas concreto la potencia que aporta los paneles tambien se calcula otras perdidas por sombreado. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las caracteristicas del inversor.
Te pongo un ej. 12 x 2 x 135 = 3240W pero ya son dor ramas de 12 paneles
- 03/08/2010, 08:33 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- Tarragona
- Mensajes
- 3
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
Me quedo igual que al principio brandon. Porque anuncian entre 4 y 5kw si luego realmente no te va a dar ni por asomo esa cantidad aun con condiciones favorables al 100%?
Es que lo he visto en varios sitios ya y al no cuadrarme los numeros, se me han creado esas dudas. Pero si es asi, la verdad es que no sale tan rentable, por los precios, ya veo que la solar aun sigue siendo una opcion para pensarla bien antes de tomar la iniciatiba.
Gracias. De todos modos ire mirando, a ver si saco algo en claro y a ver si me decido.
- 03/08/2010, 20:42 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Atahualpa D.F.
- Mensajes
- 179
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
Es que esto supongo que es para instalaciones no conectadas a red. Entonces cambia ligeramente la metodologia. Lo que probablemente te vendan, sea un inversor de 5 kw, conectado a unas baterias que son las que te entregaran la punta de consumo de 5kw y luego los 1300 watios de paneles fotovoltaicos para cargar esas baterias cuando haya sol. Depende mucho de cuales sean tus habitos de consumo, el sistema sera suficiente o no.
- 03/08/2010, 21:03 #11Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- Tarragona
- Mensajes
- 3
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
Bueno, como ya he dicho... El tema es que tengo unos acuarios que gastan un huebo. Si fuera solo por el gasto comun, nisiquiera pensaria en esta inversion, pero los acuarios en si me gastan alrededor de 2000whx12h dia (incluso algo mas), ademas de la factura normal, vamos que nos vamos al doble. El problema que le veo a lo que tu me dices, que aun que tuvieran baterias (que probablemente sea asi y deberia para mi caso) tampoco me daria para cargarlas con esa potencia pues necesito mas potencia para trabajar esas 12 horas. Hacer una inversion poniendo el doble de paneles... no lo veo rentable ya sea por precio y/o por espacio (pues no es tejado angular sino recto tipo terraza sin acceso).
Bueno almenos va bien saber esto, porque a lo mejor uno se gasta un paston en algo que despues no le sirve para lo que queria
- 03/08/2010, 21:13 #12Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Atahualpa D.F.
- Mensajes
- 179
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
Para instalaciones no conectadas a red con grandes y continuados consumos hay soluciones mixtas que utilizan paneles fotovoltaicos, mas minieolica (molinillos de viento) y si aun asi no es suficiente hasta se puede colocar un pequeño generador diesel que funcione excepcionalmente.
-
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
Deberías haberte pasado por el foro de aisladas para esto.
Resumiendo, la energía mas barata es la que pagas con el enganche. Poner placas con o sin baterías te sale mas caro.
- 09/08/2010, 09:59 #14Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- Toledo
- Mensajes
- 3
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
Estoy intentando hacer un anteproiecto de 10 kW, con conexion a la red en trifasicos, gran parte de los inversores que encontre tienen tres entradas, mi pregunta es ¿que ocure si al inversor conectamos solo dos de las entradas?
- 03/09/2010, 12:10 #15Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- A Coruña
- Mensajes
- 33
Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
¿no sería mas correcto lo siguiente?
Npaneles serie máximo = Vsincarga /Voc = 600/22,01 = 27,26 Total = 27 paneles en serie como máximo.
Npaneles serie mínimo = Vconcarga /Vmáx = 224/18 = 12,4 Total = 13 paneles en serie
YO entiendo que si!
Si el inversor aguanta hasta 600V sin carga, aguantará la tensión de 27 paneles en circuito abierto.
Y haciendo un par de series en paralelo para ajustarse a la potencia del inversor como decía Azazel.
- 03/09/2010, 13:48 #16Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 363