Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    arian está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    60

    Predeterminado Opinión: Pérdidas por empalmes

    Hola foro,

    Soy propietario de un huerto y al hacer una visita el otro día, aprecio que están empalmando todos los cables de evacuación que van a los cuadros eléctricos de los seguidores (lleva uno cada seguidor) porque en proyecto se había estimado que dichos cuadros irían en otro sitio y luego se han tenido que trasladar, quedándose casi todos los cables cortos por 50 cm, como mucho 100 cm.

    Me quedo pasmado porque al principio se diseñó la planta para tener una calidad máxima (mayor espaciado para que no existieran sombras, buenos seguidores, placas de primera calidad, etc... ) y ahora creo que tendremos pérdidas por tanto empalme (aprox. 95% del mismo). El instalador insiste en que a pesar de los empalmes obtendrá toda la tensión.

    ¿cuáles pueden ser las pérdidas en este concepto?¿sería mejor reclamar a la instaladora que vuelva a tirar el cableado a su medida correcta?

    Gracias de antemano.

  2. #2
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    183

    Predeterminado Re: Opinión: Pérdidas por empalmes

    Hola arian. Tengo una duda. ¿Los empalmes son chapuceros o en todo momento se utilizan conectores adecuados IP65?, y, ¿la sección de cada cable con su "extensión" es constante?

    Lo que yo entiendo es que al haber alargado la longitud del cable sin lugar a dudas existe una mayor caida de tensión, y por ende, bajada de rendimiento. Pero todo depende de la distancia original del cable y de la longitud de su extensión. Es decir, si el original es de 50m y la extensión de otros 50m, mal vamos. Pero si el original es de 150m y la extensión es de 10m, apenas existe caida. ¡Aunque en ambos casos podría darse el caso de que la caida de tensión superase el 1% y se impusiese un cambio de los cables basándonos en la normativa! Para esto último danos los siguientes datos:

    - Longitud máxima original del cable más largo desde el panel al inversor o caja de conexiones (medida original).
    - Longitud máxima del cable más largo desde el panel al inversor o caja de conexiones (medida con la extensión).
    - Sección original del cable.
    - Marca y módulo fotovoltaico (para sacar de ahí la corriente máxima que generan).

    Y con eso y un bizcocho te calculamos la caída de tensión

    Y ahora una flash-question. ¿Al realizar estos empalmes no dice la normativa que habría que hacerlos en cajas y que estas sean estancas?

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado Re: Opinión: Pérdidas por empalmes

    Si te he leido bien, que he tratado de hacerlo correctamente, por indicado pro arian no está mal, pero es despreciable, dado que en 30 metros de línea alargas medio metro. Entiendo aunque no lo dices que el cable será el mismo. Yo, en ese caso concreto, no me preocuparía porque al inversor le llegue toda la tensión, ya que la pérdida por alargarlo medio metro en una línea de 30 metros será inferior a un 0,01% (eso suponiendo que el cable sea justo justo el menor posible). Yo me preocuparía por los empalmes en sí.
    Son uniones que tienen que aguantar 25 años a la intemperie y ahí si que se hace complicado, especialmente dependiendo de la calidad del empalme: si es estanco mejor que si es una tirita termoretractil mejor que si está hecho con un crimpi mejor que si está cojido con cinta aislante.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  4. #4
    arian está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    60

    Predeterminado Re: Opinión: Pérdidas por empalmes

    Hola chicos,

    Antes de nada, gracias por vuestra respuesta Santa y Dramos. No tengo un gran conocimiento técnico, lo que si puedo deciros es que como dices Santa, el alargado es muy pequeño por lo tanto entiendo que las perdidas, si el empalme está bien, serían despreciables.
    Por otro lado creo que los empalmes van primero con una pieza metálica que entiendo que "crampa" los dos cables y luego lleva un termo sellado.
    Dramos: ¿Dispones de la normativa para instaladores que recoge esa cuestión de que los empalmes deben de ir en caja y no en tubo? De hecho, creo que me gustaría disponer de todo el manual del instalador para empaparme de primera mano de esas cosas, no vaya a ser que me la metan doblada. Por privi si prefieres.

    Gracias de nuevo.

  5. #5
    arian está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    60

    Predeterminado Re: Opinión: Pérdidas por empalmes

    Hola chicos,

    Antes de nada, gracias por vuestra respuesta Santa y Dramos. No tengo un gran conocimiento técnico, lo que si puedo deciros es que como dices Santa, el alargado es muy pequeño por lo tanto entiendo que las perdidas, si el empalme está bien, serían despreciables.
    Por otro lado creo que los empalmes van primero con una pieza metálica que entiendo que "crampa" los dos cables y luego lleva un termo sellado.
    Dramos: ¿Dispones de la normativa para instaladores que recoge esa cuestión de que los empalmes deben de ir en caja y no en tubo? De hecho, creo que me gustaría disponer de todo el manual del instalador para empaparme de primera mano de esas cosas, no vaya a ser que me la metan doblada. Por privi si prefieres.

    Gracias de nuevo.

  6. #6
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    183

    Predeterminado Re: Opinión: Pérdidas por empalmes

    ¡ Lo encontré! Normativa ITC-40. Punto 2.

    Instalaciones húmedas: Se considerará para instalaciones en intemperie.

    "Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua, IPX4."

    Entonces no le veo ningún problema a esos empalmes. Deduzco que estarán en interior. Mientras que esa normativa es para la instalación completa, siempre puedes defender que MIENTRAS EL EMPALME ESTÉ EN EL INTERIOR de un local, el grado de protección con el termorretráctil es más que suficiente.

  7. #7
    arian está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    60

    Predeterminado Re: Opinión: Pérdidas por empalmes

    Pues no me dejas muy tranquilo, porque los empalmes van en las canalizaciones soterradas.

    ¿Me puedes pasar algún link en el que pueda revisar toda la normativa eléctrica que atañe a mi instalación? Creo que va a ser mejor que me documente sobre todo y luego comente las dudas.

    Gracias de nuevo.

  8. #8
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    183

    Predeterminado Re: Opinión: Pérdidas por empalmes

    Toda la normativa está en INDICE DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

    Pero ya, con los datos bien buscados, tenemos una respuesta más precisa.

    ITC-BT-21. Apartado 2.1
    "Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. [...] Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados."
    "En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán conformes a lo establecido... bla, bla."

    Asumo que nadie mejor que tú para saber si esos empalmes te dan garantías de que la unión es resistente.

  9. #9
    arian está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    60

    Predeterminado Re: Opinión: Pérdidas por empalmes

    Gracias Dramos, era lo que necesitaba.

  10. #10
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado Re: Opinión: Pérdidas por empalmes

    la itc bt 21 es para instalaciones interiores o receptoras no se puede aplicar a este caso




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47