  1. #1
    MARIN está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    ANDALUCIA
    Mensajes
    37

    Predeterminado VARISTORES

    Hola amigos,me podrias decir que caracteristicas deberia tener en cuenta acerca de los varistores para una tension nominal de paneles de 24 v,nunca he usado varistores y es la primera vez pero desconozco dichas caracteristicas,saludos y gracias de antemano.

  2. #2
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Hola MARIN:
    ¿El varistor es para AC o DC?
    Lo importante para elegir un varistor es saber la tensión máxima a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico. Ya que el varistor actuara cuando se supere esta tensión. Es como que pongas un magneto de 100A a un sistema que no consume más de 6A
    Tendrás un interruptor muy grande y muy chulo pero no cumplirá su función.
    Espero que hayas entendido algo.

  3. #3
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1,430

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Para elegir un varistor u otro sistema de protección que quieras poner debes de acercarte lo mas posible a la corriente que cede el circuito a proteger.
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  4. #4
    MARIN está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    ANDALUCIA
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: VARISTORES

    En primer lugar gracias por contestar, ¿que os parece para un sistema de 24 V nominales un varistor de 30 V y 100 A? El sistema consta de 8 paneles de 160 W/24 V y 2 baterias de 650 Ah/12 V colocadas en serie.

  5. #5
    MARIN está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    ANDALUCIA
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Por cierto FRACTION,seria para colocarlos a la salida de los paneles, ¿creeis que puedo prescindir de ellos?

  6. #6
    wike está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Ubicación
    valle del Guadalquivir
    Mensajes
    107

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Si los paneles están colocados en un sitio donde te puedan afectar las descargas atmosféricas colócalos. Si no, para un sistema aislado, portafusibles seccionables es suficiente. Es lo que yo haría.
    Por cierto, esas baterías son monoblock o son conjuntos de vasos. Porque si son compactas ya tienes que estar fuerte.
    Saludos

  7. #7
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,800
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado Re: VARISTORES

    Si tu sistema es de 24v y los varistores de 30v mal vamos.
    Si el punto de mayor potencia esta a 34,2 voltios...............adios.
    Puedes poner de los de componente electronico o de carril DIN en plan serio. Unos baratillos y otros carisimos.

  8. #8
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Re: VARISTORES

    En mi humilde opinión todas las protecciones posibles vienen bien.
    Ten en cuenta que aún siendo para los paneles esa protección te puede salvar de una buena descarga, los rayos pueden caer en cualquier lado y en cualquier momento, mejor prevenir que lamentar.
    ¿Otra pregunta los paneles que van todos en paralelo?
    Según como los conectes la tensión cambia y el varistor que necesitas hay que elegirlo sabiendo esto.
    Es decir, primero diseñar la instalación (nº módulos, nº series, distancias del cableado, etc.)
    Teniendo lo primero calcularemos las protecciones y las secciones
    Una buena tierra también es importante.

  9. #9
    MARIN está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    ANDALUCIA
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: VARISTORES

    La tension maxima de carga con la que está configurada el regulador es de 28 v y la intensidad máxima son 40 A.
    Wike,las baterias estan compuestas de 12 vasos de 2 v,sino cualquiera las mueve.

  10. #10
    MARIN está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    ANDALUCIA
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: VARISTORES

    FRACTION,los paneles van conectados en paralelo.
    Gracias a todos pòr la ayuda,asi da gusto

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema