    Predeterminado seccion de cableado

    hola a todos haber si me podeis ayudar. solo quiero saber los %.
    Para elegir la seccion del cable tendremos en cuenta que las max caidas estén por debajo de esta tabla.
    + tramo campo de paneles- acumulador 1%
    + tramo acumulador-convertidor 1%
    + tramo linea principal-equipos 5%

    ¿cuales serian en los tramos paneles-regulador,regulador-acumulador,regulador-linea medidor.?

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    Paneles-regulador MAX 3% Recomendado 1 %

    Reg-acumulador 1% 0.05%

    Acu-inversor 1% 1%

    Linea Iluminacion 3% 3%

    Otros equipos 5% 3%


    Mas o menos asi

  3. #3
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    En el pliego de condiciones técnicas del IDAE para instalaciones de energía solar fotovoltaica aislada de red te lo expone de forma muy clara este tema.

    un saludo.