Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    roberto84 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    2

    Predeterminado Confirma dimensionamiento

    Hola a todos,
    soy nuevo. Me he leido un número bastante de forum, y quiero saber si lo que hago es correcto.


    La instalación es totalmente con cargas de continua, sin inversor, compuesta de estos elementos:

    paneles (24 V)
    regulador
    baterías
    carga CC (24 V).

    He dimensionado los paneles y obtengo una Isc como suma de las ramas en paralelo.

    Mi duda más grande es de donde se alimentan las cargas, directamente del regulador? O hay que poner un convertidor DC/DC.

    Otro problema son las protecciones. He razonado así:

    1) fusible o magnetotermico entre paneles y regulador Imax,g= 1,25*Isc, con varistores en los cables

    2) entre baterías y regulador, fusible o magnetotermico Ibatería=1,25*Imax,g (Por cual corriente se dimensiona, es correcto?), Se pone al lado de las baterías o al lado del regulador?

    3) entre REGULADOR y el cuadro general de la CARGA, magnetotermico y diferencial con Imax,DC= Ipico*1,25
    donde Ipico sería la suma de las cargas en continua partido por la tensión de servicio.

    Faltan protecciones? Las corrientes por las cuales los he dimensionado son correctas?

    En el caso de tener más reguladores como se conecten las cargas en CC?

    Graciias a todos los que contestarán!!!

    Roberto

  2. #2
    roberto84 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    2

    Predeterminado

    Gracias por contestar

  3. #3
    raimundez está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado

    Te respondo pero ten en cuenta que no soy profesional.
    Como sabras las protecciones deben de cumplir el RTBT reglamento de Baja tensión.
    Normalmente el regulador debe tener proteccion contra cortocircuito, por eso quitaría los fusibles.
    Yo pondría un interruptor manual a la salida de los paneles y otro en las baterías.
    Las corrientes máximas creo que está, bien calculadas.
    Los reguladores ¿como se conecta? Pues divides los paneles y a cada grupo lo llevas a un regulador y conectas las salidas. Si lo que tienes es varios reguladorescon entrda comun de la batería y varias salidas a grupos de cargas, no hay problema alguno.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47