Confirma dimensionamiento
Hola a todos,
soy nuevo. Me he leido un número bastante de forum, y quiero saber si lo que hago es correcto.
La instalación es totalmente con cargas de continua, sin inversor, compuesta de estos elementos:
paneles (24 V)
regulador
baterías
carga CC (24 V).
He dimensionado los paneles y obtengo una Isc como suma de las ramas en paralelo.
Mi duda más grande es de donde se alimentan las cargas, directamente del regulador? O hay que poner un convertidor DC/DC.
Otro problema son las protecciones. He razonado así:
1) fusible o magnetotermico entre paneles y regulador Imax,g= 1,25*Isc, con varistores en los cables
2) entre baterías y regulador, fusible o magnetotermico Ibatería=1,25*Imax,g (Por cual corriente se dimensiona, es correcto?), Se pone al lado de las baterías o al lado del regulador?
3) entre REGULADOR y el cuadro general de la CARGA, magnetotermico y diferencial con Imax,DC= Ipico*1,25
donde Ipico sería la suma de las cargas en continua partido por la tensión de servicio.
Faltan protecciones? Las corrientes por las cuales los he dimensionado son correctas?
En el caso de tener más reguladores como se conecten las cargas en CC?
Graciias a todos los que contestarán!!!
Roberto