Hola, me he animado a montar una instalación aislada x mi cuenta y resulta q las 4 placas que he puesto van tan justas de pontencia que mi axpert vmiii de 5kw no reconoce las placas lo cual no carga las baterías ya q producen 140v y su rango de trabajo de VDC es de 120 a 460. Mi pregunta es la siguiente mis placas tienen la siguientes características:
- 335w
-VMP: 33,6
-IMP: 9’97
-120 celdas
-VOC: 41’14
- ISC: 10’44
Quisiera saber si un panel de la misma potencia (335w) aunq varíe lo mínimo el resto de parámetros es compatible sin tener q poner un regulador a la salida de las placas?
Y de necesitar un regulador, con el propio regulador interno del axpert vmiii de 5k sería suficiente??
Gracias de antemano y perdón por el textaco…