Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    Bohemio23 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2021
    Mensajes
    7

    Predeterminado Axpert VM III red bifásica

    Buenas tardes.
    Me acabo de dar cuenta que mi inversor Axpert VM III 5000W me da salida 230v bifásico. Tengo diferencia de potencial a tierra de unos 115v por fase.
    ¿Os pasa eso a alguno de vosotros? ¿Es normal?
    De esta manera, cuando menos, es problemático para poner un cargador de coche.

  2. #2
    Cubano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Mensajes
    87

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    Si que es normal.
    Lo que se hace es unir el neutro a tierra a la salida del inversor, antes que las protecciones. Así consigues 230v monofásica.

  3. #3
    Javillan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    Hola
    Yo tengo otro VMIII de 3000W y también es "bifásica".
    ¿Qué ventajas en inconvenientes tiene el poner el neutro a tierra o dejarlo tal cual?

    El problema que veo, según he leído en otros post, es que, sin ponerlo a tierra, el diferencial no actuaría, al ser la intensidad de fuga menor de 30 mA., aunque el propio inversor tiene protección galvánica.
    Pero no sé que es mejor, y me extraña que en el manual no indique que se debe poner a tierra.

    Saludos

  4. #4
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.327

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    Si no pones el neutro a tierra, como bien dices, el diferencial no funciona como debe.
    Si el diferencial no funciona como debe y alguien descalzo, mojado, con mal aislamiento o algún electrodoméstico tiene una derivación, pues puedes tener un accidente mortal. Y cuando digo mortal no es una forma de hablar, lo digo literalmente.
    Poner el neutro a tierra son cinco centímetros de cable que te pueden salvar la vida.

  5. #5
    Javillan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    Pues me acabas de convencer. Así lo haré entonces. ¿No afectará al funcionamiento del inversor?

  6. #6
    Bohemio23 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2021
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    Bueno. Pues yo también pondré el neutro a tierra inmediatamente.
    Muchas gracias a todos.

  7. #7
    Cubano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Mensajes
    87

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    Cita Iniciado por Javillan Ver mensaje
    Pues me acabas de convencer. Así lo haré entonces. ¿No afectará al funcionamiento del inversor?
    Para nada.
    Yo tengo el mks4, y si desconecto la tierra del inversor me saca 230v bifásica. Cuando le conecto la tierra, y al estar en modo SBU, automáticamente el inversor une neutro y tierra y saca 230v monofásica.

  8. #8
    Angel Baselga está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    189

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    no es por llevar la contraria pero si no pones el neutro a tierra es una instalación flotante y no puede haber descargas con tierra aunque vayas descalzo o mojado, tendrías que estar tocando fase y neutro para recibir una descarga

    una instalación sin tierra es mas segura, por eso en los baños y vestuarios de instalaciones deportivas, donde se suele ir descalzo o mojado, se elimina la tierra con un aislador

  9. #9
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    1.983

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    Cita Iniciado por Angel Baselga Ver mensaje
    no es por llevar la contraria pero si no pones el neutro a tierra es una instalación flotante y no puede haber descargas con tierra aunque vayas descalzo o mojado, tendrías que estar tocando fase y neutro para recibir una descarga

    una instalación sin tierra es mas segura, por eso en los baños y vestuarios de instalaciones deportivas, donde se suele ir descalzo o mojado, se elimina la tierra con un aislador
    NO digais barbaridades. Cuando todo funciona bien no pasa nada, pero, los sistemas de proteccion son obligatorios para proteger cuando algo deja de funcionar correctamente y como se puede entender TODO puede ser objeto de fallo

    Las frases son muy bonitas 'instalacion flotante', pero en una instalacion flotante una derivacion (fuga) accidental por averia u otro motivo puede causar una muerte si no tiene una adecuada proteccion.

    Ademas de la proteccion por 'dispositivo diferencial', el normalmente instalado en viviendas, ..., existen otros sistemas de deteccion y proteccion contra fugas de corriente que vienen recogidas en el REBT y que son de obligatoria aplicacion en quirofanos (ICT-BT-38) piscinas ICT-BT-31) y como estas varias normas mas.

  10. #10
    Angel Baselga está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    189

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    en una instalación flotante si hay una fuga no pasa nada, tendrías que tener fuga de fase por un lado y de neutro por otro y tocar las dos a la vez, si se diera ese caso aunque el neutro estuviera a tierra recibirías la misma descarga

  11. #11
    restaun está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2017
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    29

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    Hola, Expongo esto por aquí como dato.

    Mi casa es bifásica, el transformador que reparte en la calle es de 240v y no de 380v(No veas lo tenue que tenia las luces y el mareo que tuvimos con el climatizador porque teníamos los fusibles de la calle en fase y neutro).

    El diferencial no salto ninguna vez, pulsabas el test y este funcionaba. Asta que clave una pica en la terraza y le di tierra a toda la casa, el lavavajillas daba sustos de casi de muerte al tocarlo. Y entonces empezó a saltar muyyyyy de vez en cuando. Le puse uno inmunizado y se soluciono.

    Pero la cosa fue a peor cuando le puse el hibrido. Entonces tuve que crear dos líneas diferentes, una para el hibrido, y la otra para el clima, cocina, baño. Fugas no medí por que son caras las pinzas de fugas, pero eran mayores de 30ma.

    Desde entonces tengo la lineal del hibrido, que tengo todas las luces, enchufes, nevera y microondas, con un superinmunizado autorearmable y la de "Fuerza" con uno normal. Por ahora todo bien, incluso los test.

    Un saludo.

  12. #12
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    114

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    Hace 14 años murió el hijo de un amigo con 16 años al abrir una nevera descalzo al haber una derivación y no tener toma de tierra en la instalación al ser una casa de pueblo antigua.
    No es una leyenda urbana lo del peligro mortal.
    Estábamos cenando con el padre cuando pasó y los hijos con los abuelos.

  13. #13
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    3.855

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    Cita Iniciado por Angel Baselga Ver mensaje
    si no pones el neutro a tierra es una instalación flotante y no puede haber descargas con tierra
    Y como explicas que mide 115v entre una de las fases y la tierra ???
    Y segun dices, estos 115v...... no hacen nada al cuerpo humano ???
    No se puede confundir "aislamiento galvanico"" y ""230v flotante""

  14. #14
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    404

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    Cita Iniciado por Angel Baselga Ver mensaje
    en una instalación flotante si hay una fuga no pasa nada, tendrías que tener fuga de fase por un lado y de neutro por otro y tocar las dos a la vez, si se diera ese caso aunque el neutro estuviera a tierra recibirías la misma descarga
    Tienes razón en que en un primer defecto no habría peligro pero necesitas detectar si existe primer defecto, por eso en sistema IT necesitas un equipo de protección especial, para en caso de existir primer defecto, corregirlo. En caso de segundo defecto si tendrías peligro.

    https://www.bender.es/informacion-te...-de-las-normas


    Según ITC-BT40 INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN

    https://industria.gob.es/Calidad-Ind...40_sep13R1.pdf

    8.2.1 Instalaciones generadoras aisladas conectadas a instalaciones receptoras que son alimentadas de forma exclusiva por dichos grupos.
    La red de tierras de la instalación conectada a la generación será independiente de cualquier otra red de tierras. Se considerará que las redes de tierra son independientes cuando el paso de la corriente máxima de defecto por una de ellas, no provoca en la otra diferencias de tensión, respecto a la tierra de referencia, superiores a 50 V.
    En las instalaciones de este tipo se realizará la puesta a tierra del neutro del generador y de las masas de la instalación conforme a uno de los sistemas recogidos en la ITC-BT-08.

    https://industria.gob.es/Calidad-Ind...08_oct05R1.pdf
    En esta ITC Se permite un esquema de distribución de tipo IT

    1.3 Esquema IT
    El esquema IT no tiene ningún punto de la alimentación conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están puestas directamente a tierra

    En este esquema la intensidad resultante de un primer defecto fase-masa o fase-tierra, tiene un valor lo suficientemente reducido como para no provocar la aparición de tensiones de contacto peligrosas.
    Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado

  15. #15
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    3.855

    Predeterminado Re: Axpert VM III red bifásica

    Cita Iniciado por Angel Baselga Ver mensaje
    en una instalación flotante si hay una fuga no pasa nada, tendrías que tener fuga de fase por un lado y de neutro por otro y tocar las dos a la vez,
    Quieres decir que aunque hay una ddp de 115v medidos entre tierra y una de las fases (bifasicas), no pasa nada ????
    Que barbaridad...
    Cita Iniciado por Angel Baselga Ver mensaje
    si se diera ese caso aunque el neutro estuviera a tierra recibirías la misma descarga
    Si, pero el diferencial (30mA) saltaria en este caso, (lo que no haria en flotante).




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47