Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    jacapo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    105

    Predeterminado Vaso de banco de baterías muerto

    Buenas tardes, ayer mi vecino me llamo para que le echase un vistazo a un vaso de su banco de 24 baterías Estacionarias OPzS de 1950Ah C120, lleva un par de días que cuando se va el sol el voltaje baja mucho y resulta que el vaso es el que siempre le daba menos densidad cuando la tomaba, ahora mismo no da ninguna densidad, (le había añadido un poco de agua), en el momento que mire yo la densidad el banco estaba a 55V y el vaso únicamente 1,4V, pusimos la batería a ecualizar, en un momento se puso el banco a 61V, el vaso defectuoso daba una lectura de 3,1V.¿como creeis que es mejor proceder en estos momentos de aislamiento?, ¿tal vez retirar el vaso y trabajar con 23 vasos únicamente hasta poderlo sustituir?.Me comenta que las baterías ya tienen 14 años, ¿le recomiendo lo que publica una página de venta de baterías y que abajo reproduzco?Se recomienda que se cambie un vaso de 2V suelto siempre que el banco de baterías haya sido una adquisición reciente, pues, la conexión de una batería nueva de 2V a un banco de baterías que pronto agotará su vida útil estimada implica una inversión difícilmente amortizable, pues va a existir una descompensación que obligará que cuando el banco de baterías agote su vida útil y se desee reeemplazar también se deba cambiar la batería que se adquirió recientemente. De ahí que en la mayoría de los casos se recomiende reemplazar el banco completo, o esperar a que el banco de baterías agote su vida útil para cambiar el banco completo.A la espera de vuestra inestimable ayuda recibid tod@s un saludo des

  2. #2
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    1.955

    Predeterminado Re: Vaso de banco de baterías muerto

    Cita Iniciado por jacapo Ver mensaje
    Buenas tardes, ayer mi vecino me llamo para que le echase un vistazo a un vaso de su banco de 24 baterías Estacionarias OPzS de 1950Ah C120, lleva un par de días que cuando se va el sol el voltaje baja mucho y resulta que el vaso es el que siempre le daba menos densidad cuando la tomaba, ahora mismo no da ninguna densidad, (le había añadido un poco de agua), en el momento que mire yo la densidad el banco estaba a 55V y el vaso únicamente 1,4V, pusimos la batería a ecualizar, en un momento se puso el banco a 61V, el vaso defectuoso daba una lectura de 3,1V.
    Creo que no habeis medido densidad, habeis medido la tension del vaso (1.4V y 3.1V) la densidad se mide con un densimetro y no tiene valores superiores a ~1.30 Kg/litro y nunca deberian estar por debajo de 1.20-1.24 dependiendo del tipo de bateria, de todas las maneras esas tensiones que indicas constatan que el vaso esta mal, en una bateria sin problemas con una tension a 55V sus vasos deberian tener 2.29-2.30V y ese solo tiene 1.4V.

    dadas las circustancias en que nos encontramos y anter de ponerse a desconectar el vaso de la bateria seria conveniente comprobar si el vaso en descarga tiene tension inversa, es decir que si en carga mide 1.4V, cortando el campo solar y con consumos en la casa pase a tener valores negativos - ?.?, en este caso el vaso consume de la bateria y lo mejor es trabajar con 23 vasos y reducir en ~2V los valores de tension de flotacion Absorcion/bulk y ecualizacion en la configuracion del regulador y cargador del hibrido.

    Si con la prueba anterior se ve necesario suprimir ese vaso no hay que puentearlo sino sacarlo de la interconexion de vasos de la bateria, si fuera un vaso 'manejable' seria sacarlo del banco y poner en su lugar uno de los extremos y recablear ya con solo 23 elementos dejando aparte el vaso malo.
    SI el vaso es pesado lo mejor es dearlo fuera de la interconexion cableando el anterior al siguiente con un cable (o manojo de cables con una seccion parecida a la que tienen lospuentes de la bateria, para ello:

    - Desconectar el campo solar -> apagar el hibrido -> desconectar los cables que acceden a los terminales del vaso, sacarlo si no es problema y poner en su lugar un vaso de uno de los extremos y dejarlo toco bien conectado.

    - Una vez concluido el apaño encender el hibrido y cuando se constate que esta dando salida conectar el campo solar.

    Lo de sustituir o no el vaso es cuestion de plantearse si merece la pena economicamente intentar recuperar el vaso in situ, poner un vaso de caracteristicas similares bien nuevo o de reciclado y esperar a que falle este u otro/s vasos, o directamente sustituir todos los vasos. De pensar sustituir la bateria completa seria el momento de reconsiderar el comportamiento de la actual respecto a los consumos o aumentar la capacidad de ser necesario, si decides ampliar capacidad seria interesante parapoder ayudarte a decidir rellenes el modelo: Formulario de consulta técnica normalizada para el foro de aislada

    de

  3. #3
    jacapo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    105

    Predeterminado Re: Vaso de banco de baterías muerto

    Muchas gracias por la respuesta solflitos

  4. #4
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    3.847

    Predeterminado Re: Vaso de banco de baterías muerto

    Si, trabajar con 23 vasos es lo mas logico (para ver lo que pasa con los otros).
    Añadir que tambien tendras que bajar la tension de "cut off" del inversor (tension donde el inversor para por tension baja) de 1,6v (o si no se puede, al minimo de lo que permite el inversor)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47