Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
  1. #1
    diuk está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    80

    Predeterminado Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Hola buenas tardes , ahora mismo poseo una instalación aislada con un híbrido axpert 24v que me vuelve loco cada vez que vienen días de lluvia y ahora que vienen 4-5 días seguidos de lluvia es una odisea.
    El caso es que enchufo el generador y el híbrido dice que de 26,4v no pasa y es como si estuviera acabando la fase de absorción, he cambiado todos los parámetros 2000 veces pero no pasa de 26,4v.
    Habría algún truco para que pasara de esos 26,4v? No se, haciéndole creer al híbrido que tienen menos tensión las baterías por ejemplo?
    Saludos.

  2. #2
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    Hola buenas tardes , ahora mismo poseo una instalación aislada con un híbrido axpert 24v que me vuelve loco cada vez que vienen días de lluvia y ahora que vienen 4-5 días seguidos de lluvia es una odisea.
    El caso es que enchufo el generador y el híbrido dice que de 26,4v no pasa y es como si estuviera acabando la fase de absorción, he cambiado todos los parámetros 2000 veces pero no pasa de 26,4v.
    Habría algún truco para que pasara de esos 26,4v? No se, haciéndole creer al híbrido que tienen menos tensión las baterías por ejemplo?
    Saludos.
    Que tal si pones los parametros del hibrido.... del 1 al treinta y tantos o hasta donde llegue....
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  3. #3
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.003

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    Hola buenas tardes , ahora mismo poseo una instalación aislada con un híbrido axpert 24v que me vuelve loco cada vez que vienen días de lluvia y ahora que vienen 4-5 días seguidos de lluvia es una odisea.
    El caso es que enchufo el generador y el híbrido dice que de 26,4v no pasa y es como si estuviera acabando la fase de absorción, he cambiado todos los parámetros 2000 veces pero no pasa de 26,4v.
    Habría algún truco para que pasara de esos 26,4v? No se, haciéndole creer al híbrido que tienen menos tensión las baterías por ejemplo?
    Saludos.
    Siempre solicitamos lo mismo.

    Marca, modelo y a poder ser foto de la pegatina que trae el quipo o escribe los datos que ves en ella, pues hay muchas variantes y cada una es un mundo

    Relacion de todos los parametros de configuracion con el valor configurado.

  4. #4
    diuk está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    80

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    01 uti
    02 50a
    03 apl
    05 use
    06 LTE
    07 etd o algo así
    09 50 hz
    11 25a
    12 23
    13 28,5
    16 cut
    18 bof
    19 eso
    20 lon
    22 aon
    23 byd
    25 fds
    26 29,4
    27 26,4
    29 22,4
    30 eds
    31 31,2
    33 120
    34 125
    35 0d
    36 ads
    El modelo es un vx3-p de 24v

  5. #5
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Si que pasa de 26,4 V, lo que pasa que no lo ves porque sera durante unos pocos minutos, posiblemente sobre 10 min que estara sobre 29,4V y despues pasara a 26,4V q es la tension de flotacion. ES un bug q tienen esos hibridos q pasan prematuramente a flotacion.

    Como tienes menus de ecualizacion, si ves que esta poco en absorcion (10 min) puedes hacer absorciones como falsas ecualizaciones para que tengas control sobre el tiempo de absorcion.

    Cambia los parametros siguientes:

    13.- FULL sigue cargando hasta que llegamos a flotacion
    16.- SNU para que carguen simultaneamente sol y generador haya lo que haya.
    30.- EEN Activacion de la falsa ecualizacion (modo absorcion controlada)
    31.- 29,4
    33.- 120 min de absorcion controlada
    34.- 180 min de timeout por si los 120 de antes se pierde algo.
    35.- 0d para que lo haga todos los dias.

    De esta forma con el generador estara minimo dos horas en voltaje de absorcion. Pasado ese tiempo pasara a 26,4.
    Cuando quieras ecualizar manualmente, cambias el 31 a 31,2V y 36 en AEN.
    Si quieres quitar la absorcion controlada 30 en EDS. El 30 en EEN es el que activa los param 31, 33, 34, 35 y 36. Si esta en EDS ninguno de esos parametros funciona.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  6. #6
    diuk está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    80

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Hola buenas noches Tejota, he puesto los valores que me has dicho y todo sigue igual.
    Este híbrido que tengo esta como una cafetera, no pasa nunca de 26,4v ,es como si realizara la absorción a esta tensión , y las barras de la batería del panel luminoso esta parpadeando la ultima barra.
    Te aseguro al 100% de certeza que no llega a pasar de 26,4 v y no busca ni esos 10 minutos de absorción a 29,4.
    Se que es algo extraño.

  7. #7
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    Hola buenas noches Tejota, he puesto los valores que me has dicho y todo sigue igual.
    Este híbrido que tengo esta como una cafetera, no pasa nunca de 26,4v ,es como si realizara la absorción a esta tensión , y las barras de la batería del panel luminoso esta parpadeando la ultima barra.
    Te aseguro al 100% de certeza que no llega a pasar de 26,4 v y no busca ni esos 10 minutos de absorción a 29,4.
    Se que es algo extraño.
    Y todo eso lo has comprobado en 15 min??
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  8. #8
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    De todas formas si quieres que pase a 29,2V con esos parametros que te he dado en menos de 10 segundos, lo tienes facil. Enchufas el generador y pones el 36 en AEN. Si las baterias chupan menos de 25A veras los 29,2V en pantalla durante dos horas.
    Si chupan mas de 25A pues no los veras.

    De cuanto es la capacidad de las baterias?
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  9. #9
    diuk está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    80

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Hola buenos días Tejota, las baterías son 4 acl 4pzs200 de 6v cada una. He puesto el 36 en AEN y hace lo mismo.
    Esta tarde lo vuelvo a comprobar, pero este híbrido por el motivo que sea esta apalancado en los 26,4v y no quiere moverse.
    Saludos.

  10. #10
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    Hola buenos días Tejota, las baterías son 4 acl 4pzs200 de 6v cada una. He puesto el 36 en AEN y hace lo mismo.
    Esta tarde lo vuelvo a comprobar, pero este híbrido por el motivo que sea esta apalancado en los 26,4v y no quiere moverse.
    Saludos.
    Algo falla en el procedimiento.
    Puedes hacer un video de como cambias los parametros en el hibrido y pones el 36 en AEN.
    Interesa saber lo que se ve en el display, sobre todo los amperios q entran a bateria cuando esta en 26,4V.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  11. #11
    diuk está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    80

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Esta tarde realizare el vídeo haber si estoy haciendo algo mal.
    Como se cuelga un vídeo en el foro?
    Saludos.
    Última edición por diuk; 20/01/2020 a las 12:33 Razón: Faltas ortografia

  12. #12
    Avatar de solarweb
    solarweb está desconectado Administrador
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    3.136
    Entradas de blog
    3

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    Esta tarde realizare el vídeo haber si estoy haciendo algo mal.
    Como se cuelga un vídeo en el foro?
    Saludos.
    Puedes subirlo a youtube o plataforma similar y luego enlazarlo aquí.

    Un saludo,

  13. #13
    diuk está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    80

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    https://youtu.be/vFe9xD7gslA
    He grabado este vídeo sin voz, se puede ver que el híbrido sale el fallo 01 pero no implica en el cargador. Esta tarde ha estado el generador encendido 2 horas y se a quedado el voltaje en 26v en todo momento.

  14. #14
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    https://youtu.be/vFe9xD7gslA
    He grabado este vídeo sin voz, se puede ver que el híbrido sale el fallo 01 pero no implica en el cargador. Esta tarde ha estado el generador encendido 2 horas y se a quedado el voltaje en 26v en todo momento.
    BATT 0A segundo 28 del video.

    No estan entrando amperios a bateria... por eso el voltaje no sube y se queda en 26V.

    Causas:

    La principal es que el hibrido no acepte a ese generador. Hace bypass, alimenta las cargas pero el cargador a bateria no lo acepta bien sea por inestabilidad en la frecuencia o en el voltaje.

    Que generador es??

    Para que cargue las baterias en el display de BATT tiene q dar amperios. SEgun el parametro 11 del hibrido lo tienes puesto en 25A pues el generador si es adecuado tendria que dar esos amperios a bateria.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  15. #15
    diegoL está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2016
    Ubicación
    Córdoba
    Mensajes
    262

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Como he dicho y me pasó a mí, mirad los Hz del generador, que algunos van a más de 53 y vuelven locos a los inversores!.
    y saludos a Tejota y demás que hace tiempo que no hablo.
    Sí la vida te da tortas, haz torterias!

  16. #16
    diuk está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    80

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Hola buenos días, el generador es de 3000w con avr y no es de ninguna marca conocida, para estabilizar la tensión y los herzios le enchufo un secador de pelo.
    Para mi entender el híbrido si que acepta el generador, ya que esta mañana las baterías estaban en 23,3v y las ha subido a 25,7v y hay se a quedado perpetuamente en esa tensión. El otro día se quedo en 26v y hace 2 días en 26,4v.
    Antes de este generador tenia un Sdmo 5000w con avr y hacia lo mismo.
    Sobre lo que marca 0 amperios en el display de la batería mientras esta cargando, creo que se debe a que esos A que se contabilizarían hay serian de los paneles, ya que he visto subir la tensión de las baterías con el generador y siempre estar el 0(cero) en ese contador.
    Una vez hable con un chico que tenia un híbrido y llegue a la conclusión que a mi híbrido le falta algún parametro en la pantalla, creo recordar que podía ver unos amperios que mi híbrido no podía ver.
    Si alguien tiene un híbrido parecido vera como en el vídeo me faltan parámetros para visualizar respecto a otros híbridos.
    Se que es complicado argumentar lo que estoy diciendo ya que tengo pocos conocimientos de los híbridos.
    Saludos y gracias por la ayuda que me estáis prestando.

  17. #17
    diegoL está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2016
    Ubicación
    Córdoba
    Mensajes
    262

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Los hz se regulan con el carburador, así lo hago yo en dos generadores que tengo, los dejo en 52y algo y cuando entra alguna carga se bajan a 51 o 50.
    Sí la vida te da tortas, haz torterias!

  18. #18
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    Hola buenos días, el generador es de 3000w con avr y no es de ninguna marca conocida, para estabilizar la tensión y los herzios le enchufo un secador de pelo.
    Para mi entender el híbrido si que acepta el generador, ya que esta mañana las baterías estaban en 23,3v y las ha subido a 25,7v y hay se a quedado perpetuamente en esa tensión. El otro día se quedo en 26v y hace 2 días en 26,4v.
    Antes de este generador tenia un Sdmo 5000w con avr y hacia lo mismo.
    Sobre lo que marca 0 amperios en el display de la batería mientras esta cargando, creo que se debe a que esos A que se contabilizarían hay serian de los paneles, ya que he visto subir la tensión de las baterías con el generador y siempre estar el 0(cero) en ese contador.
    Una vez hable con un chico que tenia un híbrido y llegue a la conclusión que a mi híbrido le falta algún parametro en la pantalla, creo recordar que podía ver unos amperios que mi híbrido no podía ver.
    Si alguien tiene un híbrido parecido vera como en el vídeo me faltan parámetros para visualizar respecto a otros híbridos.
    Se que es complicado argumentar lo que estoy diciendo ya que tengo pocos conocimientos de los híbridos.
    Saludos y gracias por la ayuda que me estáis prestando.
    Los amperios que vienen de paneles a bateria se contabilizan en la parte izquierda y pone PV en pequeño y despues los amperios en grande con BATT.
    Cuando carga de generador o se descarga la bateria los amperios salen en la parte de derecha con BATT y los amperios.
    Ademas con ese generador chupandole 25A a bateria tiene que revolucionarse bastante.
    A mi modo de ver el hibrido no acepta ese generador.
    Pon el parametro 11 a 15A a ver si no le tira tanto y lo acepta. El parametro 11 solo tiene dos valores 15 y 25A ?? O tiene alguno mas bajo de 15A?? Si lo tuviera pon el minimo a ver.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  19. #19
    diuk está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    80

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Hola de nuevo, compañeros. Los herzios varían entre 50-51 y el híbrido acepta el generador.
    El parámetro 11 acepta 15a y 25a, lo he cambiado y no se a notado nada en la carga del híbrido y en el generador.
    Se le podría hacer un reset al híbrido?
    OS comento:
    Podría cargar el híbrido desde un multiplus 24/800va y este muntiplus que cogiera la corriente desde la batería? La batería estaría cargándose desde un midnite externo. Obviamente seria oteo dia que hubiera sol. Así podríamos ver si es por culpa del generador.

  20. #20
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    Hola de nuevo, compañeros. Los herzios varían entre 50-51 y el híbrido acepta el generador.
    El parámetro 11 acepta 15a y 25a, lo he cambiado y no se a notado nada en la carga del híbrido y en el generador.
    Se le podría hacer un reset al híbrido?
    OS comento:
    Podría cargar el híbrido desde un multiplus 24/800va y este muntiplus que cogiera la corriente desde la batería? La batería estaría cargándose desde un midnite externo. Obviamente seria oteo dia que hubiera sol. Así podríamos ver si es por culpa del generador.
    Como sabes que el hibrido lo acepta??
    Ademas se tiene que notar si entra el generador y lo pilla el hibrido. Si las baterias estan medianamente descargadas, el generador en vacio tiene que ir a un regimen de revoluciones y si entra el generador cargando las baterias tiene que notarse otro regimen de revoluciones.
    Esos cambios de revoluciones, los notas o el generador ni se inmuta?? Si no se inmuta quiere decir que el hibrido no lo acepta.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  21. #21
    De_solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2020
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    63

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    perdon que me entrometa, dice el compañero que esta mañana tenia 23v y a las 11 ya estaba en flotacion 26,4v, no sera culpa de las baterias que tienen poca capacidad y se llenan muy pronto, has hecho un test de descarga de cuantos amperios tiene esa bateria, lo digo poque mi difunta bateria tenia unos voltajes en reposo al dia siguiente de 12,8v, bateria al 100% de su capacidad, 4ah que le podia sacar de 100ah que ponia en la etiqueta cuando la fabricaron. a mi con el hibrido me pasa lo mismo, es un must y cargando las baterias con red su display pone 0, por eso, es bueno tener un nonitor de bateria o contador que ves lo que entra y sale, yo revisaria la bateria por eso en estos dias se te cae y carga lo que tiene de capacidad

    un saludo

  22. #22
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Si el BATT pone 0 cargando con el generador es posible que en display solo mida los amperios descargados y no los que carga desde red o generador. En otros modelos de hibridos si que aparecen los amperios a bateria desde red o generador.

    De todas formas sacando datos con el watchpower si que deberian de aparecer en ese programa los amperios que carga la bateria sea con red o con PV.

    A mi lo que me mosquea es que no suba el voltaje... Si entran amperios tiene que subir el voltaje si o si.

    Vamos a hacer una ultima prueba a ver si suben los voltios.

    Parametrizacion:

    01 uti
    02 50a
    03 apl
    05 use
    06 LTE
    07 etd o algo así
    09 50 hz
    11 25a
    12 23
    13 full
    16 snu
    18 bof
    19 eso
    20 lon
    22 aon
    23 byd
    25 fds
    26 29,4
    27 29,4
    29 22,4
    30 eds
    31 31,2
    33 120
    34 125
    35 0d
    36 ads

    Ya diras si suben a 29,4V.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  23. #23
    diuk está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    80

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Hola buenas noches, mañana pongo esos parámetros y volveré a probar.
    El híbrido si que reconoce el generador ya que primero pasa a by-pass y luego se pone a cargar. Lo que pasa es que le cuesta muchísimo subir la tensión, me explico, el primer día de lluvia no subía de 26,4v en dos horas, el segundo día de lluvia como se ve que la batería estaba mas descargada no subía de 26v , hoy que aun estaría mas descargada no a podido subir de 25,7v. Si el híbrido carga a 25A/h tendría que meter unos 600w/h a las baterias, porque deduzco que el by-pass que realiza al cargar no se contabiliza.
    El primer día cuando llego a la tensión de 26,4v las barras de la baterías que marca el híbrido estaba parpadeando la ultima, como si estuviera en absorción
    Saludos..

  24. #24
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Los híbridos no siguen un patrón fijo de aceptar o descartar generadores. He visto generadores gama alta carísimos que no los pilla y otros chinos baratos que si... Lo que sí he observado es que cuanto más potentes sean los generadores, normalmente los coge mejor. Los inverter los pilla siempre... Siempre es bueno poner una carga resistiva en paralelo con el cargador y estabilizar la corriente, en el display del híbrido se ven lo Hz, y jugar con el tornillo del acelerador del generador, para que un vez lo enganche y con la carga funcionando en paralelo con el cargador dejarlo en 50, 51hz. Pero hay que tener suerte, y rezar para que no entre una carga dentro de la casa que desestabilice todo, por ejemplo la nevera o algo asi

  25. #25
    diuk está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    80

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Hola buenas noches compañeros , hoy he puesto los parámetros que me había recomendado Tejota. Como al final del día a salido el sol hoy las batería cuando he llegado a casa estaban en 24,8v y he encendido el generador y poco a poco a ido subiendo hasta los 27v en 20 minutos que he decidido parar el generador. Realmente no se hasta donde habría subido ya que no.me gusta quemar gasolina ya que mañana vuelve a salir el sol y podre cargar al 100%.
    Tengo varias hipótesis, pero no se cual podría ser cierta o poder ser todas ciertas.
    1°- el híbrido si que carga y acepta el generador, lo que pasa es que como están muy descargadas las baterías llega a una tensión (26,4v,26,0,25,7v) que a partir de ahí le cuesta muchísimo ir subiéndo la tension debido a la descarga de la batería. Aunque me surge la duda que con 25A de carga se pueda quedar clavado en tan baja tensión.
    2°- con la nueva configuración recomendada de Tejota empieza a cargar a pleno rendimiento. La verdad es que hoy he escuchado al generador rodar mas pesado, como si estuviera entregando mas carga.
    3°- el híbrido esta como una cafetera y nos esta tomando el pelo.

    Sería interesante saber los amperios que carga el híbrido, he leído algo de whactpower pero no se lo que es.
    Estoy totalmente de acuerdo con el compañero sobre generadores, el mio es uno de 220€ con avr y el híbrido lo acepta con la condición del secador de pelo. Me falta hacer lo que comento otro compañero sobre regular los herzios con el tornillo del ralentí.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47