La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 3 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 20 de 59
  1. #1
    KORIKI está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    17

    Predeterminado PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Saludos a todo y todas.No me quiero enrollar mucho así­ que voy a tratar de ser explícita en mis cuestiones y dudas.

    Tengo una instalación solar fotovoltaica que consiste en : 5 paneles de 230w 60C + 12 baterías/acumuladores de 250AH + Inversor multifunción de Onda Pura Axpert 3000w, DC Input 24 VDC, AC Output 230 VAC. La instalación me costó 3000 euros y se supone me iba a proporcionar 3000 W.

    Tengo unas 10 bombillas led que jamás utilizo al mismo tiempo, una nevera A+A+A, un router y cargas de móvil y Pc.

    Este verano me robaron 6 de las 12 baterías , las tuve que volver a comprar las 6, vino el "técnico" y me las instaló todo parecía ir bien pero de repente dejó de tener luz, volví a llamar al "técnico" y me dijo que el inversor al haber estado sin 6 baterías un tiempo se había estropeado, así que compré otro de iguales características y me lo instaló. Aquí viene mi primera pregunta ¿Es normal que se estropeé el inversor por haberse quedado sin 6 baterías?

    A partir de ese momento sigo funcionando con electricidad y todo bien, llegan dias nublados y desde el primer dia nublado el inversor pita la alarma, indica (4) bateŕias bajas y me quedo sin electricidad. El "técnico" me dice que es normal que cuando se quedaron solo 6 perdieron su carga máxima y ahora debeŕia recuperarlas cargando con un generador.Mi pregunta siguiente: ¿Es normal que no se lleguen a recuperar a pesar de haber tenido sol todos los dias, durante meses?

    A continuación y como sigo teniendo problemas , compro un generador de 3000w un ecogenerador que funciona a gasolina y a gas propano me cuesta 500 euros. Lo enchufo al inversor para que me cargue las baterías, el "técnico" me orienta en como hacerlo . Cuando pongo a cargar las baterías el bypass me salta continuamente teniendo momentos que carga y momentos que no carga. Hablo con el "técnico" y me dice que quizás el generador no me da los 50Hz que necesito, lo comprobamos y sí me da 50 Hz, pero sigue saltando y no recupera las baterí­as. ¿Es esto normal?

    La verdad es que estoy constantemente con problemas que no acaban de solucionarse y ya no confio en el "técnico" y no se si todo este galimatias es normal o algo está fallando.

  2. #2
    jordiet está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia
    Mensajes
    1.156

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACIÓN

    Este verano me robaron 6 de las 12 baterías , las tuve que volver a comprar las 6

    mezclar 6 baterias nuevas con 6 que no sean nuevas, ya es mal rollo, porque ni de fabrica, salen igualadas, pero bueno.....

    , vino el "técnico" y me las instaló todo parecía ir bien pero de repente dejó de tener luz, volví a llamar al "técnico" y me dijo que el inversor al haber estado sin 6 baterías un tiempo se había estropeado


    un inversor, con 6 baterias, ni arranca ni funciona. Que yo sepa.

    así que compré otro de iguales características y me lo instaló. Aquí viene mi primera pregunta ¿Es normal que se estropeé el inversor por haberse quedado sin 6 baterías?

    Con 6 baterias, estarias a 12v. Si el inversor es de 24v, no arranca ni hace nada, ni saca 220v.

    A partir de ese momento sigo funcionando con electricidad y todo bien, llegan dias nublados y desde el primer dia nublado el inversor pita la alarma, indica (4) bateŕias bajas y me quedo sin electricidad. El "técnico" me dice que es normal que cuando se quedaron solo 6 perdieron su carga máxima y ahora debeŕia recuperarlas cargando con un generador.


    Si pusiste en serie, 6 baterias nuevas, con 6, que no fuesen nuevas......

    Mi pregunta siguiente: ¿Es normal que no se lleguen a recuperar a pesar de haber tenido sol todos los dias, durante meses?

    Sinonimo de lo anterior.

    A continuación y como sigo teniendo problemas , compro un generador de 3000w un ecogenerador que funciona a gasolina y a gas propano me cuesta 500 euros. Lo enchufo al inversor para que me cargue las baterías, el "técnico" me orienta en como hacerlo . Cuando pongo a cargar las baterías el bypass me salta continuamente teniendo momentos que carga y momentos que no carga. Hablo con el "técnico" y me dice que quizás el generador no me da los 50Hz que necesito, lo comprobamos y sí me da 50 Hz, pero sigue saltando y no recupera las baterí­as. ¿Es esto normal?

    Tienes un densimetro? has medido densidades de un bloque y del otro?

    Creo que todo el problema ha sido por juntar las baterias nuevas con las..........viejas?
    Cuando tiempo tenian las que considero viejas? 1 año? 2? Semanas? Dias?
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  3. #3
    KORIKI está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACIÓN

    Gracias Jordiet por tu atención.

    Las baterías "antiguas" digamos , tenian unos 6 meses. La instalación era muy reciente.
    Cuando dices medir con un densiometro un bloque y el otro, a que te refieres, me lo puedes explicar??

  4. #4
    Avatar de Tejota
    Tejota está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    2.055

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACIÓN

    Cita Iniciado por KORIKI Ver mensaje

    La verdad es que estoy constantemente con problemas que no acaban de solucionarse y ya no confio en el "técnico" y no se si todo este galimatias es normal o algo está fallando.
    Claro que algo esta fallando: "el tecnico".

    Te recomiendo un curso acelerado de fotovoltaica de Voltronics con Plomo. Solo se imparten en este foro. xD. Lo que pasa que hay que leer mucho y tener alguna nocion de electricidad.

    Lo mejor es empezar por el principio:

    1.- Campo Solar: como estan conectadas las placas al hibrido. Caracteristicas de las placas (foto de la pegatina)

    2.- Inversor hibrido (foto de la pegatina) y si sabes sacarlos: los parametros del hibrido. Apuesto que estan por defecto.

    3.- Baterias (foto de la pegatina)

    4.- Cableado y elementos de seguridad (fotos) pq viendo el proceder del "tecnico" miedo me da lo que te haya puesto.

    5.- Hay generador?? foto de la pegatina a ver que cuanto "derrapa" eso.

    Y comprate un densimetro o un refractometro para medir la densidad de los vasos de las baterias. Nos dara una idea de como estan de mal las baterias.

    Todo lo que te puedas hacer tu, eso que te ahorraras del "tecnico" a todos los niveles. Esto es España.... a pesar de todo...

  5. #5
    Luisetrix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    552

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACIÓN

    Ojo al dato.
    5 placas de 60C

    Para un mppt de alto voltaje ---> no llega con 5 en serie o justito por los pelos
    Para un mppt de hasta 150v de campo solar--> No cuadra, tendrían que ser 4 ó 6
    Para un PWM ---> las 5 en paralelo no cargan bien a 24V

    Desde mi humilde experiencia yo juraría que el problema está en el campo solar

    Lo del técnico ya de traca!!!

  6. #6
    Avatar de Tejota
    Tejota está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    2.055

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACIÓN

    Cita Iniciado por Luisetrix Ver mensaje
    Ojo al dato.
    5 placas de 60C

    Para un mppt de alto voltaje ---> no llega con 5 en serie o justito por los pelos
    Para un mppt de hasta 150v de campo solar--> No cuadra, tendrían que ser 4 ó 6
    Para un PWM ---> las 5 en paralelo no cargan bien a 24V

    Desde mi humilde experiencia yo juraría que el problema está en el campo solar

    Lo del técnico ya de traca!!!
    Mientras no de mas datos, es elucubrar. A ver si postea y vemos exactamente que le han puesto. Lo demas es hablar por hablar.

    Pero que se vaya haciendo a la idea que todo lo que pueda hacerse el, sabiendo lo que hace, eso que se ahorra de los "profesionales" del sector. Visto lo visto.

    Y miedo me da cuando esto empiece a generalizarse por todo el territorio. Vamos a ver autenticas burradas.

  7. #7
    jordiet está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia
    Mensajes
    1.156

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACIÓN

    Lo malo es que ya esta generalizado.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  8. #8
    KORIKI está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACIÓN

    Gracias por las sugerencias.Ahora mismo hace un tiempo de mil demonios por aqui por Alicante.En cuanto amaine, subiré al tejado a sacar fotos de pegatinas de paneles, de baterias y añadire las del inversor y generador. Yo creo que de entrada el inversor debe tener algun problema, con diferenciales de casa en of, inversor en of y ni asi me carga las baterias.En fin, ya pongo más datos, caracteristicas y demás en cuanto amaine.Gracias y no me abandoneis.

  9. #9
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    765

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACIÓN

    Mientras llegan los datos ...
    Cuando te sustituyeron los vasos robados, los otros seis que quedaban estarian con mucha menos carga que los nuevos, en estos casos con un cargador apropiado a los vasos que son (de 12V) se cargan tanto los nuevos como los otros a tope, y cuando todos los vasos invidualmente tienen la misma tension y la similar densidad se unen ambos bancos para tener la bateria a 24V, si esto no lo han hecho los antiguos al tener menos densidad se descargan muy pronto bajando bruscamente su tension con lo que la tension total de la bateria cae por debajo de la tension de corte del inversor y el inversor pita y al final para, cuando se pone en carga los vasos viejos van recuperando pronto tension (no quiere decir que esten cargados) y como la fase Bulk y Ecualizacion cuando toque, no la puede hacer bien por tension baja del campo solar la bateria no se recupera y a poco que se descargue vuelta a la situacion de partida.

  10. #10
    KORIKI está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACIÓN

    Claro, pero yo a lo que voy es que el " tecnico" deberia a ver previsto esta situacion.Si a mi me dice no puedo mezclar seis baterias viejas con seis nuevas, yo en su momento me hubiese planteado sustituir todas.Si se hubiese tomado la molestia de testar las seis baterias que no me robaron y las hubiese cargado no me hubiese ocurrido esto.O darme una solucion para largo plazo no, sustituirme seis baterias y que yo ahora este con este problema que no se si es del inversor, del generador, de las baterias o como dice el compañero del campo solar.Mañana subirá el tecnico y a ver que me soluciona.Yo lo que se es que estoy literalmente, a dos velas.

  11. #11
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    13.440
    Entradas de blog
    16

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    ¿Tienes 12 vasos de 2 voltios de estos verticales o 12 baterías de 12 voltios (tamaño camión)?

    El artista te ha colado de momento un inversor nuevo.

  12. #12
    KORIKI está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Buen dia. Voy adjuntando las fotos y más datos que tengo sobre la instalación.

    12 ELEMENTO ESTACIONARIO EPZS 575A
    5 MODULO POLICRISTALINO 230W 60C
    INVERSOR/CARGADOR AXPERT VP 24/3000
    GENERADOR GASOLINA-PROPANO NATURA SERIES. NATURA 3000PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION-img_20191204_091613.jpgPROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION-img_20191204_092043.jpg
    Última edición por KORIKI; 04/12/2019 a las 09:40 Razón: INSERTAR FOTOS

  13. #13
    Luisetrix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    552

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cuando veas a ese técnico no le dejes entrar más y búscate otro.

    Te han puesto un regulador PWM con paneles de 60C para cargar a 24v. Craso error

    Tus baterías no se han cargado correctamente desde el primer día de la instalación y han acabado por morir.

    Y me apostaría la paga de navidad a que a tu anterior inversor no le pasaba nada más que no tenía batería suficiente para funcionar. Espero que lo conserves.

    Un inversor que se conecta a menos voltaje no se estropea, simplemente no funciona.

    EDITO; Hay una posibilidad de que si se averiara el híbrido. Si estuvo sin baterías muchos días y con las placas conectadas la parte reguladora puede haberse ido al carajo. Aún así la instalación que te hicieron está mal diseñada

  14. #14
    jordiet está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia
    Mensajes
    1.156

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Si los paneles realmente son de 60 celdas y el regulador es un pwm, puedes poner un mppt entre los paneles que deberias agrupar y el inversor y dejar el trabajo de carga al nuevo mppt y no al pwm.

    Otra cosa, es que luego, el inversor, no te corte por alta tension, que habria que mirar que voltage como maximo soporta en lo que a las baterias respecta y cual es el voltage maximo que necesitan esas baterias.

    Yo, dudo que haya un profesional del sector que ponga paneles de 60 celdas a un pwm.

    Si tienes la certeza que es asi, no lo dejes entrar mas en tu casa. (Pero sigo dudando que sea así)

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Segun la pegatina del inversor, pone 80v en paneles, igual los tienes en grupos de 2 y si que es ok, y si seria aceptado por el inversor-cargador.

    Tambien dice la pegatina que hasta 32v en baterias, puede subir la carga.

    Igual estamos pelando al instalador y lo ha hecho bien.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  15. #15
    KORIKI está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Ya ha venido el " tecnico" y me reconoce que debería haber comprobado las seis baterias que no me robaron para si estaban bajas haberlas cargado.Dice "a veces" se recuperan. Me ha medido la carga de las 12 baterias, y están superbajas. Me ha cambiado el inversor por si ese era el problema.Y me ha dicho que esas baterias para que se recuperen he de llamar a una empresa que viene , se las lleva y te las recarga.El dice que con mi generador no se pueden cargar. Dice que le indica en el inversor que no da un minimo de 50hz. En el generador en su pantalla led, indicaba que estaba dando 50hz.
    Una cosita , no se supone que el generador puede alimentar las baterias con el sobrante, porque necesita los 3000 w para alimentar las baterias??? Gracias a todos en general .

  16. #16
    Avatar de Tejota
    Tejota está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    2.055

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Cita Iniciado por jordiet Ver mensaje
    Yo, dudo que haya un profesional del sector que ponga paneles de 60 celdas a un pwm.

    Si tienes la certeza que es asi, no lo dejes entrar mas en tu casa. (Pero sigo dudando que sea así)

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Segun la pegatina del inversor, pone 80v en paneles, igual los tienes en grupos de 2 y si que es ok, y si seria aceptado por el inversor-cargador.

    Tambien dice la pegatina que hasta 32v en baterias, puede subir la carga.

    Igual estamos pelando al instalador y lo ha hecho bien.
    Son 5 placas y de 230wp. Estan las 5 en paralelo 100%. Y con ese campo solar esas baterias han muerto por "inanicion". Y apuesto lo que querais que el inversor esta por defecto, o sea AGM en parametro 5.

    Seriar 2 placas de esas te aleja mucho del rango del pwm que sera entre 30-32V. No pasaras de los 80Vdc pero no trabajara bien el regulador. Si fuera de 48V si.

    Si el inversor todavia lo puedes cambiar, le dices al tecnico que quieres el VM3K-24, una placa mas de 230wp y que te las ponga en series de 2 placas. O sea paralelizar 3 series de 2 placas cada una.

    Y para esas baterias que te ponga estos parametros en el VM3K-24. Para el VP 3K-24 cambia solo el parametro2 que estara en 50A pero es igual pq no llegara casi nunca a los voltajes de absorcion y nunca a los de ecualizacion. Olvidate del VP 3K-24, QUE TE LO CAMBIE por el VM y te ponga las placas como te he dicho.

    1.- UTI
    2.- 80A
    3.- APL
    5.- USE
    6.- LTD
    7.- LTD
    9.- 50
    11.- 50
    12.- 23
    13.- FUL
    16.- SNU
    18.- BON
    19.- TEP
    20.- LON
    22.- AOF
    23.- BYD
    25.- FEN
    26.- 29,5
    27.- 27,5
    29.- 21
    30.- EEN
    31.- 31,5
    33.- 90
    34.- 120
    35.- 28D
    36.- ADS

    Asi deberia de funcionar correctamente con un VM 3K-24. Con el VP 3K-24 no va a funcionar bien con esas baterias.

    Que mida la densidad de cada vaso. Si estan por debajo de 1,15, que estaran seguro, hay que ecualizar manualmente con el comando 36 unos cuantos dias en las horas centrales del dia para desulfatar y recuperar la densidad hasta 1,28 mas o menos en todos los vasos. En ecualizacion los vasos tienen que hervir cual paella valenciana y sacar unos tufos explosivos.... cuidado con fumar y chispas cercanas.

    Garrafas de agua destilada para reponer cuando el nivel de electrolito baje o se acerque a la linea superior de placas de plomo. Lo veras cuando quites un tapon. No llenar hasta arriba.... solo es necesario que el nivel de electrolito se encuente por encima de la linea superior de placa. Si rellenas hasta arriba cuando absorba o ecualizes se saldra todo por el tapon manchando todo. El electrolito es corrosivo. Cuando manejes densimetro y rellenes ponte guantes y gafas.

    Respecto al generador. Si el inversor no lo acepta es porque el generador baila mucho en frecuencia. O ajustas el generador bien a 50 hz o el inversor no lo aceptara tanto en vacio como en carga.

    Esto son cosas que el tecnico deberia de saberlas, comunicartelas y trabajar con un minimo de profesionalidad.

    Un poco de por favor...

  17. #17
    KORIKI está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Hola .Te entiendo lo que quieres decir Tejota, pero no se si el "técnico" va a acceder a cambiarme ahora el inversor,se ha ido de mi casa con la cabeza gacha porque él no lo hizo bien juntandome 6 baterias viejas y 6 nuevas y se lo he dicho y bueno, no se, pero desde luego gracias por la info y lo voy a tener en cuenta porque yo lo que quiero es solucionar el eterno problema.
    Y otra cosita, no se supone que el generador deberia igualmente cargar con el sobrante las baterias??? Eso es lo que yo tenia entendido.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Gracias a todos por vuestros consejos os aseguro que todo lo voy archivando y aprendiendo. No sé como contestar cada mensaje individual, soy nueva en el foro y ya ire aprendiendo.

    Por otro lado, vuestro lenguaje es muy técnico y yo me pierdo un montón, tengo que recurrir a google cada vez que poneis una palabreja de las que utilizais.

    Yo no sé si voy a poder asumir el solucionarme yo todo e instalar lo que fuese necesario, tengo minimos conocimientos de electricidad, mi máximo trabajo fue hacer la instalación interna de la casa una vez me instalaron la solar, es decir diferencial y puntos de luz y enchufes en la vivienda y también en mi furgoneta me instale una segunda bateria para atras que lo hice vivienda. Si de todos modos sabeis alguien por la zona de Alcoy-Marina Alta para recomendarme, estaria muy agradecida. Vivo en La Vall de Galllinera- Alicante. Es que no se si podre yo asumir todo el arreglo y solución por falta de tiempo y sobre todo por desconocimiento.Ahora sí, tengo interés en aprender y que no me vayan tangando por ahí. De momento me voy a pillar un densiómetro que creo es importante tener para verificar mis baterías.


    Gracias por todo y no me abandoneis.

  18. #18
    jordiet está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia
    Mensajes
    1.156

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Ya ha venido el " tecnico" y me reconoce que debería haber comprobado las seis baterias que no me robaron para si estaban bajas haberlas cargado.Dice "a veces" se recuperan.

    No se hacen asi las cosas. A veces si, a veces no, ya si eso..........muy mal. Las baterias valen una buena pasta, y máxime si las van a poner junto a unas nuevas.

    Me ha medido la carga de las 12 baterias, y están superbajas.

    No le has preguntado porque estan tan bajas?

    Me ha cambiado el inversor por si ese era el problema.

    Suena a prueba error y que no sabe lo que tiene entre manos.

    Y me ha dicho que esas baterias para que se recuperen he de llamar a una empresa que viene , se las lleva y te las recarga.

    Buen profesional!!!!!

    El dice que con mi generador no se pueden cargar. Dice que le indica en el inversor que no da un minimo de 50hz. En el generador en su pantalla led, indicaba que estaba dando 50hz.
    Una cosita , no se supone que el generador puede alimentar las baterias con el sobrante

    en generador, entregará la luz que tu casa necesite, y con el sobrante.........va cargando las baterias, siempre y cuando, esté bien configurado para que realize sus procesos de carga.
    Ahora bien, si estos parametros no son los correctos, la bateria subirá de tension enseguida, y luego.......que si quieres arroz catalina, las dará por llenas, que ademas, no tendrá configurado el voltage correcto.......y a flotar. (Flotar= dar las baterias por llenas y no meter mas amperios)

    Compra un densímetro y tambien un refractometro, que este ultimo, cuesta 15€.

    Sobre técnicismos......mas bien son pocos. Con 10 palabras nuevas......creo que ya las tienes todas.

    La Vall de Gallinera, está detras de la montaña de Castellon de Rugat, que es mi poblacion, como dice el avatar, pero en que poblacion exacta estas? Beniali? Pego? Benirrama? Conozco la zona.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

  19. #19
    KORIKI está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    zona ALICANTE
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Hola Jordiet y muchas gracias.

    Porque están tan bajas, le pregunto al técnico?- Porque el generador no sirve y no te las carga.
    Si, este tio funciona así, prueba/error no sabe que tiene entre manos a pesar de tener una super empresa de energia solar.
    Compraré un densimetro y un refractometro. luego ya veré que hago con ellos...jeje!!

    Vivo en Benialí pero en la montaña, en la carretera que va de benialí a Alcala de la Jovada por el Mirador del Xap.

  20. #20
    jordiet está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia
    Mensajes
    1.156

    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION

    Siempre puedes comprar fuentes, para conectarlas al motor y a los bornes de las baterias. Y las carga. Pero son a 50€ la fuente.
    Conozco Benialí.
    Ahh y con un densimetro y refractometro...se mide la densidad del agua de.las baterias y en razon a ello...se sabe su carga y estado.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!

    Mi sistema: Muchos paneles y baterias esparcidos por los repetidores de teleco.

Página 1 de 3 12 ... ÚltimoÚltimo

Temas similares

  1. problemas con instalación 24 v
    Por cordosolaria en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 27/07/2013, 09:54
  2. Problemas con mi instalacion
    Por Jabilito en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 66
    Último mensaje: 12/01/2013, 19:17
  3. Instalacion con mil problemas
    Por miru en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 31/12/2011, 20:07
  4. Problemas en instalación 48V
    Por mg-solar en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 16/08/2010, 10:18
  5. problemas con una instalación
    Por bull en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 07/07/2009, 14:29

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46